Непрочитано 24.02.2010, 11:17 #1
Как лучше разойтись с водопроводом?!
2BAD4U!!
 
TT
 
АК-47 city
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 8

При согласовани ПОС по реконструкции теплотрассы у Водоканала возникла притензия: на участкке небольшой протяженности их полиэтиленовый водопровод Ду400 проходит в 1,5-2м от стенки канала, и они потребовали выдержать расстояние в 4 м в свету! Это нереально,т.к. теплотрасса идет по существующей трассировке! Есть вариант выполнения дополнительных защитных мероприятий на время производства работ? Шпунтовая стенка? Другие виды ограждений?
Пы.Сы. По отметкам получается что их водопровод лежит на 0,5м выше теплотрассы.
Просмотров: 4062
 
Непрочитано 24.02.2010, 11:21
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Варианты есть.
На каком основании они требуют 4 м, интересовались?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 11:25
#3
2BAD4U!!

TT
 
Регистрация: 24.02.2010
АК-47 city
Сообщений: 8


СНиП 2.07.01-89*
п.7.23*
2BAD4U!! вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2010, 11:49
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Там же - 1,5 м между гв и тс, тем более эти расстояния можно уменьшать*. Откуда 4 м?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 12:03
#5
2BAD4U!!

TT
 
Регистрация: 24.02.2010
АК-47 city
Сообщений: 8


Там в таблице есть уточнение при разнице в глубине заложения более 0,4м
2BAD4U!! вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2010, 12:24
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Чем крепите траншею (в этом месте)? Глубина?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 12:42
#7
2BAD4U!!

TT
 
Регистрация: 24.02.2010
АК-47 city
Сообщений: 8


В этом месте глубина 3,2 м.
Разработка грунта ведется с призмой 45 градусов. Креплений соответсвенно не предусмотрено.
Сейчас думаю заложить простой вариант: дорожные плиты и сваи из 325 Б/У трубы с шагом около 2м.
2BAD4U!! вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2010, 12:48
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


А поднять теплотрассу на полметра никак? Почему такая глубина солидная?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 12:51
#9
2BAD4U!!

TT
 
Регистрация: 24.02.2010
АК-47 city
Сообщений: 8


трасса существующая
камеры существующие
уклон существующий
теплотрасса Ду900 магистраль
2BAD4U!! вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2010, 13:14
#10
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Крепите, Шура, крепите.
При глубине 3,2 м, ширине, небось, метра 3 по дну, получается ширина траншеи - 9 метров, не хило. Откуда столько места? - везуха.
Трубы залкдаывайте. А плиты зачем?

В любом случае упёрто требовать 4 м - полубред.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2010, 13:15
#11
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Из-за полуметра столько мороки, формально Водоканал прав, расстояние нужно увеличить, с учётом крутизны откосов траншеи, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки, тут всё зависит от позиции водоканала, если захотят, не пропустят даже с креплением. Ещё раз прочитайте при разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м. Может всё таки есть возможность приподнять трубопровод на 10 см на коротком участке, хотя бы на бумаге? Теплотрасса это не канализация, не так страшны уклоны.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2010, 13:19
#12
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Вообще это - про выше 0,4 - можно вычеркнуть формально: смежаются канал тс и трубопровод, а не два трубопровода.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 13:49
#13
2BAD4U!!

TT
 
Регистрация: 24.02.2010
АК-47 city
Сообщений: 8


трудно спорить с такой организацией как Водоканал когда тебе от них что-то нужно а им от тебя нет
2BAD4U!! вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2010, 13:57
#14
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Да, практически невозможно без административного ресурса
Почему я и не рассуждаю о креплении вообще.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 14:04
#15
2BAD4U!!

TT
 
Регистрация: 24.02.2010
АК-47 city
Сообщений: 8


Мы конечно тоже не шарашкина контора
Просто хочется решить вопрос на исполнительском уровне и быстро
2BAD4U!! вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2010, 13:41
#16
Шифер


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от 2BAD4U!! Посмотреть сообщение
При согласовани ПОС по реконструкции теплотрассы у Водоканала возникла притензия: на участкке небольшой протяженности их полиэтиленовый водопровод Ду400 проходит в 1,5-2м от стенки канала, и они потребовали выдержать расстояние в 4 м в свету! Это нереально,т.к. теплотрасса идет по существующей трассировке! Есть вариант выполнения дополнительных защитных мероприятий на время производства работ? Шпунтовая стенка? Другие виды ограждений?
Пы.Сы. По отметкам получается что их водопровод лежит на 0,5м выше теплотрассы.
В качестве защитных мероприятий заложите водопровод на этом участке в футляр
Шифер вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2010, 14:16
#17
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Offtop: Как лучше разойтись с водопроводом?
С водопроводом лучше слиться, быть может спиться
И спросить: Где дружба? Где все, те прошлые века?
Едины мы, что не поймем, где есть твоя труба, а где моя?
Пол города снесем, но все равно поймем,
Вот это я теку, вот ты.... а, все я истекаю и молчу...
Как лучше разойтись? С водопроводом или же с женою?
__________________
С уважением sbi

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.02.2010 в 16:25.
sbi вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2010, 14:35
#18
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Offtop: Точно в субботу в "Лайт" пойду, чую весело будет
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2010, 17:37
#19
Шифер


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от sbi Посмотреть сообщение
Offtop: Как лучше разойтись с водопроводом?
С водопроводом лучше слиться, быть может спиться
И спросить: Где дружба? Где все, те прошлые века?
Едины мы, что не поймем, где есть твоя труба, а где моя?
Пол города снесем, но все равно поймем,
Вот это я теку, вот ты.... а, все я истекаю и молчу...
Как лучше разойтись? С водопроводом или же с женою?
Offtop: С водопроводом лучше не сливаться,
Не нарушать теченья чистоту,
А девственность беречь и не вторгаться
В ее доверчивую красоту.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.02.2010 в 23:11.
Шифер вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2010, 23:14
#20
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,829


Так, поэты! Вам сюда!
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как лучше разойтись с водопроводом?!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? hikkikamori AutoCAD 5 04.05.2009 00:15
Как лучше крепить стеновые сендвичпанели к мет. каркасу? dextron3 Архитектура 14 02.05.2008 16:15
Как лучше хранить чертежи исходники для типовых узлов чтобы иметь возможность их обновить? Red Nova AutoCAD 10 28.02.2008 22:44
как лучше приложить снег beholder Расчетные программы 8 09.02.2008 12:32