Непрочитано 22.05.2018, 13:22 #1
Прошу помощи с выбором фундамента
Gfdtk
 
Регистрация: 17.04.2018
Сообщений: 11

Приветствую уважаемые коллеги.

Прошу дать несколько советов по возможности
ситуация следующая; планируется строительство одноэтажного здания из газоблоков перекрытия ЖБ пустотки
Планируется свайный ЖБ монолитный ростверк высокого положения ,
прошу посоветовать тип свай, рекомендации по устройству (думается что забить тяжеловато будет в пески)
и возможно совет по \НС свай и длине
прилагаю разрез и данные по грунтам,

"В процессе бурения скважин до заданной глубины (апрель 2014г.) данная площадка
характеризуется одним водоносным горизонтом, приуроченным к пескам водонасыщенным:
мелким, пылеватым и средней крупности, а также к суглинкам текучепластичным. Появление
уровня грунтовых вод соответствует глубинам 0.9 – 3.7 м, установление уровня грунтовых вод
соответствует глубинам 0.6 – 3.4 м, абсолютные отметки установления уровня грунтовых вод
составляют 44.40 – 44.70 м. В весенне-осенний период, во время сильных дождей, засухи -
уровень грунтовых вод может колебаться (плюс, минус) 0.5 – 1.0 м, в низинных местах может
выходить на поверхность, с учетом техногенной составляющей.

----- добавлено через ~3 ч. -----


Последний раз редактировалось Gfdtk, 23.05.2018 в 08:40.
Просмотров: 4350
 
Непрочитано 23.05.2018, 12:14
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


У геологов даже мысли не возникло, что надо попытаться пройти массив суглинка текучепластичного. Обычно звонят. Глубина промерзания какая?
Попробуйте посадить дом на разрез или пока не решили по планировке.
Дом наверное частный? Его габариты?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2018, 12:42
#3
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948


Не думаю, что здесь нужен свайный фундамент под одноэтажное здание. Скорее наоборот, совсем не нужен, проходить сваями пески и попадать в текучепластичный суглинок, в котором скорей всего в принципе нельзя оставлять конец свай (I не дано)?

Почему разрез такой странный - одна скважина, но как определили, что ИГЭ-3 идет к поверхности?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2018, 12:48
#4
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Сарай в ИГЭ-2.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2018, 12:57
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Насыпаете на вот это вот три метра ПГС с уплотнением и уже на нём делаете фундаменты.
P.S. Деньги, сэкономленные на покупке таких "дешевых" участков компенсируются, а порой и многократно перекрываются стоимостью фундаментов. В случае коттеджных участков, конешно...

Последний раз редактировалось Komplanar, 23.05.2018 в 13:12.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2018, 13:27
#6
Gfdtk


 
Регистрация: 17.04.2018
Сообщений: 11


Спасибо за отзыв друзья, дополню информацию, согласно некоторых замечаний:

" По степени морозоопасности грунты в зоне сезонного промерзания относятся к
сильнопучинистым (п.2.137. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений).
Категория опасности природных процессов по подтоплению территории оценивается как
весьма-опасная (прил.Б СНиП 22-01-95).
Категория опасности природных процессов: пучинистость, подтопление территории,
сейсмичность – оценивается как весьма-опасная (прил.Б СНиП 22-01-95).
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, рассчитанная согласно
СНиП 2.02.01- 83, для песков – 2.50 м. " - из отчета по ИГИ


честно говоря, свайный - не последнее слово, но хочется надёжности, и запас прочности двойной как минимум, вдруг надстройку задумают...
Gfdtk вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2018, 13:33
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Замена грунта + плита.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2018, 13:39
#8
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948


Зачем замену грунта? До ИГЭ-3 - отличный грунт. А до него 5 метров.

Думаю, вполне можно лентами обойтись.


