Это все верно, просто она считает в первом приближении, чтобы определиться с "порядком" цифр, дальше все равно будет мкэ смотреть (вот тогда все и всплывет), а эсли не будет... тогда интересно...
|
||||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Тема длинная, а непонятно пока почти все. Что с верхними 7-8 м происходит? Почему плита на такой глубине? Как Вы собираетесь заменять грунт ниже уровня напорных вод в песке? Как делать водопонижение? Как крепить ограждение котлована? Или верхние метры срезаются при какой-то глобальной планировке? Или у нас ограждение будет для глубины котлована 14...15 м? В общем, ничего не понял. Если хотите совета, проясните вопросы.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Перечитал тему, что то я несовсем понимаю по каким критериям основание не проходит? R=62т/м2 (Соответственно в углах до 93т/м2, вполне); осадка тоже в норме (с учетом плиты (k=1,5) так вообще небольшая). А стоит ли грунт то менять? не такой он и плохой. Деформативный да, но толща небольшая и вклад соответственно тоже.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193
|
простите, что ввела вас в заблуждение))) действительно, все прошло, когда я сама посчитала, а не смотрела в чужие расчеты по стадии П((
очень стыдно мне....но форумчане так накинулись ещё, что вообще печаль, а не грунты)))))))))))))) думаю, что пора закругляться! спасибо, вам Саша-инженер) |
|||
|
||||
просто ГИП. Регистрация: 18.11.2005
Московская обл
Сообщений: 54
|
Jane_0, Добрый день! У меня такая же проблема возникла, как вы описали в своей теме. Слабые грунты под частью здания. Сваи и полная замена грунта заказчик отверг. Приняли решения выполнить щебеночную подготовку толщиной 1,2м. Это значительно лутше чем песок т.к. деформации будут значительно меньше. Уплотнить песок проблема. Хотелось бы узнать чем у вас дело кончилось? Моя аська 332848035. Готов обсудить с вами эту тему.
__________________
Сергей Юрьевич |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сопряжение монолитных колонн с плитным фундаментом | Доктор Вейер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 31.05.2010 14:40 |
Выбор типа фундамента (Прослойки суглинка мягкопластичного в песке) | Тум-тум | Основания и фундаменты | 20 | 24.07.2009 09:39 |
Расчет осадки здания с плитным фундаментом | Assol | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2007 13:10 |
Утепление грунта под плитным фундаментом | RTD | Основания и фундаменты | 54 | 12.03.2007 11:30 |