Непрочитано 25.12.2014, 14:06 #1
Пожаротушение из подземных емкостей
Igo59
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 57

Здравствуйте!

В существующем промышленном одноэтажном здании проектируется цех по АКЗ металоконструкций. Помещения в цехе будут разных категорий, от А до Г. Согласно норм, необходимо предусмотреть в одном из помещений внутренний пожарный водопровод - 2 ствола по 5л/с. Технически не представляется возможным подключится к существующим сетям, из за малого объема и давления воды в существующем водопроводе. Возможно ли, для исключения установки насосной станции, предусмотреть установку двух подземных емкостей для воды с установкой колодцев с гидрантами на них. И тушение производить с помощью пожарной машины, т.е. в случае пожара к гидранту присоединяется стендер (пожарная колонка) и через насос пожарной машины вода подается по пожарным рукавам к очагу возгорания. Габариты здания в плане 85х40 метров, т.е. расстояние до наиболее удаленной точки возгорания не будет превышать 100 м.
Просмотров: 4151
 
Непрочитано 25.12.2014, 14:54
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от Igo59 Посмотреть сообщение
Согласно норм, необходимо предусмотреть в одном из помещений внутренний пожарный водопровод - 2 ствола по 5л/с.
согласно норм, необходима категория и объем всего здания и уже по категории здания решается нужно пожаротушение или нет, и если нужно то сколько... а не одного помещения

Цитата:
Сообщение от Igo59 Посмотреть сообщение
в случае пожара к гидранту присоединяется стендер (пожарная колонка) и через насос пожарной машины вода подается по пожарным рукавам к очагу возгорания.
для наружного пожаротушения можно, к внутреннему пожаротушению это не относится
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 15:10
#3
Igo59


 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
согласно норм, необходима категория и объем всего здания и уже по категории здания решается нужно пожаротушение или нет, и если нужно то сколько... а не одного помещения
По нормам все и рассчитывали. Общий объем берется для зданий не имеющих противопожарных стен и дверей. У нас же помещения отделены друг от друга противопожарными стенами и дверьми, соответственно мы принимаем необходимость водопровода для каждого помещения в отдельности. Попадает одно помещение категории В1 (окрасочный участок), для него и требуется внутренний пожарный водопровод на 2 ствола по 5л/сек.



Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
для наружного пожаротушения можно, к внутреннему пожаротушению это не относится
а как же п.4.1.5 СП 10.13130.2009 где указано что внутренний противопожарный водопровод не требуется для зданий не оборудованных производственным водопроводом для которых предусмотрено тушение из емкостей (резервуаров, водоемов)
Igo59 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2014, 16:07
#4
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от Igo59 Посмотреть сообщение
а как же п.4.1.5 СП 10.13130.2009 где указано что внутренний противопожарный водопровод не требуется для зданий не оборудованных производственным водопроводом для которых предусмотрено тушение из емкостей (резервуаров, водоемов)
ну значит вы сами ответили на свой вопрос
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 18:42
#5
Igo59


 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 57


Ну это не совсем ответ. Везде говорится про применение насосных станций, а вопрос именно в возможности использовании пожарной машины в тушении....
Igo59 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2014, 11:14
#6
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от Igo59 Посмотреть сообщение
Везде говорится про применение насосных станций,
где?
СП 8.13130.2009 п.9.13
Цитата:
Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3-5 м3.
исходя из него, насосная не обязательна, ну предусмотрите бензиновую мотопомпу в проекте, все ж дешевле
freese вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Пожаротушение из подземных емкостей

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов a.projectus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 55 07.12.2018 01:23
Наружное пожаротушение на подстанции 35кВ FRAER Инженерные сети 4 03.06.2015 17:22
Как правильно определить расход на наружное пожаротушение стоянки? Olga29 Прочее. Отраслевые разделы 1 10.07.2013 19:43
Автоматическое пожаротушение встроенных офисов Route Инженерные сети 2 02.12.2010 10:17
заглубление подземных емкостей Проектант Конструкции зданий и сооружений 1 24.12.2009 21:58