Gfdtk, расположите на разрезе, предполагаемый фундамент, для понимания, что с отметками
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2018, 13:48
#9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Замечательные грунты, это про которые написано "грунты в зоне сезонного промерзания относятся к сильнопучинистым"?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2018, 14:09
#10
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948


Где-то противоречие. Как мелкие пески могут быть СИЛЬНОпучинистым грунтом?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2018, 14:15
#11
serewka


 
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 134
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™


Также не вижу смысла при таких грунтах делать сваи. Разве, что деньги лишние) Но если так, то можете их нам дать, а мы Вам фундамент без свай)
serewka вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2018, 14:47
#12
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Gfdtk, а можно из отчёта подробное описание ИГЭ-1, ИГЭ-2? Гранулометрический состав, описание, в общем, все цифры, что по ним есть. А то и правда странно, что пески, да ещё не в состоянии полного водонасыщения, вдруг стали сильнопучинистыми. Либо там примесь супеси, либо в отчёте какая-то фигня...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2018, 15:11
#13
Gfdtk


 
Регистрация: 17.04.2018
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Gfdtk, а можно из отчёта подробное описание ИГЭ-1, ИГЭ-2? Гранулометрический состав, описание, в общем, все цифры, что по ним есть. А то и правда странно, что пески, да ещё не в состоянии полного водонасыщения, вдруг стали сильнопучинистыми. Либо там примесь супеси, либо в отчёте какая-то фигня...
ИГЭ-1 – Пески мелкие, средней плотности, средней степени водонасыщения.
Нормативные и расчетные значения выделенного инженерно-геологического элемента по
физическим свойствам представлены в приложении 11.4.
Расчетные значения механических свойств грунтов инженерно-геологического элемента
приняты согласно Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП
2.02.01-83) таблицы 26, 27 и 28 (2 прил. 1 и 3 прил. 1).

ИГЭ-2 – Пески средней крупности, средней плотности, насыщенные водой.
Нормативные и расчетные значения выделенного инженерно-геологического элемента по
физическим свойствам представлены в приложении 11.4.
Расчетные значения механических свойств грунтов инженерно-геологического элемента
приняты согласно Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП
2.02.01-83) таблицы 26, 27 и 28 (2 прил. 1 и 3 прил. 1).

ИГЭ-3 –Суглинки текучепластичные, опесчаненные.
Нормативные и расчетные значения выделенного инженерно-геологического элемента по
физическим свойствам представлены в приложении 11.4.
Расчетные значения механических свойств грунтов инженерно-геологического элемента
приняты согласно Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП
2.02.01-83) таблицы 27 и 28 (2 прил. 1 и 3 прил. 1).

ИГЭ-4 – Пески пылеватые, средней плотности, насыщенные водой.
Нормативные и расчетные значения выделенного инженерно-геологического элемента по
физическим свойствам представлены в приложении 11.4.
Расчетные значения механических свойств грунтов инженерно-геологического элемента
приняты согласно Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП
2.02.01-83) таблицы 26, 27 и 28 (2 прил. 1 и 3 прил. 1).

ИГЭ-5 – Пески мелкие, средней плотности, насыщенные водой.
Нормативные и расчетные значения выделенного инженерно-геологического элемента по
физическим свойствам представлены в приложении 11.4.
Расчетные значения механических свойств грунтов инженерно-геологического элемента
приняты согласно Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП
2.02.01-83) таблицы 26, 27 и 28 (2 прил. 1 и 3 прил. 1).



----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Gfdtk, расположите на разрезе, предполагаемый фундамент, для понимания, что с отметками
на разрезе красным показано размещение в плане, по высоте планируется ростверк на уровне земли - для устранения сил пучения
район северный - ханты, ленточный затратно на промерзание если делать обойдется, сваи нс хорошая должна быть в песках, метров 5 думается не входя с суглинок если, только забивные может не забьются опасаюсь..
Gfdtk вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2018, 15:37
#14
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


А гранулометрического для ИГЭ-1 и физико-механических для ИГЭ-2?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2018, 15:45
#15
Gfdtk


 
Регистрация: 17.04.2018
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А гранулометрического для ИГЭ-1 и физико-механических для ИГЭ-2?

