Schöck
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как просчитать опору вл 220 кВ В SCAD?

Как просчитать опору вл 220 кВ В SCAD?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 31.03.2017, 14:08
Как просчитать опору вл 220 кВ В SCAD?
Zima056
 
Регистрация: 31.03.2017
Сообщений: 12

Zima056 вне форума Вставить имя

Ребят, подскажите как просчитать опору ВЛ 220 кВ в SCAD?
Просмотров: 4895
 
Непрочитано 05.04.2017, 15:37
#21
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Чет прям раздули проблему... У меня расчетчик с "нуля" считает опору 220 кВ за 3-4 дня максимум. Это с оформлением. С "нуля" - это замоделировать опору в скаде, собрать и задать на нее нагрузки, комбинации, получить усилия, проверить элементы по СП, подобрать и проверить фундаменты по СП, оформить расчет. И да, скад не умеет автоматизированно считать элементы опор ВЛ из одиночных уголков по СП, из скада берем только усилия, дальше в экселе
SergeyMetallist вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.04.2017, 16:22
#22
100k

Tekla.Structures.Model.Beam
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,877


Цитата:
Сообщение от Zima056 Посмотреть сообщение
100k, ты в основном работаешь с теклой?? Возможно ли в ней производить расчеты или нет? к примеру, сборно-монолитный каркасный жилой дом??
Tekla не делает расчеты. Возможно "расчетную схему" из Tekla передать в "расчетную программу" и там посчитать.
Для "просто посчитать", нет смысла использовать Теклу. Имеет смысл только если будет в итоге сделан КМД.
https://youtu.be/TJS2VK66Itw
https://youtu.be/87nvBGfISo8


SergeyMetallist, Любопытно, на какие "комбинации" считаете ВЛ?
100k вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.04.2017, 16:27
#23
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение

SergeyMetallist, Любопытно, на какие "комбинации" считаете ВЛ?

Гололедный, ветровой, монтажный, температурный режимы, обрыв провода, обрыв троса. Вроде ничего не забыл
SergeyMetallist вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.04.2017, 17:02
#24
Чужой


 
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 91


Для любых опор ВЛ свыше 1 кВ расчет нагрузок, жестко регламентирован главой 2.5 ПУЭ издание 7. Ветер по СП 20.13330.2011 брать нельзя, т.к. он значительно меньше (например I район в СП - 230 Па, а в ПУЭ - 400 Па). Плюс ко всему могут быть еще региональные коэффициенты по нагрузке и коэфф. надежности по ответственности (для двухцепной ВЛ 220 кВ - 1,1 по ветру + по гололеду от 1,3 до 1,6 в зависимости от района по гололеду). Расчетные сочетания также регламентированы и все коэффициенты сочетания нагрузок как правило равны 1,0 (кроме сейсмики).
Что касается расчета, то можно создать стержневую модельку 1:1 в Autocad (.dxf) и перебросить в SCAD. Для элементов в SCAD необходимо задать эксцентриситет (как минимум для поясов опоры), т.к. будет внецентренное сжатие/растяжение. После определения усилий как предложил SergeyMetallist перегонять в Excel и там уже считать сечения элементов (посмотрите типовой расчетный лист по опоре в качестве примера) + проверка болтовых узлов вручную. Как-то так.

Последний раз редактировалось Чужой, 05.04.2017 в 17:47.
Чужой вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.04.2017, 17:10
#25
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,059


Offtop: А мужики то не знают...
SkyFly вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.04.2017, 18:40
#26
Сталин

Инженеришка
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород, Москва
Сообщений: 118
Отправить сообщение для Сталин с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Гололедный, ветровой, монтажный, температурный режимы, обрыв провода, обрыв троса. Вроде ничего не забыл
А можете выслать пример оформления расчёта? Сам занимаюсь проектированием фундаментов под ЛЭП, бьюсь с электриками по поводу выдачи задания в виде точек приложения и нагрузок....но мне приносят типовую серию 68г, и говорят бери по ней, ТУТ ВСЁ учтено с запасом
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.04.2017, 09:33
#27
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
ТУТ ВСЁ учтено с запасом
Это называется халтура. Ничего там не учтено с запасом, по ПУЭ-7 увелилилось и ветровое давление и коэффициенты, и гололедная нагрузка возросла по сранению с ПУЭ-6.
Ни один вменяемый эксперт не примет серию 68 года. Разве что прикормленный.
SkyFly вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.04.2017, 09:52
#28
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Наши электрики выдают свои реальные нагрузки на опоры и фундаменты из САПР ЛЭП для каждой опоры.
SergeyMetallist вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.04.2017, 10:44
#29
Сталин

