Степень опасности трещин в ж.б. плите и мероприятия по устранению.
Svemm
 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 32

Ж.б. плита перекрытия в открытом проветриваемом паркинге. Была плохо сдлана гидроизоляция и вода протекала ниже на 6 этажей, зимой все замерзало и висели огромные сосульки.
После проведены работы по гидроизоляции. при обследовании летом на нижней поверхности плиты (потолке) видны потеки белого цвета и трещины различной длины. Насколько я понимаю, при замерзании воды зимой произошло расширение микроскопичаских трещин, которые не закрылись в теплой время. Насколько опасны данные трещины для ж.б.? Какие мероприятия должны быть вродены для их устранения в случае необходимости?
Имеет ли смысл ставить маячки?
А так же фото потеков по балке, с темже вопросом.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20160728_047.jpg
Просмотров: 282
Размер:	125.7 Кб
ID:	177332  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20160728_050.jpg
Просмотров: 251
Размер:	125.9 Кб
ID:	177334  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20160728_053.jpg
Просмотров: 242
Размер:	113.5 Кб
ID:	177335  

Просмотров: 2407
 
Непрочитано 19.10.2016, 23:26
#2
СергеевОВ

стараюсь стать специалистом
 
Регистрация: 11.10.2010
Оренбург, Бузулук
Сообщений: 60


Не совсем пойму, что вы называете в данном случае гидроизоляцией? Кровлю сооружения? Тогда мне не совсем понятно, каким образом атмосферные осадки вообще проникли сквозь монолитную ж/б конструкцию? Через микротрещины)) ? Интересно как можно объяснить сквозные микротрещины? Вообщем то я бы подверг сомнению такого рода выводы) иначе я просто плохо соображаю ближе к ночи.

P.S. да и очень уж "правильные" у вас трещины, параллельные, и как мне кажется "нехорошие"...
__________________
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно.

Последний раз редактировалось СергеевОВ, 19.10.2016 в 23:31. Причина: добавление информации
СергеевОВ вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 15:55
| 1 #3
Александр Валерьевич Т


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 19


Добрый день! Если вопрос еще актуален, то постараюсь помочь.
1. Необходимо в первую очередь оценить ширину раскрытия трещин. В соответствии с СП 63.13330.2012 допустимая ширина раскрытия 0,3 мм.
2. В зависимости от ширины раскрытия трещин - зависит и способ устранения. Если менее 0,3 мм их можно просто затереть цементными композициями, если более 0,3 - инъецировать полимерными композициями. Но это необходимо согласовать с авторами проекта.
3. Сложно судить по фото, но мне кажется что трещины не большие и находятся в допуске. Но это необходимо проверять.
4.
Цитата:
Сообщение от СергеевОВ Посмотреть сообщение
P.S. да и очень уж "правильные" у вас трещины, параллельные, и как мне кажется "нехорошие"...
По поводу правильности: трещины скорее всего вызваны температурными деформациями, вызванными в процессе ухода. Они имеют четкую направленность по арматуре. "Плохие" они или "хорошие" - можно понять оценив их ширину раскрытия.
Удачи.
Александр Валерьевич Т вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 06:10
#4
mini

IT
 
Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71


Предварительно:
•на фото №1 показан или наплыв бетона или участок оштукатуренной поверхности с трещинами в ней (выясните простукиванием);
•видны следы морозной деструкции после глубокого насыщения водой с выходами влаги на поверхность бетона вдоль трещин, вымывание вяжущего из цементного камня;
•медленное высушивание перекрытия может говорить об отсутствии пароизоляционного слоя, бетон «не дышит», долго удерживает влагу;
•положение / ориентация трещин может указывать как на метод бетонирования / раннюю распалубку, так и на частичную потерю сцепления бетона с арматурным каркасом;
•до рабочей арматуры процесс ещё не дошёл, нет следов ржавчины на поверхности;
•глубина трещин менее толщины защитного слоя бетона (~15...25мм), но будет расти при динамических нагрузках;
•судя по протяжным потёкам у вас либо невероятно большой уклон плит в направлении от наблюдателя, либо невероятно мощные потоки воздуха у потолка, не дающие сформироваться кальцитам;
•неравномерное очаговое замокание с частичной потерей прочности в центре этого очага (контроль неразрушаюшими методами);
•марка (плотность) бетона ригеля обычно выше прочности бетона перекрытия, с ним всё ОК (если только на фото №3 не показаны потёки масел).

Чтобы грамотно устранить / замедлить процесс разрушения, ответьте себе на вопросы:
Трещины в штукатурном слое, наплыве/расслоении или в теле бетона?
Какая нагрузка на перекрытие, ее характер? Что расположено выше?
Какая среда в помещении? Газ, пар, продукты сгорания, CO2?
Помещение отапливается? Какой приблизительно годовой перепад температур?

Маяки ставят на явные силовые трещины для контроля роста или стабилизации деформаций. В вашем случае, пока генезис трещин не определен, они не нужны. Скорее текущий ремонт с затиркой поверхности.

Последний раз редактировалось mini, 02.02.2017 в 07:11.
mini вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Степень опасности трещин в ж.б. плите и мероприятия по устранению.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инициаторы трещин в ж/б конструкциях swell{d} Железобетонные конструкции 55 23.02.2017 17:46
Причины появления трещин на фасаде кирпичного многоэтажного жилого дома Paykay Обследование зданий и сооружений 18 17.08.2016 17:47
Нужно ли выполнять расчёт на раскрытие трещин при учёте усилий от подработки? Akim_1989 Основания и фундаменты 5 28.01.2016 07:04
Класс конструктивной пожарной опасности ASProekt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 10.02.2011 15:01