Какой должен быть состав ПД для получения разрешения на строительство
Pavel_V
 
Бывший заказчик
 
Челябинск
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 5,004

Pavel_V вне форума Вставить имя

Объект не требует экспертизы.
Что требуют в качестве ПД в архитектуре или администрации города для получения разрешения на строительство?
У кого был опыт?
Просмотров: 2842
 
Непрочитано 09.06.2018, 11:31
#2
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 225


Мы отдавали все, как указано в градкодексе - ПЗ, СПОЗУ, АР, КР, ПОС + тома по электроснабжению / связи. Но у нас своя специфика - объекты связи - потому то, что касается отопления / водоснабжения в проектах чаще всего попросту отсутствует за ненадобностью.
Eugene Zarubin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.06.2018, 11:31
| 1 #3
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,019


Если совсем по закону, то ПД должна быть в полном объеме как положено. А так в каждом городе "свои тараканы". Нужно уточнять по местности.

----- добавлено через ~2 мин. -----
И да, если решает только архитектура, то как правило достаточно АР, КР, ПЗ, СПОЗУ с достаточно кратким описанием разделов
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.06.2018, 11:46
| 1 #4
Lana05

архитектор
 
Регистрация: 18.02.2011
Волгоград
Сообщений: 23
Отправить сообщение для Lana05 с помощью ICQ


Требуют по ГрК РФ, ст. 51 п.7
Lana05 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2018, 11:48
#5
Pavel_V

Бывший заказчик
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 5,004


По 87 постановлению ПОС можно не разрабатывать...
А по ГрК, получается, без него разрешение не дадут...
Законодатели наши жгут напалмом...
Pavel_V вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.06.2018, 12:07
#6
Lana05

архитектор
 
Регистрация: 18.02.2011
Волгоград
Сообщений: 23
Отправить сообщение для Lana05 с помощью ICQ


Да, без ПОСа никак!
Lana05 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.06.2018, 17:37
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 14,214


Опаньки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.06.2018, 18:10
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 4,495


В разных городах по-разному. Обычно требуют все по градкодексу (ПОС обязательно), но вот содержание разделов может сильно отличаться в зависимости от местности. По некоторым (ИОС - сети внутрянка и наружные, ТХ, например) иногда вообще достаточно общего описания на двух страничках+ТУ с согласованиями. А иногда требуют чуть ли не рабочку. КР, кстати, по ГРК не нужен, а вот изыскания нужны. По ООС раздел нужен, но изыскания по экологии часто не требуют.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.06.2018, 19:29
#9
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,063


87 пп + АГО. Независимо от наполнения разделов. Хоть обложка, титул, состав проекта, содержание тома, ведомость изменений, гарантийная запись и 1-2 листа описания решений . Формалистику надо соблюсти.
Enik на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.06.2018, 19:29
#10
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 1,974


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Что требуют в качестве ПД в архитектуре или администрации города для получения разрешения на строительство?
Все или почти все в зависимости от вида строительства.
К примеру, для электроподстанции не потребуется раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" и подраздел "Система газоснабжения" тоже не нужен.
Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" выполняется при необходимости сноса (демонтажа) объекта или части объекта капитального строительства
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.06.2018, 17:54
#11
Stierlitz

архитектор
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,098


Нужна обычная ПД
Только замечания из раздела компетенции органов местного самоуправления)))
Ну я деликатно выразился
Stierlitz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2018, 21:52
#12
Pavel_V

Бывший заказчик
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 5,004


Бардак в администрациях - стабильность. Будем посмотреть на следующей неделе.
Pavel_V вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.06.2018, 18:31
#13
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 10,506


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
К примеру, для электроподстанции не потребуется раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" и подраздел "Система газоснабжения" тоже не нужен.
К примеру, в каком НПА это написано? Просто "по логике"? Так попробуй докажи это какой-нибудь "девочке", которая ничего про подстанции не знает, но смотрит в ПП87?

Вот приходится все разделы "рисовать", хотя бы из одного заголовка и строчки типа "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в электроподстанцию не предусмотрены, потому что нехрен им там делать".

А вообще-то администрации необходимы только те данные, которые включаются в само Разрешение. А все остальное - чтобы вволю поизмываться. А это уж где какой народ собрался.
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.06.2018, 22:58
#14
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 1,974


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
в каком НПА это написано
В Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.06.2018, 05:58
#15
Stierlitz

архитектор
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,098


В градкодексе где перечень разделов
Про ОДИ написано на какие объекты обязателен доступ
Хотя етот пункт уже переписывали один или два раза
Stierlitz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.06.2018, 08:46
#16
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 10,506


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
В Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей
Что, прямо так и записано "не требуется раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" и подраздел "Система газоснабжения"?

Никакие ПТЭ не могут отменить постановления Правительства, а вот быть основанием для записи в раздел 10 строки о "недопуске" инвалидов - могут.
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.06.2018, 11:32
#17
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Так попробуй докажи это какой-нибудь "девочке", которая ничего про подстанции не знает,
Вот и я 4 года пытался доказать не "девочкам", а Сорокину и ShaggyDoc (в основном им , но есть здесь и другие не менее "опытные" и "отважные"), что они ничего не понимают "про подстанции" и "лепят про СПДС", в основном в части оформления ПД и РД на основании своего прошлого 40- летнего опыта проектировщиков стройки (домов), конструкторов плотин, прорабов с 17 летнего возраста, административных работников и тд. Амбиции и гордыня. Подумайте господа здраво об огранизации проектирования и оформлении (построении структуры) ПД и РД широкого профиля объектов в СПДС сейчас, завтра придут другие, помоложе, все исправят как надо - профессионально.
vivol вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.06.2018, 11:38
#18
Stierlitz

архитектор
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,098


Вот

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса;
(Подпункт дополнительно включен с 1 января 2016 года Федеральным законом от 28 ноября 2015 года N 339-ФЗ)

Статья 51

Если ваш объект не попадает в список, то хоть в задании на проектирование можно написать что раздел не разрабатывается и почему

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
а здраво об


Здравомыслие, здравый смысл и т.п. Настолько неконкретные термины и понятия, что большинство холиваров именно от разности представлений о здравости и происходят
Stierlitz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.06.2018, 11:56
#19
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
Здравомыслие, здравый смысл и т.п
Большинство холиваров у тупых, на кухне или в "Дом-2" , а здесь речь шла о профессиональных вопросах достаточно высокого уровня. Не для Вас...
vivol вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.06.2018, 12:13
#20
Stierlitz

архитектор
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,098


Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Большинство холиваров у тупых, на кухне или в "Дом-2" , а здесь речь шла о профессиональных вопросах достаточно высокого уровня. Не для Вас...
Ну извинете что вклинился в столь высокий диалог
Stierlitz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Какой должен быть состав ПД для получения разрешения на строительство

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой уклон должен быть на балконе riva Прочее. Архитектура и строительство 14 27.08.2017 20:21
Какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15 мозголом из Самары Пожарная безопасность 21 20.10.2015 09:05
Мансардный этаж в деревянном доме. Какой должна быть минимальная высота чердака. И должен он вообще быть? £όᶌᶒ Прочее. Архитектура и строительство 2 14.10.2015 11:55
Украина. Несколько построек до 300м2 на одном землеотводе. Возможна-ли упрощённая схема получения разрешения на строительство? Ампир Прочее. Архитектура и строительство 2 19.09.2012 14:50
Подготовка ИРД для получения разрешения на строительство ВЛЭП 220 кВ и подстанции 220 кВ pk2012 Технология и организация строительства 2 12.07.2012 13:08

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||