dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снег на навес - 1т/м2 не многовато ли?

Снег на навес - 1т/м2 не многовато ли?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2013, 17:28 #1
Снег на навес - 1т/м2 не многовато ли?
swell{d}
 
гадание на конечно-элементной гуще
 
Проектное бюро Фордевинд, Санкт-Петербург
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,618

swell{d} вне форума Вставить имя

Питер, третий снеговой район - 180 кг на квадрат.
Обычный домик, обычный навес над входом, вылет 3м. Решил по чесноку посчитать снег по СП20, схема Г.8.в (навес).
Получил мю=6 и среднее давление 0,98 т/м2.
Да это метровый слой воды, блин, а снега даже не представляю сколько... Метра 3 наверно.
С ума сошли что ли?

Изображения
Тип файла: jpg img137.jpg (48.3 Кб, 2157 просмотров)

__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
Просмотров: 8691
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:45
#2
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 408


"мю" не может быть более 3, так что 3*180=540кг
pelich1985 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 17:52
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Проектное бюро Фордевинд, Санкт-Петербург
Сообщений: 7,618


у кого ещё какие умные мысли будут?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-12-12_17-51.PNG
Просмотров: 797
Размер:	11.1 Кб
ID:	118538  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:54
#4
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Цитата:
"мю" не может быть более 3,
С чего вы это взяли?
верхняя граница мю определяется по п. д) схемы г8
10mactep вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.12.2013, 18:03
#5
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
у кого ещё какие умные мысли будут?
Сорри!! Не ту схему смотрел!! Взял для парапета!!
Тогда да мало приятного-надо брать "мю"=6!!
pelich1985 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.12.2013, 18:33
#6
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 221


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
С ума сошли что ли?
Тоже посещали такие мысли, и формула такая что если перепад увеличивается h, то мешка меньше. Но когда я снежной зимой увидел гигантскую "шапку" на навесе, покореженный профлист и прочее - успокоился.
Нагрузку можно снизить, если брать навес как временную конструкцию (3 уровень ответственности)
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 18:48
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Проектное бюро Фордевинд, Санкт-Петербург
Сообщений: 7,618


Вряд ли вход в магазин является временной конструкцией =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.12.2013, 18:52
#8
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 221


Offtop: зато каждый сезон новый навес!! приятно
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.12.2013, 18:58
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 6,819


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
С ума сошли что ли?
Вы даже не представляете, сколько мокрого снега может скопиться на навесе при неблагоприятных условиях...
Бармаглотище вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.12.2013, 19:04
#10
Bonussandro

Инженер
 
Регистрация: 14.03.2013
Смоленск
Сообщений: 273
Отправить сообщение для Bonussandro с помощью ICQ Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™


Так а какая по сути, разница? Вы же не свои деньги на материале экономите)) Получился мю=6, значит так и нужно считать)) Либо подогрев кровли придумывать, чтоб снег сходил))
Bonussandro вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 19:12
#11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Проектное бюро Фордевинд, Санкт-Петербург
Сообщений: 7,618


проблема не в деньгах, а в "реконструкции" =) на хиленькие фахверковые стоечки из гнутика 120х5 надо повесить консоль длиной 3м с нагрузкой >1 т/м2 =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.12.2013, 19:13
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 6,819


Цитата:
Сообщение от Bonussandro Посмотреть сообщение
Либо подогрев кровли придумывать, чтоб снег сходил))
Offtop: подогрев - все фигня. Может сломаться, электричество отключат, провода срежу и в цвет.мет сдадут...

свелл, сделай теремок с уклоном 60 градусов.. = ))
Бармаглотище вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 19:14
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Проектное бюро Фордевинд, Санкт-Петербург
Сообщений: 7,618


нефиг тогда входом пользоваться
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.12.2013, 19:27
#14
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Одесса-Мама
Сообщений: 2,036


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Да это метровый слой воды, блин, а снега даже не представляю сколько... Метра 3 наверно.
С ума сошли что ли?
Ну так при такой конфигурации ничего удивительного. Сперва тоже подофигел от нагрузки такой, но прорисовав схему сразу становится ясно, что там и не три, а все шесть метров снега может сдуть на навес и ничто ему не будет мешать там лежать и накапливаться дальше. А потом вдруг потепление до +1 и мокрый дождь и тогда вообще алес-капут, наберёт этот козырёк как губка воды и . . . даже думать не хочется.
P.S. А вообще конечно выход, сделать односкатный навес с уклоном больше 45 градусов.
РастОК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.12.2013, 19:41
#15
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: Сделать навес с механизмом опрокидывания
вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 19:50
#16
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Проектное бюро Фордевинд, Санкт-Петербург
Сообщений: 7,618


у меня задание ар на этот козырёк - 62 листа А3. по заданию - плоский. если я сейчас скажу, что надо уклон 60 градусов, архи самовоспоменятся, наверно =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.12.2013, 20:47
#17
ЛИС


 
Сообщений: n/a


выдержка из статьи про снег:
Цитата:
Обычная плотность свежевыпавшего снега 0,05 г/см3 Плотность снега, выпавшего во время метели, доходит до 0,12...0,18 г/см3, а если ураган бушует многие сутки подряд, то и до 0,40...0,45 г/см3.

Очень быстро меняется плотность снега в период весеннего таяния: от 0,35 г/см3 в начале, 0,45 г/см3 в разгар, 0,5...0,6 г/см3 в конце снеготаяния.
Мешок там какой высоты возможен?
вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 21:10
#18
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Проектное бюро Фордевинд, Санкт-Петербург
Сообщений: 7,618


перепад высот - 8м
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.12.2013, 21:10
#19
zebs

Начальник конструкторского отдела
 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 737


Если перепад большой то такой мешок будет. И на мю=6 считать нужно. А то как тут может быть
http://bcrash.ru/wp-content/uploads/...be2cbaf7d0.jpg
zebs вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 21:18
#20
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Проектное бюро Фордевинд, Санкт-Петербург
Сообщений: 7,618


жизнерадостная картинка =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снег на навес - 1т/м2 не многовато ли?

Инженерные консультации
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить ударные снеговые нагрузки на навес здания dastan Металлические конструкции 42 27.05.2014 18:17
Теневой навес на территории детского сада slimmy Архитектура 15 26.01.2011 09:27
Расчёт фундамента на выдёргивание (лёгкий навес) Baires Основания и фундаменты 29 26.06.2007 17:26

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||