22.04.2009, 11:51 | #1 | |
кирпичные перегородки по плитам пустоткам.
Регистрация: 19.04.2009
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 18621
|
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Если я правильно понимаю, речь идёт о жилой комнате, для которой по действующим нормам полезная нагрузка должна составлять 150 кг\м2. К ней у вас должна добавиться нагрузка от веса 1 м поперечной перегородки, а также от 50% нагрузки продольной перегородки. В сумме должно не превышать допустимую нагрузку на плиту, которая у вас, если не ошибаюсь, 800 кг\м2.
|
|||
|
||||
В пособии к старому СНиПу по железобетону словами описано как прикладывать нагрузку от перегородок. Прикладываете, подсчитываете, получаете момент от полной нагрузки, сравниваете с моментом, полученным из формулы M=ql2/8 (q=800кг/м2*b, b-ширина плиты).
PS Мебель - не постоянная нагрузка, она входит в состав "временных" 150 кг/м2.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
А разве собственный вес плиты перекрытия (нормативный вес 300кг/м2) не входит в заявленные 800кг/м2? Поправьте меня,если я ошибаюсь. Отсюда можно сделать вывод: 300*1,1(вес плтиы)+150*1,2(вес пола)+150*1,3(временная нагрузка)=330+180+195=705кг/м2. Вот и думайте
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Да вроде бы не входила никогда нагрузка от веса плиты в расчётную нагрузку 800 кг\м2 при марке плиты с восьмёркой на конце. И кроме того для плит -пустоток 300 кг\м2 от собств. веса это кажется явный перебор.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
800 кг/м2 действительно без учета собственного веса. А собственный вес круглопустоток действительно 300 кг/м2, точнее для разных типоразмеров от 285 до 315.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кирпичные перегородки | oleg_81 | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 27.10.2008 12:34 |
Как правильно замаркировать перегородки? | WK | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.10.2008 15:48 |
Межкомнатные перегородки в каркасной мансарде. | a991ru | Архитектура | 1 | 25.04.2008 10:08 |
Горизонтальная нагрузка на перегородки склада... Какая?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 07.02.2006 14:39 |