| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Несущая способность болтового соединения на смятие при овальных отверстиях значительно ниже чем при круглых.
Распорки, которые включаются в работу после выборки 10мм зазора это не распорки, а херня. Каркас будет болтаться как говно в проруби. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Цитата:
Если брать средние фермы, то наверное - да, можно считать без эксцентриситета, но на крайних фермах, учитывать стоит, мне кажется. И в любом случае (при данном узле), нижние пояса крайней и ближайшей к ней фермы стоит достаточно часто связать связями, может даже под каждым прогоном расположить связь по нижним поясам. Цитата:
Неравномерное усилие будет в швах крепящих промежуточную пластину к поясу. Это показывал в посте 62 |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Последовательно приложите вдоль линии сварки пластин силу и оцените перемещения точки приложения. Очевидно, что у участков по краям пластины вблизи горизонтальных швов приварки пластины к поясу жесткость выше чем у участков в середине пластины. Эта переменная жесткость и даст неравномерность распределения усилий по длине - более жесткие крайние участки возьмут на себя больше усилий чем при линейном распределении. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
я исхожу из того что высоту покрытия никто не ограничивает всегда, но а так давай извращаться
----- добавлено через ~3 мин. ----- вот что за фразы расчет нужен а так только бла бла бла
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Ну я так думаю, что надо с конструктивным решением определиться. А потом уже и считать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Ещё вариант - заменить сечение верхнего пояса на прямоугольные трубы, оно , одна фигня, всё время в плоскости работает. То есть, автор говорил о том, что он экспертизу с трубами прошёл, но можно тип сечения пояса не менять а трубу вытянуть. Но это на усмотрение автора....
----- добавлено через ~4 мин. ----- Если шаг прогонов совпадает с шагом стоек в решетке, то можно попробовать туда прицепиться....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Посоветуйте виртуальный принтер в TIFF CCIT 4 (600 DPI) | kp+ | AutoCAD | 3 | 23.09.2011 01:34 |
Сверла по металлу какого производителя покупать? | Winny_the_Pooh | Машиностроение | 139 | 15.07.2010 18:49 |
Посоветуйте монитор 24" и выше. | Moris | Разное | 34 | 15.07.2010 11:02 |
Посоветуйте пакет для работы со сложными поверхностями. | molnija | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 03.07.2008 11:35 |
Посоветуйте программу для ландшафтного проектирования... | Chief Justice | Разное | 8 | 15.02.2008 22:29 |