Gfdtk вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2018, 15:58
#16
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


1) ИГЭ-1, ИГЭ-2 у вас малопучинистые. ИГЭ-1 чуть похуже, ИГЭ-2 чуть получше (в условиях равной водонасыщенности, при сезонном поднятии УГВ).
2) Хотите забить сваи в водонасыщенный песок? Можете узнать много нового о поведении водонасыщенного мелкого песка под динамическими нагрузками.
3) Только плита, только хардкор!
P.S. Ну или связные балкоармированные ленты.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2018, 17:29
#17
Gfdtk


 
Регистрация: 17.04.2018
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
3) Только плита, только хардкор!
предполагаю что это будет плита толщ 500, армирование 200 х 200 сверху и снизу 12 диам + дополнительное в местах стен.
а вот заглубление, основание как, и вывод ввод воды и канализации?

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Хотите забить сваи в водонасыщенный песок? Можете узнать много нового о поведении водонасыщенного мелкого песка под динамическими нагрузками.
как понимаю затея не самая лучшая, а вариант винтовых свай для данных нагрузок видится неподходящим
Gfdtk вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2018, 18:09
#18
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Цитата:
Сообщение от Gfdtk Посмотреть сообщение
предполагаю что это будет плита толщ 500, армирование 200 х 200 сверху и снизу 12 диам + дополнительное в местах стен.
а вот заглубление, основание как, и вывод ввод воды и канализации?
Чот перебор... Можно и 300мм обойтись, и даже 200мм, если сделать по осям балки, объединённые с плитой. Сети - через приямки. Это если, конешно, у вас там не уйма потребителей, по плану не очень понятно, что там у вас будет... Похоже на что-то типа гостичных номеров, если куча туалетов, то можно сделать технический этаж по плите, а уже над ним - нормальный этаж. Участок засыплете, и техэтаж станет цокольным, один фиг у вас там подтопления.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 11:01
#19
Gfdtk


 
Регистрация: 17.04.2018
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Чот перебор... Можно и 300мм обойтись, и даже 200мм, если сделать по осям балки, объединённые с плитой. Сети - через приямки. Это если, конешно, у вас там не уйма потребителей, по плану не очень понятно, что там у вас будет... Похоже на что-то типа гостичных номеров, если куча туалетов, то можно сделать технический этаж по плите, а уже над ним - нормальный этаж. Участок засыплете, и техэтаж станет цокольным, один фиг у вас там подтопления.
Спасибо, очень хорошее решение, плиту, а по ней балки потом можно долить, техэтаж метровый высоты где то сделать, дальше пустотки и монолитный пояс по верху стен, а вот основание под плиту как сделать грамотно?
Gfdtk вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 11:18
#20
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Цитата:
Сообщение от Gfdtk Посмотреть сообщение
Спасибо, очень хорошее решение, плиту, а по ней балки потом можно долить, техэтаж метровый высоты где то сделать, дальше пустотки и монолитный пояс по верху стен, а вот основание под плиту как сделать грамотно?
Техэтаж такой высоты прокатит только при отсутствии экспертизы и приёмки здания пожарниками. Ибо сказано в нормах "высота технического этажа, предназначенного только для прокладки коммуникаций, должна быть не менее 2,1 метра", плюс отдельные требования для помещений тепловых узлов.
Komplanar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прошу помощи с выбором фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу быстрой помощи по нанесению размеру ggreenpowerpp SolidWorks 2 12.05.2017 17:56
Прошу помочь с проектированием фундамента под электродинамический вибростенд Alexandra765 Основания и фундаменты 0 15.10.2016 09:42
Всем добрый день! Прошу помощи с выбором фундамента. Ermolina Основания и фундаменты 3 20.07.2014 14:16
Прошу помощи в выборе фундамента. дачник2014 Основания и фундаменты 7 23.05.2014 11:29
Прошу проконтролировать расчёт фундамента на склоне для частного жилого дома PPeterr Основания и фундаменты 117 11.03.2012 15:46