| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Нужен ли футляр на трубе, если она пересекает дорогу не полностью

Нужен ли футляр на трубе, если она пересекает дорогу не полностью

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.10.2016, 08:36 #1
Нужен ли футляр на трубе, если она пересекает дорогу не полностью
eranneta
 
Регистрация: 05.10.2016
Сообщений: 3

Подскажите, пожалуйста, нужен ли футляр если колодец на дороге и труба пересекает дорогу лишь с одной стороны. Либо так же колодец и с двух сторон от колодца пересечение через дорогую. Файлы прилагаю План НВ-Model.pdf План НВ-Model-1.pdf

Просмотров: 2638
 
Непрочитано 05.10.2016, 11:30
#2
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Вопрос для догадливых, видимо.
Наверное, имеется ввиду водопровод.
Наверное, дорога 1-й или 2-й категории.

да, футляр нужен. Смысл в нем тут я вижу такой - исключение размыва грунта при аварии на трубопроводе.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2016, 14:43
| 1 #3
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Если подходить формально, то футляр не нужен, но иногда такие требования выставляют водоканалы, либо другие согласующие инстанции, бывает что и эксперты.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2016, 12:28
#4
eranneta


 
Регистрация: 05.10.2016
Сообщений: 3


А те т/д что идут вдоль дороги (внутри проезжей части) тоже нужно заключать в футляр? Водоканал требует чтобы сети ВиК на ПЕРЕСЕЧЕНИИ с проезжей частью дорог были заключены в футляры. Если идет вдоль дороги это пересечение тоже?

Последний раз редактировалось eranneta, 06.10.2016 в 12:37.
eranneta вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 13:54
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Да, формально это пересечением не является, и футляр не нужен. Но иногда требования по его устройству выставляют водоканалы.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 12:34
#6
B.E.$.

Инженер-ВК
 
Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70


Нда. Нужен футляр, если дорога 1-2 категории. Нужен футляр, если есть соответствующее требование в техусловиях. В остальных случаях он не нужен.


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
формально это пересечением не является
А что это? Примыкание??

Цитата:
Сообщение от eranneta Посмотреть сообщение
А те т/д что идут вдоль дороги (внутри проезжей части) тоже нужно заключать в футляр?
Читал-читал - не понял. Тупею, видимо. Но всё же есть понятие под дорогой/под проезжей частью, и есть понятие параллельной прокладки - вдоль дороги/проезжей части. Это разные немного вещи.

У нас водоканал в ТУ прописывает требование, что трубопроводы, проложенные по территории с усовершенствованным покрытием заключались в футляр. Это стандартное требование. Я в своих проектах в футляр не заключаю по ряду причин. Водоканал, спасибо им, понимает эти причины и согласовывает.

И ещё - футляр под дорогами должен быть стальной. Или только при обосновании - ПЭ. Минусы - посчитать "пустышку" на нагрузку - толщина стенки футляра должна быть офигительной, что бы футляр работал как футляр (для ПЭ). Найти место протечки очень сложно (особенно на больших участках в футляре).
__________________
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 10:27
#7
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от B.E.$. Посмотреть сообщение
А что это? Примыкание??
Да нет для такого случая специального термина, просто прохождение в теле дороги без её пересечения.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Нужен ли футляр на трубе, если она пересекает дорогу не полностью

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Процесс получения технических условий в случае, если земля под проектируемый объект строительства (автодорогу) не принадлежит Застройщику. and088 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 28.12.2016 20:13
Нужен узел примыкания ж.б. междупутного лотка к водопропускной трубе freespirit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.10.2015 12:30
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" tujn08 LISP 14 12.05.2015 17:20
Загородный дом. Какой специалист нужен? Anastassia Прочее. Архитектура и строительство 163 17.02.2014 16:21
Нужен ли расчет на прочность жбк, если... Дмитррр Конструкции зданий и сооружений 4 27.07.2007 13:17