Непрочитано 18.05.2016, 14:11 #1
Проектирование ИТП. Просят указать настроечную базу данных, вводимую в тепловычислитель
Степлер
 
Воронеж
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 152

Помогите, пожалуйста, отдала проект (ТМ) на ИТП на проверку. Просят указать настроечную базу данных, вводимую в тепловычислитель. Что они имеют в виду? Это просто список настроечных параметров (ну.. типа ТВ - количество тепловых вводов: 0-только ТВ1; 1 - ТВ1 и ТВ2) или что-то еще нужно? заранее спасибо, извините за глупый вопрос.
Просмотров: 11524
 
Непрочитано 12.06.2016, 11:49
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Чем у вас закончилось противостояние с заказчиком.
Посмотрите здесь, стр.174

----- добавлено через ~21 ч. -----
И еще. Согласно "Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя" утвержденных постановлением правительства от 18.11.2013 N 1034
44. Проект узла учета содержит:
е) настроечную базу данных, вводимую в тепловычислитель (в том числе при переходе на летний и зимний режимы работы);
Вложения
Тип файла: pdf Энергия ТМ - РЭ.pdf (5.70 Мб, 1632 просмотров)
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2016, 12:02
#3
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445


а еще 44 пункт содержит "электрические и монтажные схемы подключения приборов учета" они тоже должны быть в разделе ТМ?
Composter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2016, 16:32
#4
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
а еще 44 пункт содержит "электрические и монтажные схемы подключения приборов учета" они тоже должны быть в разделе ТМ?
Да, должны быть в разделе ТМ


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Чем у вас закончилось противостояние с заказчиком.
Посмотрите здесь, стр.174
Спасибо, но у меня был теплосчетчик ПРЭМ... закончилось все тем, что я составила вот такую таблицу:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: настройка.png
Просмотров: 1554
Размер:	115.7 Кб
ID:	172069  
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 18:10
#5
Kollo


 
Регистрация: 03.10.2018
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Чем у вас закончилось противостояние с заказчиком.
Посмотрите здесь, стр.174

----- добавлено через ~21 ч. -----
И еще. Согласно "Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя" утвержденных постановлением правительства от 18.11.2013 N 1034
44. Проект узла учета содержит теплосчетчик Логика СПТ: http://www.teplocom.msk.ru/data/pric...t_08-07-16.pdf
е) настроечную базу данных, вводимую в тепловычислитель (в том числе при переходе на летний и зимний режимы работы);
Вложения
Тип файла: pdf Энергия ТМ - РЭ.pdf (5.70 Мб, 490 просмотров)
принял ++
Kollo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Проектирование ИТП. Просят указать настроечную базу данных, вводимую в тепловычислитель

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10