Первый вариант сверлятся отверстия и садят арматурные выпуски на хим. анкера. Потом армируют двумя сетками и заливают. Второй вариант п-образные выпуски приваривают к швеллеру №24. по периметру, армируют двумя сетками и заливают.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Второй вариант предпочтительней. Проемчик маленький |
|||
|
||||
Обследование зданий Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82
|
Куча вопросов:
- какой бюджет - кто вы в этой ситуации (владелец, строитель, проектировщик) - какова нагрузка пол будет - назначение помещения - есть ли иной доступ в подвал Исходя из этих данных модно уже думать что-то конкретное |
|||
|
||||
Усилить (возможно) курьи швеллерные ножки 16 и закрыть их огнезащитой. К обрамляющему швеллеру 24 приварить опорный уголок и залить плиту толщиной миллиметров 100-120. Можно, если подойдут, и лотковые плиты кинуть.
ЗЫ а что за фундамент?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проем под лестницу в многопустотной плите перекрытия | Dalllas | Железобетонные конструкции | 24 | 10.08.2023 10:31 |
Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия? | Rama4 | Железобетонные конструкции | 25 | 14.05.2016 12:53 |
Нужно ли делать пароизоляцию по ж.-б. плите перекрытия ( полы 1,2 этажей)? | niusya | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 01.09.2014 12:03 |
Вопрос по решению обрамления отверстия в монолитной плите перекрытия. | Dandelion | Железобетонные конструкции | 3 | 03.06.2013 05:57 |
Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия. | oleque | Железобетонные конструкции | 22 | 24.04.2009 22:20 |