Непрочитано 08.05.2009, 15:03 #1
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас.
Tym
 
инженер-конструктор
 
Калининград
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 825

Господа конструктора! Во-первых, С праздником! Во-вторых, помогите пожалуйста, разрешить спор. Суть:
Здание - монолитный железобетонный каркас. Пролеты 6, 8, 6, шаг колонн 6 метров. (здание 20х30 м). Перекрытия безбалочные.
1. Согласно: п. 4.27 (стр.67) Руководство по проектированию конструкций и технологии возведения монолитных бескаркасных зданий (подчеркиваю бескаркасных) http://dwg.ru/dnl/1704:
Сетки в пролете должны укладываться так, чтобы арматура в направлении короткой стороны для плит, закрепленных по контуру.... находились в нижнем ряду....
2. Согласно стр. 69 Тихонова (конечно не нормативный документ но все же):

Вопрос: Для каркаса, когда перекрытие опирается только на колонны, как должен укладываться 1 слой нижнего армированя, вдоль длинной или короткой стороны ячейки каркакса? ИМХО: я считаю, что вдоль пролета в котором макс. изгиб момент - вдоль большего пролета... (Не так как в Тихонове...)

Дополнение: пример 1. привел для того, чтобы показать, что когда здание бескаркасное - опирание на несущие стены (либо в каркасе плиты балочные), то тогда действительно разумно и нужно укладывать арматуру в направлении короткой стороны в нижнем ряду... А в случае каркаса (безригельного, с безбалочными перекрытиями)... как написал выше...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: тих69.JPG
Просмотров: 8170
Размер:	44.7 Кб
ID:	20085  

__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 08.05.2009 в 15:51. Причина: дополнил+ рисунок получше
Просмотров: 15816
 
Непрочитано 08.05.2009, 15:28
#2
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


Где больший момент (пролет большей длины), там необходимо расположить рабочую арматуру ниже арматуры , идущей в направлении меньшего пролета .(т.к высота сечения h-будет больше) Т.е у Тихомирова описка -согласен
ursula вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 15:43
#3
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от ursula Посмотреть сообщение
Где больший момент (пролет большей длины), там необходимо расположить рабочую арматуру ниже арматуры , идущей в направлении меньшего пролета .(т.к высота сечения h-будет больше) Т.е у Тихомирова описка -согласен
Я думаю в Тихонове в этом случае рассматриваются балочные плиты, т.к. из абзаца над табл. 3.8 и самой табл. 3.8 следует, что As1 - площадь стержней, располагаемых параллельно короткой стороне больше As2 - площади стержней, пар-ых длинной стороне плиты...
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 08.05.2009 в 15:46. Причина: русский язык
Tym вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2009, 12:31
#4
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Нужно просто логично рассуждать, а не читать невникая во все, что написано. Все зависит от схемы работы плиты, в одном ли направлении она изгибается или работает как пластинка...
Полностью поддерживаю ursula, а что так Тихомиров имел ввиду - это уже вопрос десятый.
Если рассмотреть например плиту, которая опирается на балки длиной скажем 12м и расстояние между этими балками пускай будем метра три, то все получается как у Тихомирова написано