Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента под фонарный столб

Расчет фундамента под фонарный столб

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.04.2008, 17:15 1 | #1
Расчет фундамента под фонарный столб
Kural
 
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 3

Здравствуйте. Возник такой вопрос.
При расчете фундамента на крен нужно брать продольную силу N в уровне подошвы фундамента, приложенную с эксцентриситетом е. Я считаю фундамент под фонарный столб. Силы с эксцентриситетом нет, но есть момент в уровне верха фундамента от ветровой нагрузки.

Как привести этот момент к подошве фундамента? Как учесть глубину заложения фундамента, ведь при расчете крена она никак не учитывается, получается - у фундаментов одинакового сечения более заглубленного и менее заглубленного - будет одинаковый крен по СНиПовской формуле?
Просмотров: 15362
 
Непрочитано 17.04.2008, 17:34
1 | #2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


как это нет вертикальной силы?
у Вас же есть нагрузка от веса фонарного столба.
вот Вам и вертикальная сила.
зная ветровой момент и эту силу, можете легко увеличить эксцентриситет вертикальной силы для получения аналогичного момента
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 17:58
1 | #3
Kural


 
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 3


Forrest_Gump,
Не могу понять, как привести момент и нагрузку от веса фонарного столба к вертикальной равнодействующей с эксцентиситетом.
Kural вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 18:00
1 | #4
Kural


 
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 3


Получается, что формула не учитывает грунт, расположенный по бокам фудамента, который препятствует крену фундамента.
Kural вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 18:04
1 | #5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


разделив величину ветровой момент на величину вертикальной нагрузки получите некий дополнительный (условный) эксцентриситет для вертикальной нагрузки. за счет этого доп.эксцентриситета получите фактически тот же самый ветровой момент.
по поводу глубины заложения, у Вас столбчатый фундамент? тем самым Вы должны учесть вес грунта над консолями фундамента. Вес этого грунта как раз зависит от глубины заложения.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 21:06
1 | #6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


мне вообще несколько странно видеть расчет фонарного столба...
но с другой стороны - отчего бы не потешит себя таким способом.
опус - считать можно и на машине, только иной раз дольше будешь расчетную схему задавать, чем вручную прикинуть. и ваще, не очень я доверяю машинам - они помогают разжижать серое вещество людям. и ты, опус, их явный пособник!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 21:46
1 | #7
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Забавно. То глубокие котлованы проектируем без расчетов, то фонарный столб расчитываем на компьютере.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 22:33
1 | #8
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


[FONT=Times New Roman]Раздел 11. «Особенности проектирования основании опор воздушных линий электропередачи» «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений» (к СНиП 2.02.01-83)[/FONT]
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2008, 12:43
1 | #9
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


Опоры воздушных линий рассчитываются на момент не менее 5 тм (не помню где находил , но это точно (постараюсь поискать)
lexsboss вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2008, 12:47
1 | #10
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


http://dwg.ru/dnl/1206
Конструкции и механический расчет ЛЭП (вроде здесь)
lexsboss вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента под фонарный столб

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Расчёт фундамента под дымовую трубу Основания и фундаменты 4 22.11.2006 15:43
Расчет подземных сооружений (стоянка под пл.ТверскойЗаставы) Ruslan Конструкции зданий и сооружений 9 09.05.2005 14:49