Доброго времени суток уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, живу в многоквартирном доме, взялся за восстановление вентиляции , а именно прочистка каналов, и восстановление каналов на чердаке.
Одну вентиляцию восстановил, но тяга слабая на 4 этаже, почему ? 1 Канал - один на все квартиры с 1 по 5 этаж ) ( 5 квартир )

На первом этаже и вовсе на оборот притяжная ))) , а на втором нет - канал один, но тут думаю косяки строителей дома не заделали отверстия в плите перекрытия и на против квартиры вдувает в отверстие ( где люстра ) , а у "заказчика"выдувает из отверстия - такое возможно ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF7482.jpg
Просмотров: 83
Размер:	167.4 Кб
ID:	154267  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF7489.jpg
Просмотров: 61
Размер:	282.9 Кб
ID:	154268  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF7492.jpg
Просмотров: 64
Размер:	94.3 Кб
ID:	154269  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF7531.jpg
Просмотров: 59
Размер:	146.0 Кб
ID:	154270  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF7540.jpg
Просмотров: 61
Размер:	149.9 Кб
ID:	154271  


Просмотров: 2783
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2015, 18:43
#2
Ученик, учитель


 
Регистрация: 02.08.2015
Сообщений: 69


В асбестовой трубе расширил отверстие , так как изначально отверстие было ниже уровня кирпича ( покрывающего канал ) , , тяга слабая , где часть канала на чердаке перекрывает канализационый стояк, он может быть причиной пониженой тяги
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF7533.jpg
Просмотров: 50
Размер:	128.6 Кб
ID:	154272  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF7539.jpg
Просмотров: 50
Размер:	165.8 Кб
ID:	154273  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF7497.jpg
Просмотров: 43
Размер:	204.1 Кб
ID:	154274  
Ученик, учитель вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 12:02
#3
YARGRION


 
Регистрация: 14.07.2015
Сообщений: 10


Причин может быть несколько:
1) Естественная вентиляция для таких домов основана на принципе разности давлений на этажах и улице. Если температура в доме и улице (на уровне 5 этажа) одинакова то она не работает. Дождитесь зимы.
2) В доме установлены пластиковые окна, соответственно притока воздуха в здание нет (через такую вентиляцию обеспечивается только сброс воздуха). Советские вентиляции рас читаны на обычные окна, которые пропускают воздух даже закрытом состоянии. Попробуйте открыть окна и посмотреть какой будет тяга.
YARGRION вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 23:35
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Бросайте это гиблое дело. Переезжайте в новострой.
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вентиляция в многоквартирном доме востановил, восстановил но тяга слабая

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходим профессиональный совет по устройству вытяжной вентиляция для нежилого помещения в многоквартирном жилом доме NovArh Инженерные сети 7 16.05.2012 21:50
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07