| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.10.2011, 19:38 | #1 | |
Узел крепления двутавра в стойке из квадратной трубы
Мозговой штурм
Рідна ненька - Україна, Харків
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 5,705
|
||
Просмотров: 17619
|
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Первый узел вполне жизнеспособен. Только определитесь - либо у вас болты постоянные (а у вас показаны именно постоянные, монтажные зачерняются на узлах), либо обвариваете. Постоянный болт со сваркой не работает. Да и хотелось бы взглянуть на разрез 7-7.. непонятно, куда там у вас такая пластина к двутавру лепится.
Второй... Вы не забыли, что пластины при сварке "внакладку" должны заползать друг на друга не менее 5t ? Кроме того, такой узел крайне неудобно выполнять (держать краном и прижимать плоскости струбцинами? Вам полгода икаться будет от матов монтажников, да и вероятность брака значительно выше), нужны монтажные болты, что сильно усложнит узел. В чем такая суровая необходимость выполнять узел именно на сварке... боитесь непопасть в размер? тогда да, на сварке, с монтажными болтами и овальными отверстиями. да, надеюсь, стойку вы считали как внецентренно сжатую? Вообще, я бы постарался положить балку на оголовок стойки и получить простой узел с центральной передачей усилия на стойку. Последний раз редактировалось orehovalexey, 17.10.2011 в 21:15. |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Начну по-порядку:
1. Столик строители сразу сказали делать не будут - им так удобнее. 2. Болты монтажные, но их ставить не будут. Меня заврелили, что не первый раз без болтов делают. 3. На болты ставить не будут ибо сами говорят, что не попадут. Поэтому только сварной узел. 4. По поводу пластины по 7-7 - это балка из двух швеллеров. 5. Это 2-х этажная пристройка, узел - крепление для 1-го этажа. Мне стремно по поводу продавливания. Я не знаю, как ее проверить. По разделу 15.9 пособия к СНиП II-23-81* проверить не получится (узлы ферм). По поводу узла 5 - в принципе устраивает, но возникает ворос в возможности нормально приварить опорный швеллер к квадратной трубе. |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Я имею ввиду скругление граней квадратной трубы.
Швы вертикальный, работают на врез. Вопрос по болтам: полка 40дв. 145 мм, по серии болты М16 нормальной точности под отв. 19 мм, то как быть с требованиями табл. 39 по размещению болтов? Смогут ли их закрутить? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Мой тебе совет, при такой опорной реакции - сделай колонну до отметки +3,600 и опирай балку на колонну сверху (судя по тому что там заглушка- выше колонна не идет?).
Нарисованные узлы отвратительные. В узле "И" или высота балки 300 или отметка низа +3,700 а не +3,600. Узел "И" больше похож на правду, только там соединительная планка -70х190х8 - лишняя. Перехлестывай пластины как в узле "Г" В узле "Г" прорезай колонну фасонкой как в узле"И". И проверь профиль балки. При опорной реакции 13,5т двадцатая балка, пусть даже 2 швеллера???? Маловато будет. ЗЫ: по узлам сразу видно - не металлист. |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
MasterZim, эти узлы для примера (хотел показать стойку с прорезью и без) - это всего лишь пример. Мне нужно выбрать какой-то из них. Я за стойку с прорезью - пропустить сквозную пластину и к ней с двух сторон крепить балки.
У меня стойка 160х6 и двутавр №40. Моя задача сделать узлы. Узел проверял по серии 2.440-2.1 узлы 12 и 13. Металлом занимаюсь редко и усилия не такие большие. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел крепления стенового прогона из ГСП | Mikka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2015 17:41 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания | Зяблик | Деревянные конструкции | 26 | 04.02.2011 12:28 |
узел крепления балок покрытия | Кирпич | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 19.01.2011 17:21 |
Фахверк внутренних стен. Узел крепления ригелей. Вопрос по болтам. | Сеченов | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.10.2010 16:51 |