Вопрос про расчетную длину стойки из плоскости рамы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.04.2011, 22:30 1 | #1
Вопрос про расчетную длину стойки из плоскости рамы
Vasya constr
 
Ярославль
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 589

Собственно, связи предусмотрены с гибкими раскосами, т.е. сжатые выключаются. Можно ли считать, что в данном случае расчетная длина колонны из плоскости равна 2,1м?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вопрос про связи.jpg
Просмотров: 422
Размер:	14.6 Кб
ID:	57263  

Просмотров: 5790
 
Непрочитано 10.04.2011, 20:30
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Почему нет-то? Связи небось к распорке присоединены.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2011, 20:48
#3
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Смущает то, что один раскос выключен будет (гибкие раскосы из одиночного уголка), хотя при нагрузке в средней распорке он по идее включится должен. Связи к распорке безусловно прикреплены. Я в МК опыта не имею, поэтому подобные моменты смущают меня. Ильнур, вы считаете, что в данной схеме все в порядке, и мне, наконец, стоит уже успокоиться?)
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2011, 20:49
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


если связи действительно имеют общий узел в распорками, то да, расчетную длину колонн можно снизить...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2011, 20:52
#5
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Связи к распорке прикреплены. Обращаю отдельно внимание на то, что раскосы гибкие из одиночного уголка, т.е. условно работают только на растяжение. Сам не знаю, что смущает меня, если честно, погода, видимо, тревожная у нас сегодня)) Вспомнил сданный объект и заморочился почему-то.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2011, 21:54
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ну и пусть связи работают только на растяжение. а теперь мысленно видоизменим Ваш каркас - предположим. что в уровне распорок находится перекрытие. и тогда Ваши крестовые связи трансформируются в полураскосные связи.
а можно сказать иначе - при текущей схеме при обеспечении устойчивости колонн через распорки Ваши связи работают половинками каждой ветви.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2011, 22:34
#7
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Все, спасибо огромное, клин вылетел из головы! Вопрос решен, спасибо Ильнуру и Forrest_Gump'у!
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 01:50
#8
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Если распорки рассчитаны на сжатие - спите спокойно в любую погоду.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 09:36
#9
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Автор неоднократно упоминал о недопустимости работы данных связей на сжатие. А вот почему не положено спать спокойно в случае работы только на растяжение?
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 11:26
#10
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Здравствуйте!
Подскажите с расчетной длиной колонны. Есть каркас см. ниже (миниатюру вставить не могу). На 3м балки в двух направлениях, затем профлист, и монолитное перекрытие. Сверху сенгвич панели.
Как вы считаете можно ли взять расчетную длину колонны 6м (как консоль 3*2 верхней части колонны т.к. сенгвич панели не являются жестким перекрытием)?
Можно ли считать что монолитное перекрытие раскрепляет колонну.
Связей нет!
Узлы балок с колонной шарнирные.

Блин нарисовал каркас символами, а он вес сместился(
Каркас:
Прямоугольное строение (5х4м), колонны по углам. На отметке 3м балки(шарнирно к колоннам) по ним профлист и монолитное перектытие.
На отметке 6м (верх колон) прогоны и сенгвич панели покрытия. Прогоны тоже крепятся шарнирно.

Последний раз редактировалось Skiv, 11.04.2011 в 11:32.
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 14:32
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
можно ли взять расчетную длину колонны 6м
Все зависит от наличия вертикальных связей между колоннами.
Как бы 12 м не пришлось считать...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 08:01
#12
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Все зависит от наличия вертикальных связей между колоннами.
Сейчас поставил крестовые связи по трем сторонам.

Как я понял, если связей нет монолитное перекрытие(жесткий диск) не раскрепляет колонны.(в данном случае) ?

Перекрытие только по балкам и колонн не касается. А балки с колонной шарнирно.
Skiv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос про расчетную длину стойки из плоскости рамы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
И еще про расчетную длину колонны Vad.ivanich Конструкции зданий и сооружений 43 17.03.2011 18:39
Вопрос про армирование в СКАДЕ Александр Валерьевич SCAD 10 07.08.2007 16:43
Вопрос про грызунов ЧерныШ Прочее. Архитектура и строительство 16 22.06.2007 11:29
Вопрос про "нагрузки от фрагмента" в СКАДЕ Александр Валерьевич SCAD 9 23.06.2006 16:58
Наивный вопрос про F2. Neznayka AutoCAD 2 14.04.2005 02:00