Долгострой. Выпуски из жб колонн при проведении лабораторных испытаний показали несоответствие механическим свойствам заложенной арматуры
AAVik
 
Регистрация: 11.07.2017
Сообщений: 10

Добрый день.

На стройплощадке имеется долгострой с выпусками арматуры покрытые ржавчиной. Если и ржавчина и пол беды (можно очистить щетками или преобразователями ржавчины), решили выборочно провести испытания арматурных выпусков на соответствие мех свойствам, заявленным для арматуры А500С по СТО 7-93 "ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ"

Как показала лаборатория, два образца ф25 А 500С НЕ СООТВЕТСТВУЮТ МЕХ СВОЙСТВАМ (см. вложение)

Я не сталкивался раньше с этой проблемой, подскажите, пожалуйста, что делать в данном случае?
1. Пересчитать колонну с учетом этих показателей, получается, если лаборатория показала что для арматуры А500С предел текучести 422,8 Н/мм2, временное сопротивление 592,0 Н/мм2, а эти показатели если смотреть СТО АСЧМ 7-93 табл. 4 больше подходят для арматура А400С, тогда в расчете принимать ее?
2. или в этом случае есть возможность дальнейшего развития ослабления арматуры и надо усилять колонну обоймами без учета заложенных стержней.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Протокол.jpg
Просмотров: 195
Размер:	238.8 Кб
ID:	194389  


Последний раз редактировалось AAVik, 05.10.2017 в 13:49.
Просмотров: 3127
 
Непрочитано 05.10.2017, 13:15
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от AAVik Посмотреть сообщение
Если и ржавчина и пол беды (можно очистить щетками или преобразователями ржавчины),

или в этом случае есть возможность дальнейшего развития ослабления арматуры и надо усилять колонну обоймами без учета заложенных стержней.
Во-первых, надо быть аккуратными с этими преобразователями. Не знаю, что они есть. Как они влияют на существующий бетон и как они повлияют на будущий? Может, там такая химическая реакция пойдёт, что мало не покажется.
Во-вторых, ржавые только выпуски? Расковыряйте немного бетона, посмотрите какая арматура в глубине. Если она и внутри ржавая, то я бы всё снёс. Если началась коррозия арматуры внутри, то её не остановить и она будет только нарастать.


Цитата:
Сообщение от AAVik Посмотреть сообщение
1. Пересчитать колонну с учетом этих показателей, получается, если лаборатория показала что для арматуры А500С предел текучести 422,8 Н/мм2, временное сопротивление 492,0 Н/мм2, а эти показатели если смотреть СТО АСЧМ 7-93 табл. 4 больше подходят для арматура А400С, тогда в расчете принимать ее?
Если внутри арматура нормальная (не ржавая, не отходит от бетона и т.п.), то по идее можно пересчитать. Только пересчитать на "новую" арматуру всё сооружение. Вы заметили такую в двух месте, но в других она тоже может оказаться такой же.

И ещё запросите у лаборатории ещё модуль упругости... Мало ли что.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2017, 13:16
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AAVik Посмотреть сообщение
надо усилять колонну обоймами без учета заложенных стержней.
Обоймы неэффективны для ЖБ колонн
Цитата:
Сообщение от AAVik Посмотреть сообщение
для арматура А400С, тогда в расчете принимать ее?
а как иначе? Можно, конечно, статистически обработать результаты испытаний и вывести "среднюю" по больнице - может она и "доберется" до A500
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2017, 13:22
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Можно, конечно, статистически обработать результаты испытаний и вывести "среднюю" по больнице - может она и "доберется" до A50
Тогда надо копать глубже в понятие класса арматуры. Для бетона, если верно помню, нужна 95% обеспеченность. А для арматуры?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2017, 13:31
#5
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


Обратитесь к проектировщикам, пусть пересчитают на A-III и подтвердят несущую способность
svg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2017, 13:45
#6
AAVik


 
Регистрация: 11.07.2017
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Во-первых, надо быть аккуратными с этими преобразователями. Не знаю, что они есть. Как они влияют на существующий бетон и как они повлияют на будущий? Может, там такая химическая реакция пойдёт, что мало не покажется.
Во-вторых, ржавые только выпуски? Расковыряйте немного бетона, посмотрите какая арматура в глубине. Если она и внутри ржавая, то я бы всё снёс. Если началась коррозия арматуры внутри, то её не остановить и она будет только нарастать.
Думаете, очистка щетками и ветошью будет достаточна, как описано в п 6.3 ГОСТ 10922- 2012? Как раз собираемся вскрыть арматуру на этих колоннах, чтобы удостовериться что коррозия не пошла по всей длине.

