| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > подскажите пожалуйста необходима ли система противопожарного водопровода

подскажите пожалуйста необходима ли система противопожарного водопровода

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.03.2010, 12:58 #1
подскажите пожалуйста необходима ли система противопожарного водопровода
SMFLY
 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 14

При проектирование на нефтебазе объекта спроетировли систему автоматического пожаротушния газом.
необходима ли система пожаротушения в таком случае по СНИП 3,05,01-85

Заранее спасибо.
Просмотров: 2086
 
Непрочитано 10.03.2010, 08:39
#2
ed07

Проектирование противопожарных систем
 
Регистрация: 02.06.2009
Москва
Сообщений: 26


Цистерны тушатся подслойным пожаротушением пеной высокой кратности.
Наливная эстакада пеногенераторами.
В качестве ПК используются гидроманиторы.
ed07 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 03:41
#3
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
пеной высокой кратности
Может разные ведомственные нормы, но если подслойно, то средней кратности - 6% раствор

Цитата:
необходима ли система пожаротушения в таком случае по СНИП 3,05,01-85
По СНиП 3.05.01-85 нет. По СП 10.13130-2009 да

Последний раз редактировалось Vlad®, 12.03.2010 в 03:46.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 08:26
#4
ed07

Проектирование противопожарных систем
 
Регистрация: 02.06.2009
Москва
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
то средней кратности - 6% раствор
Да, согласен средней кратности по запарке написал и уже подзабыл, давно нефтехранилища не делал )))
ed07 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > подскажите пожалуйста необходима ли система противопожарного водопровода

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? kru Конструкции зданий и сооружений 9 31.03.2022 15:45
Подскажите, пожалуйста, чайнику по архикаду annatata ArchiCAD 11 02.03.2009 09:47
Уважаемые господа! подскажите пожалуйста как скопировать сво krapivka AutoCAD 2 18.06.2007 14:23
Подскажите пожалуйста как сделать развертку Hesus AutoCAD 10 15.06.2007 20:36
Подскажите пожалуйста как создать БАЗУ ДАННЫХ!!!??? master_blaster AutoCAD 5 12.04.2006 10:46