Активное давление грунта от узкого участка засыпки.
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 2740
|
|
||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73
|
неверно выразился - не логика, а "есть подозрение"))
т.е. хоть мы имеем неограниченный объем сдерживаемого грнута, хоть вертикальную полосу шириной в 100 мм - все равно давление от собственного веса будет одинаковым?!) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
В СП есть давление в бочке (одно из четырёх давлений по сп) И прямо бочка нарисована. Будет вопрос применимости такой вот схемы, тут не знаю. Нотэто ответ на вопрос.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 353
|
Цитата:
Offtop: Когда плотно занимался шеф-монтажем опалубочных систем - уставал переубеждать Заказчиков и строителей. Они почти поголовно были уверенны что при бетонировании толстых стен надо ставить больше тяжей. |
|||
|
||||
Это справедливо для гидростатики (вода, свежеуложенный бетон...) для сыпучих сред, все что вышло за призму обрушения на стенку не действует. Соответственно если искусственно уменьшить призму обрушения, то и активное давление должно уменьшаться
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 353
|
Цитата:
Активное давление (в отличие от гидростатического) имеет понижающие коэф. в виде угла вн. трения и сцепления, что в частном случае может дать нулевое давление. Но все-равно это никак не будет зависеть от ширины, а только от высоты столба грунта. |
|||
|
||||
Может, если призма обрушения искусственно "обрезана"
Например в цилиндрических ячейках вводится коэфф. уменьшения активного давления в зависимости от соотношения высоты ячейки к ее радиусу. Если высота больше радиуса в 4 раза, активное давление снижается в 2 раза
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
sirBolton, вроде как в СП Промышленные сооружения...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Но не факт, что там активное будет. Может и давление покоя, которое от ширины зазора, по идее, мало зависит.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
И вы правильно нащупывете, что очертание там сильно меняется от треугольников... У вас там вообще много схем нагрузок. Нагрузки не этапе строительства и на этапе эксплуатации. Вода куда-то скорее всего разружается? Эксплуатационную эпюру от грунта принимайте стандартную для узких траншей, хотя реальная тоже будет отличаться от теоретической, так как 1) трение о стенки траншеи будет не симметрично (с одной стороны армогрунт, с другой обмазанный бетон) 2) конструкция у вас рамная. Причём там и температурные и временные горизонтальные и т.п. нагрузки. Значит, будут перемещения. Следовательно, эпюрки в верхней части будут тоже далеки от теоретических. 3) армогрунт тоже не статичен. Такая стенка со временем тоже доуплотняется и немного меняет форму.... |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73
|
Цитата:
Цитата:
Про разгружение воды - не понял что Вы иметее в виду. на все грунты, что выше существующей дороги не будет действовать архимедова сила; ДУмаю, принять, что трения нет вовсе, вероятно, это пойдет взапас; |
|||
|
||||
Давление на стенки не зависит от ширины "засыпки" только для воды.
По поводу давления грунта в узких засыпках можно посмотреть СНиП 2.06.07-87 "Подпорные стены, судоходные шлюзы..." Приложение 9
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-) |
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Цитата:
К сожалению, точных формул не подскажу по определению активного давления грунта, но вот по армостенке - ситуация не очень приятная, потому что неучитывать её нельзя, а если учитывать - то вопрос на сколько? Вот тоже вопрос без ответа.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить давление грунта на стену выполненную методом "стена в грунте" | Андрей16 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 19.09.2018 15:26 |
Как правильно рассчитать активное давление крупнообломочного грунта на подпорную стену? | Роман Каминский | Основания и фундаменты | 4 | 10.07.2017 11:51 |