Цитата:
то согласно Цитата:
=================== имхо бред 1 ввод + дэс обеспечивают первую категорию при условии, что технологию устроит перерыв по времени и ДЭС потянет по мощности.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 629
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 629
|
Цитата:
И утром автоматически запустится или нет гарантии нет (ЖК в поселке городского типа немного севернее Сургута). |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
да ну чет какие то случаи крайние все, давай те на конкретных цифрах тогда говрорить, а так мы и атомную станцию ночью гасить будем
----- добавлено через ~3 мин. ----- в ЖК что ночью не наберется 25 % от мощности ДЭС чтобы она в минимальном режиме работала? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 629
|
ДЭС нужна на 500кВА. Прикинул сейчас - ночью в работе: наружное освещение Ру=7,7кВт, оборудование ИТП+щиты АОВ+ПС+ОС+СКУД+аварийное освещение+ телекоммуникационные шкафы - примерно 20кВт все вместе. Итого 27,7 кВт, пусть даже 30кВт - это 6% мощности ДГУ.
|
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
опять же.. требования по второму источнику для первой, применимы и для младшей категории ИБП, ЮПС, ДЭС, солнечные батареи.. главное этот второй источник питания должен быть в наличии. опять же с чего решили, что многоквартирный дом первая категория?? лифт возможно, котельная однозачно, а квартиры однозначно третья. эксперт однако или двоеШник или денег хочет...
__________________
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 18.03.2016 в 18:53. |
||||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Цитата:
1) действительно ли нужна 2 категория на "люстры-плиты-телевизоры-утюги-пылесосы"? Может, им хватит и 3-й? А критически важных потребителей - наружное освещение + оборудование ИТП+щиты АОВ+ПС+ОС+СКУД+аварийное освещение+телекоммуникационные шкафы - запитать по второму вводу от маленькой ДЭС на 30 кВт? 2) если нужна 2 категория на ВСЕХ потребителей - то ДЭС 500 кВт надо набирать из нескольких агрегатов меньшей мощности с единой системой управления. Например, из модельного ряда ЗАО «ПФК «Рыбинсккомплекс»: одна АД-30 на 30 кВт для критически важных потребителей, одна АД-100 на время низкого потребления и две АД-200 на пик. Или АД-30+АД-150+АД-350. Да, это будет дороже, чем 500 кВт на базе одного здоровенного агрегата, но обеспечить ему приемлемый график нагрузки в Вашем случае не выйдет Подробности здесь. |
|||
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387
|
Я, право, просто смущён... Читаете только то, что вам выгодно или подходит под ваши умозаключения. Давайте не будем ничего выдумывать, а просто внимательно читать документы, в данном случае ПУЭ-7 глава 1.2. А она говорит, что и при 2-й категории, и при 1-й на обоих вводах ПОСТОЯННО должно присутствовать напряжение и линии имеют возможность выдать необходимую мощность для нормального режима работы потребителя. При 1-й категории переключение между вводами осуществляется автоматически без персонала, а при второй может производиться персоналом вручную. Читайте внимательнее.
|
|||
|
||||
Цитата:
по первой и второй категориям регламентируется только способ включения резерва .. автоматический/ручной время перерыва не регламентируется никак только для третьей (не более суток) ГОСТ 13109-97 (2002) то же не дает конкретного ответа на этот вопрос. т.е. отдается на откуп разработчику и технологии ============== и не факт, что весь объект 1 или 2 категория, на производстве для этого есть т.н. "очереди" (первая стартует сразу по восстановлении напряжения, вторая с задержкой, третья и последующие (например) запускаются по мере необходимости и возможности) т.е. не факт, что на объекте одна категория, отсюда вопрос необходимого резерва мощности
__________________
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 18.03.2016 в 19:27. |
||||
|
||||
Цитата:
1. дэс сама источник 2. дэс не связана с первым источником то же касается юпс и всего прочего ================= нигде не сказано, что напряжение на источнике должно быть ДО аварийного режима, оно должно быть после, на ДЭС оно есть, время перерыва нигде не регламентировано, если устраивает технологию, то это первая ================= доведу идею до абсурда... если к ДЭС приделать РУ, то она как бы станет электростанцией?? или от ДЭС запитаю другую подстанцию..а от другой своего потребителя. и тогда все попадет под ПУЭ??? а ДЭС без РУ или ТП вне закона?? а если читать дословно Цитата:
т.е. пром объекты, которые запиьаны напрямую с электростанций вне закона... они же не запитаны одновременно И с подстанций ПУЭ то ж затейники писали.. если вчитываться
__________________
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 18.03.2016 в 19:42. |
||||
|
||||
режим наступил послеаварийный,
ДЭС стартанул в положенный временной интервал напряжение в послеаварийном режиме сохранилось. Про доаварийный ничего не сказано, не надо троллинга софизма.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Вопрос про удлинение размерных линий | tigra-18 | AutoCAD | 6 | 20.12.2019 14:51 |
Вопрос о масштабе тип линий..... | Jkmuf | AutoCAD | 21 | 06.06.2011 09:14 |
Вопрос о типах линий | Zaghim | Программирование | 14 | 12.01.2011 18:14 |
Вопрос про размеры в программе AUTOCAD (2007) (начало выносных линий) | g1kon | AutoCAD | 13 | 14.12.2010 21:40 |