Непрочитано 22.04.2009, 11:51 #1
кирпичные перегородки по плитам пустоткам.
Gogii
 
Регистрация: 19.04.2009
Сообщений: 7

Здравствуйте!
Такой вопрос.
Плиты перекрытия, пустотки.
ПК 63,12-АтV а.
на них цементная бетонная стяжка 3-4 см.
Высота стен 3.5 м.
Нужно выяснить,можно возводить межкомнатные перегородки на них в пол-кирпича?
Сколько такая плита выдерживает нагрузки?

С уважением, Георгий.
Просмотров: 18621
 
Непрочитано 22.04.2009, 12:07
#2
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


Посмотрите серию на эти плиты там указана допустимая нагрузка на них.
А что вас пугает в кирпичных перегородках??
вес метра длины вашей крпичной перегородки всего
1500кг/м х 3,5м х 0,12м=630 кг
VRag вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 12:09
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


У Вас в маркировке не хватает индекса в виде числа (после 63,12), обозначающего полезную нагрузку в кПа.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 12:12
#4
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


а серия по-моемому 1.141-1 63 выпуск

вообщем Gogii можно уже идти раствор мешать для кладки
VRag вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2009, 12:13
#5
Gogii


 
Регистрация: 19.04.2009
Сообщений: 7


серия 1.141-1 в.63,60,8
угадали!
это сколько нагрузка ?
Gogii вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 12:16
#6
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


метр кирпичной стены весит 630 кг посмотри должен быть не больше максимальной по серии и все
VRag вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 12:37
#7
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Gogii
Хорошая "весчь", выкладывали уже, но надо ее все равно выкладывать и выкладывать и снова выкладывать и опять выкладывать.
опус вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 17:17
#8
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Gogii Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Такой вопрос.
Плиты перекрытия, пустотки.
ПК 63,12-АтV а.
на них цементная бетонная стяжка 3-4 см.
Высота стен 3.5 м.
Нужно выяснить,можно возводить межкомнатные перегородки на них в пол-кирпича?
Сколько такая плита выдерживает нагрузки?

С уважением, Георгий.
Уважаемый Георгий, Ваш вопрос не очень корректен. Непонятно расположение перегородки относительно плиты, она вдоль плиты или поперёк? Кроме перегородки у Вас больше на плиту никаких нагрузок не предполагается?
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 01:01
#9
Gogii


 
Регистрация: 19.04.2009
Сообщений: 7


Уважаемый troja!
вот нарисовал схему , где максимальная нагрузка на плиту.
левая и правая стены несущие.
из постоянных нагрузок - будет мебель.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПЛИТА.JPG
Просмотров: 1104
Размер:	11.8 Кб
ID:	19352  
Gogii вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2009, 12:49
#10
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Gogii Посмотреть сообщение
Уважаемый troja!
вот нарисовал схему , где максимальная нагрузка на плиту.
левая и правая стены несущие.
из постоянных нагрузок - будет мебель.
Если я правильно понимаю, речь идёт о жилой комнате, для которой по действующим нормам полезная нагрузка должна составлять 150 кг\м2. К ней у вас должна добавиться нагрузка от веса 1 м поперечной перегородки, а также от 50% нагрузки продольной перегородки. В сумме должно не превышать допустимую нагрузку на плиту, которая у вас, если не ошибаюсь, 800 кг\м2.
troja вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2009, 20:16
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


В пособии к старому СНиПу по железобетону словами описано как прикладывать нагрузку от перегородок. Прикладываете, подсчитываете, получаете момент от полной нагрузки, сравниваете с моментом, полученным из формулы M=ql2/8 (q=800кг/м2*b, b-ширина плиты).
PS Мебель - не постоянная нагрузка, она входит в состав "временных"
150 кг/м2.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d на форуме  
 
Непрочитано 23.04.2009, 21:50
#12
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


А разве собственный вес плиты перекрытия (нормативный вес 300кг/м2) не входит в заявленные 800кг/м2? Поправьте меня,если я ошибаюсь. Отсюда можно сделать вывод: 300*1,1(вес плтиы)+150*1,2(вес пола)+150*1,3(временная нагрузка)=330+180+195=705кг/м2. Вот и думайте
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2009, 22:21
#13
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Интересно, а зачем я "весчь" выложил? Там вроде все расписано?
п.с.
Offtop: "Ничего не понимаю!" - "Аналогично, шеф!" (с)
опус вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2009, 13:14
#14
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
А разве собственный вес плиты перекрытия (нормативный вес 300кг/м2) не входит в заявленные 800кг/м2? Поправьте меня,если я ошибаюсь. Отсюда можно сделать вывод: 300*1,1(вес плтиы)+150*1,2(вес пола)+150*1,3(временная нагрузка)=330+180+195=705кг/м2. Вот и думайте
Да вроде бы не входила никогда нагрузка от веса плиты в расчётную нагрузку 800 кг\м2 при марке плиты с восьмёркой на конце. И кроме того для плит -пустоток 300 кг\м2 от собств. веса это кажется явный перебор.
troja вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2009, 13:26
#15
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Да вроде бы не входила никогда нагрузка от веса плиты в расчётную нагрузку 800 кг\м2 при марке плиты с восьмёркой на конце. И кроме того для плит -пустоток 300 кг\м2 от собств. веса это кажется явный перебор.
800 кг/м2 действительно без учета собственного веса. А собственный вес круглопустоток действительно 300 кг/м2, точнее для разных типоразмеров от 285 до 315.
sudakov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > кирпичные перегородки по плитам пустоткам.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кирпичные перегородки oleg_81 Каменные и армокаменные конструкции 4 27.10.2008 12:34
Как правильно замаркировать перегородки? WK Прочее. Архитектура и строительство 1 13.10.2008 15:48
Межкомнатные перегородки в каркасной мансарде. a991ru Архитектура 1 25.04.2008 10:08
Горизонтальная нагрузка на перегородки склада... Какая?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 07.02.2006 14:39