Цепи измерений от ТТ и ТН до счетчика - выбор, методика расчета
DenveRus37
 
Senior Designer
 
Russia
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 86

Здравствуйте! Столкнулся с задачей - требуется выбрать сечение (обосновать) кабеля для подключение электрического счетчика к ТТ в ячейке КСО. ТТ ТОЛ-10. к обмоткам 1И подлючается РЗ (как я понимаю выполняется заводом изготовителем) а к 2И счетчик - куда подключается уже нами устанавливаемый счетчик. Так же в соседней ячейке стоит ТН НТМИ-10. От него тоже надо выбрать кабель для подключения счетчика. Счетчик Меркурий 234. помогите найти методику расчета
Просмотров: 1900
 
Непрочитано 25.03.2016, 09:22
#2
Psyakrev


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438


1,5 кв.мм для цепей ТН и 2,5 кв.мм для цепей ТТ. Обоснование - ПУЭ, п.3.4.4. Меньше нельзя, больше для счетчика (тем более установленного в ячейке) нет смысла.
Psyakrev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Цепи измерений от ТТ и ТН до счетчика - выбор, методика расчета

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Фланцы- методика расчета Aleho Конструкции зданий и сооружений 8 18.09.2006 19:15
Методика расчета SergeyVM Конструкции зданий и сооружений 2 01.02.2006 03:46