Инженеришка
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород, Москва
Сообщений: 118
Отправить сообщение для Сталин с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Наши электрики выдают свои реальные нагрузки на опоры и фундаменты из САПР ЛЭП для каждой опоры.
Можно прислать образец строительного задания на расчёт металлической опоры? Я сам занимаюсь расчётом КМ,КЖ, но разбираться с нагрузками по ПУЭ кто должен? строитель-расчётчик или электрики формируют задание?
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.04.2017, 10:54
#30
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
Можно прислать образец строительного задания на расчёт металлической опоры? Я сам занимаюсь расчётом КМ,КЖ, но разбираться с нагрузками по ПУЭ кто должен? строитель-расчётчик или электрики формируют задание?
Задание формируют электрики. Нагрузку от ветра на опору собирают строители.
Вложения
Тип файла: pdf СЗ.pdf (1.04 Мб, 159 просмотров)
SergeyMetallist вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.04.2017, 11:10
#31
Сталин

Инженеришка
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород, Москва
Сообщений: 118
Отправить сообщение для Сталин с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Задание формируют электрики. Нагрузку от ветра на опору собирают строители.
Огромное спасибо
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.04.2017, 11:31
#32
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от Zima056 Посмотреть сообщение
и там нет программы сателлита ФОРУМ
Есть форум. При загрузке самого Скада нужно выбирать
Вячеслав А вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 12:14
#33
Zima056


 
Регистрация: 31.03.2017
Сообщений: 12


Вячеслав А, в последней версии нет ФОРУМА
Zima056 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.04.2017, 13:54
#34
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,059


Может быть так дойдёт...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 163
Размер:	28.5 Кб
ID:	186169  
SkyFly вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 06:41
#35
Zima056


 
Регистрация: 31.03.2017
Сообщений: 12


SkyFly, спасибо, что-то троиник ловлю, невнимательность
Zima056 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.06.2018, 12:08
#36
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 221
Отправить сообщение для VAV с помощью ICQ


Надо прикинуть фундамент под опору освещения СВГ-1800-10,0-01-ц производства РосЭнергоСнаб. Ствол ее - это металлический шестигранный профиль, средним диаметром 0,3м. Высота 10м. Из исходных данных электрики дали только вес провода: 50 кг на 1 км (марка провода, его натяжение неизвестно). Шаг опор 100-120м. Вопрос: нагрузки можно брать по СП 20 или же все-таки по ПУЭ7 ?
VAV вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.06.2018, 12:43
#37
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Ижкар
Сообщений: 1,374


ПУЭ 7
__________________
ПДД РФ
17.3. При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения.
olf_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.06.2018, 14:25
#38
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 21


Ну вы там совсем разленились. Посчитай в скаде модель. Посмотри какой уголок не проходит там их нитак много и замени в текле. Какие проблемы?
Я в скаде расчётную схему со всеи сечениями 110-ю опору меньше чем за рабочий день завожу. Самое сложное потом нагрузки посчитать и в группы заводить.
А вообще там считайтена несколько режимов. Но скорее всего макс. нагрузки от максимального ветра будут, если это анкерка. Плюс гуглите что такое ветровой и весовой пролёт в опоре, если хотите правельно всё сделать. Надо смотреть профиль трассы - что там по рельефу. Нам вообще выдают нагрузки отдел линейщиков, которые по линиям специализируются.
Vasisualiy вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как просчитать опору вл 220 кВ В SCAD?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент надежности по ответственности?Как учесть в SCAD? Sokrat SCAD 23 11.12.2016 22:45
Разная доля длительности снеговой нагрузки в III районе по SCAD 21 и SCAD 11.5? Sokrat SCAD 3 11.11.2016 19:37
Формула (105) Почему расчёт в Excel прочности сжато-изгибаемого элемента не соответствует SCAD? СП16.13330.2011 Sokrat SCAD 10 18.02.2016 13:08
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу Tyhig SCAD 149 22.08.2013 17:50

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||