Нужно разобраться в обозначении трубопроводов
Регистрация: 04.02.2015
Сообщений: 61
|
||
Просмотров: 10845
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Это деталировочный чертеж специального технологического трубопровода. Вообще-то должен выполняться по ГОСТ 21.401-88. Но там только формы спецификаций и ведомостей другие.
А "неведомые мне" обозначения "индекса" и "класса" наверняка расшифрованы в общих данных (там и должны расшифровываться все условные обозначения) или на других листах. Вряд ли НЕФТЕХИМПРОЕКТ выпускает документацию без этого. Смотрите все листы, с самого начала. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2015
Сообщений: 61
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Позвонить не судьба? Там фамилии исполнителей даны. Телефон проектного института гуглится на раз-два.
Такие вопросы на форуме быстро не решаются. Раздел ИЧ очень похож на P&ID от Авевы. очень удобно отдавать на изготовление узлами. Чтобы варили не на месте а цехах для сварки МК предназначенных. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Есть подозрение, что СВ7 это классификация по содержанию сероводорода. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 12.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 311
|
Для проектирования в 3D внутри института формируется задание на классы трубопроводов, чтобы потом монтажник-проектировщик из выпадающего списка не задумываясь выбирал трубы, отводы, задвижки, тройники и т.п.
Подрядчику на стройке в принципе не нужен этот класс - вся инфа есть в спецификациях на чертеже (Р, Т, длины, диаметры, материальное исполнение и т.д.). Заказчику расшифровка классов трубопроводов высылается в обязательном порядке - скорее всего это была отдельная марка. Позвоните ГИПу в институт и спросите, в какой марке это можно найти, или через Заказчика попробуйте выяснить.
__________________
Много говорить и многое сказать - не одно и то же. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2015
Сообщений: 12
|
Все достаточно просто:
Индекс потока это условно принятое обозначение среды для которой рассчитана труба так например в данном случае MS это судя по всему пар среднего давления По классам вам все верно написали, это условно принятое разделение внутри проектной организации всех трубопроводов для удобства проектирования, так например разберем ваш класс CB7: C - означает условное давление в трубопроводе (A- до 1,0МПа, В-до 1,6, С- до 2,5, D- до 4,0, E-до 6,3, F- до 10,0 и другие для международных стандартов. Вторая буква это кажется материал трубопровода, так например ваша В - это сталь 20 А цифры в конце проставляются в зависимости от сред и их свойств Для строительства вам эти данные по большому счету не нужны, для интереса смотрите ТХ часть там номер трубопровода и что за среда в нем обозначены - это касательно индекса. А класс влияет на толщину трубопроводов и Рн арматуры с прокладками и всеми вытекающими. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Схематические изображения что вы привели тут во втором приложении это касательно чертежей, а не изометричек(ИЧ) ----- добавлено через ~17 мин. ----- В общих данных можете не искать все классы и их обозначения у НХП прописаны в их отдельном ТУ(технические условия), запросите его, но повторюсь для реализации проекта эта информация вам не нужна. ----- добавлено через ~22 мин. ----- Ах и еще вспомнил если цифра в конце класса дублируется например будет CB11 это значит что трубопровод т.е. сварные швы и детали термообработаны Последний раз редактировалось bwbw, 03.04.2015 в 10:29. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какие гололёдные нагрузки для трубопроводов более 70мм? | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.01.2015 15:17 |
Моменты на опорах, нужно разобраться( | yurii_lebed | SCAD | 15 | 28.05.2013 17:15 |
Помогите пожалуйста!Срочно нужно разобраться с куполом в stark | Бачерова Екатерина | STARK ES | 3 | 26.10.2011 12:00 |
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления | IG | Отопление | 12 | 31.03.2009 19:48 |