Какое временя отключения пускателя
инженер-электрик
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,332
|
||
Просмотров: 3008
|
|
||||
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438
|
Документально подтвержденная информация - в каталогах производителей. У Tesys серии D время размыкания от 4 до 19 мс - значит, авр должен отрабатывать меньше, чем за 4 мс (терзают смутные сомнения, что на электромеханике это просто нереально...). Не проще поставить в цепь управления контакт с задержкой на размыкание?
Последний раз редактировалось Psyakrev, 11.03.2017 в 12:40. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
А во-вторых, 4 мс даже для БАВРа маловато, даже если электроника отработает, то выключатели на 6 кВ за такое время не переключатся
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438
|
О чем и речь. Такое быстродействие могут обеспечить только тиристорные выключатели, но кто ж на это пойдет на 0,4 кВ.
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Любое 0,4 кВ питается (через трансформатор) от сети 6(10) кВ, которая получает питание от сетей 35 и(или) 110 кВ. А отключение и посадка напряжения по высокой стороне более вероятна, в связи с чем БАВР целесообразно ставить на стороне 6(10) кВ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какое сварное соединение арматуры самое прочное? | dextron3 | Металлические конструкции | 13 | 16.04.2020 09:08 |
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент | Igor1985 | Металлические конструкции | 3 | 27.10.2015 12:44 |
Какое количество монолитных столбов требуется для установки на них монолитной плиты | maxx657 | Железобетонные конструкции | 13 | 17.09.2014 19:54 |
ПУЭ п.1.7.79 время отключения отходящих линий от КТП в сторону жилых домов? | forcegp | Электроснабжение | 2 | 22.06.2014 18:17 |
В какое приложение правильнее всего конвертировать файлы DWG для печати | indifference | AutoCAD | 17 | 31.03.2011 09:54 |