Помогите пожалуйста советом. Проектирую здание из металлокаркаса, но по архитектуре в центре обязательно должны стоять кирпичные (и только!) колонны. Пролет балок в этом месте 7м. Не могу сообразить как правильно опереть металл на кирпичную колонну и можно ли сделать опирание жестким. Привыкла считать что опирание металла на кирпич все таки это шарнирный узел. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой, очень нужна помощь
Просмотров: 15421
 
Непрочитано 27.03.2009, 10:10
#2
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Ты хоть какиенибудь рисунки и схемки скинь. А архитекторам которым ОБЯЗАТЕЛЬНО нкжны там кирпичные столбики ............. Вообщем посмотреть надо.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 10:30
#3
Натусик

конструктор
 
Регистрация: 12.03.2009
г. СПб
Сообщений: 9


Вот схемка этого места.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
схемка.dwg (69.5 Кб, 5771 просмотров)
Натусик вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 10:35
#4
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Открой Серию 2.440-2 Узел 29. "Опирание балок на кирпичные стены". Сделай по подобию. Обязательно бетонный пояс под балкой. Посчиатай кирпичь на счатие от твоей силы Q. Узел счетается шарнирным. Жесткий сделать на кирпичныю коллоны маловероятно.
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 10:46
#5
Натусик

конструктор
 
Регистрация: 12.03.2009
г. СПб
Сообщений: 9


Узел посмотрела. Большое спасибо. В принципе так конечно можно сделать (сама уже про это думала). Единственное у меня на колонну с двух сторон будут опираться металлические балки. А при опирании на металлическую колонну тогда тоже делать шарнирный узел или оставить жесткий?
Натусик вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 10:59
#6
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


На стальную колонну операться можешь как хочешь это твое дело, как запроектируешь.
Если твоя балка ригеля неразрезная, то можешь опереть другой край жестко.
Если разрезная схема то делай операние везде шарнирное.
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 11:16
#7
Натусик

конструктор
 
Регистрация: 12.03.2009
г. СПб
Сообщений: 9


Да наверное я тогда сделаю на кирпичной колонне шарнир, а остальные узлы жесткими
Натусик вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2009, 00:11
#8
Vitaly Bilozir


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141


Ну, вот и умница! Это ж надо - жесть в месте примыкания к кирпичному столбу? Правду говорят: век живи - век учись! Неее - ну молодца!!!
Vitaly Bilozir вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2009, 00:15
#9
Neutrino

Конструктор
 
Регистрация: 31.10.2007
СПб
Сообщений: 199


Мне кажется, надёжнее будет сделать каркас полностью стальным, а колонны облицевать кирпичом. Иначе, может так случиться, кладку придётся хорошенько заармировать. И хватит ли несущей способности на пролёте 6,9 - ещё вопрос. Судя по всему, затевается какое-то общественное здание.. Отсюда 480 кг/м2 плюс собственный вес...
__________________
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2009, 00:53
#10
ЭЙФЕЛЬ


 
Регистрация: 10.02.2007
НЕ ЗНАЮ
Сообщений: 46


А какие нагрузки у вас и какая высота колонны? Если высота большая и нагрузки приличные, то оптимальным будет предложение с металлической колонной облицованной кирпичом, или кирпичной колонной с монолитным армированным сердечником.
ЭЙФЕЛЬ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 09:53
#11
Натусик

конструктор
 
Регистрация: 12.03.2009
г. СПб
Сообщений: 9


Высота этажа 3.3м, здание 2-х этажное. Нагрузки в этом месте по максимуму - там будет конференц зал. Колонны нужны кирпичные архитекторам т.к. вверху будут выполнены из кирпича своды, на кот. обопрется купол
Натусик вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2009, 11:27
#12
bartalek


 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 10


Не понимаю колонны выше потом пойдут? Если так то можно колонны обжать обоймой и подвести балки сбоку а не сверху. Но конечно это будет шарнирное опирание. И на мет колонну нет необходимости на пролете 2,5м делать жесткий узел. Ну вообще делать своды из кирпича это жесть, да еще потом купол на них опирать. Архитекторам тогда надо отдать должное если они знакомы со сводными консрукциями из кирпича. Не понимаю а что они не могут своды декоративно из гипрока сделать? А купол на свою нормальную систему балок опереть, да и крепить этот купол на металл легче.

Последний раз редактировалось bartalek, 31.03.2009 в 11:35.
bartalek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2009, 11:56
#13
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Натусик Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста советом.
Правильно тебе тут написал Neutrino
Делай стальной каркас, а стальную стойку архитекторы пускай облицовывают кирпичем как хотят, заодно и огнезащита.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2009, 12:06
#14
solnishek


 
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109


на самом деле - облицевать ее и все дела. С кирпичной колонной проблем не будет - здание всего 2 этажа, но конструктивно лучше делать несущий каркас из одного материала, а не мешать рога и хвосты в одну кучу
К тому же - кирпичный свод - ооочень тяжелая вещь! если не стоит задача воплотить конструктив средневековья - то облицовка и обшивка по легкому металлическому каркасу прекрасно воплотят идеи архов в жизнь
__________________
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опирание металлической балки на кирпичную колонну?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Опирание металлической балки на металлическую колонну Мария1251 Металлические конструкции 39 15.04.2010 06:09
Опирание металлической фермы (балки) на деревянную стену...Возможно-ли? KUZMICH_78 Деревянные конструкции 7 03.02.2009 16:24
Опирание стальной балки на стальную колонну Dmitij Металлические конструкции 14 19.08.2008 13:20
Опирание балки на колонну Альберт Конструкции зданий и сооружений 14 08.03.2008 21:05