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Только пересчитать на "новую" арматуру всё сооружение.
пересчитываем все сооружение, т.к. есть отклонения колонн от вертикали больше нормативных. только вот я хотел арматуру во всех местах оставить проектную, а те стержни на двух колоннах пересчитать на "новую". или вы имеете ввиду, что вообще на всех колоннах перезаложить на "новую"?


и еще такой вопрос:
монтажники на трех колоннах хомуты из гладкой арматуры сделали с нахлестом, а не с крюками как было заложено проектом. они у нас спрашивали разрешение делать с нахлестом, мы отказались сославшись на п. 10.3.22 конструктивные требования по анкеровке арматуры СП 63.13330.2012, но они все равно сделали по своему (хомуты выполнили с нахлестом, а не с крюками). как быть в этом случае? рубить колонны никто не хочет, даже те, у которых отклонения доходят до 10 см!!! гип и руководство говорят пересчитывать с учетом отклонений.
если по отклонению от вертикали все понятно и решаемо, как быть с колоннами связанных хомутами из гладкой арматуры без крючков?
AAVik вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2017, 13:45
#7
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AAVik Посмотреть сообщение
422,8 Н/мм2, временное сопротивление 492,0 Н/мм2
592 судя по табличке. 422/592 для испытаний очень похоже на обычную А400 (400/600МПа соответственно нормативное сопротивление) вряд ли пошла деградация механических свойств, возможно изначально такая арматура пришла. Хотя поднял тут данные последних 4 испытаний А400 разброс по временному сопротивлению от 630МПа до 750МПа. Крайнее испытание стыкованной термоупрочненной А500с: временное сопротивление 630-640МПа.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2017, 13:49
#8
AAVik


 
Регистрация: 11.07.2017
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
592 судя по табличке
все верно, прошу прощения. исправил
AAVik вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2017, 13:51
#9
Анастасия Н


 
Регистрация: 15.09.2017
Киров
Сообщений: 11


Прежде всего нужно разобраться, какая именно сталь применена для армирования. Если посмотреть СТО 7-93, то в таблице 4 механические свойства указаны для горячекатанного и для мех. упрочненного в холодном состоянии. То есть, если ваша арматура является мех. упрочненной, то по пределу прочности она проходит. Сложно сказать, почему предел текучести такой низкий...
А откуда вы отбирали образцы для испытаний? Я так понимаю, что у вас уже забетонированная конструкция? Может, вам повторно отдать образцы на испытания?
Конечно, возможен брак при изготовлении, это тоже бывает
__________________
Качество -это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит

Последний раз редактировалось Анастасия Н, 05.10.2017 в 13:59.
Анастасия Н вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2017, 13:55
#10
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от AAVik Посмотреть сообщение
Думаете, очистка щетками и ветошью будет достаточна
если долго тереть металлическими щётками, то может быть нормально.
А вообще один из лучших способов очистки арматуры - пескоструйка или водоструйка под большим давлением. Ими же удобно снять верхний слой бетона, чтобы новый стыковался к старому лучше.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2017, 14:01
#11
AAVik


 
Регистрация: 11.07.2017
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Анастасия Н Посмотреть сообщение
А откуда вы отбирали образцы для испытаний? Я так понимаю, что у вас уже забетонированная конструкция? Может, вам повторно отдать образцы на испытания?
образцы испытаний брали из выпусков колонн, а они стоят уже не первый сезон и ничем не прикрыты, поэтому и решили отдать в лабораторию. для чего повторные испытания? чтобы подтвердить/опровергнуть первое?
AAVik вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2017, 14:35
#12
Анастасия Н


 
Регистрация: 15.09.2017
Киров
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от AAVik Посмотреть сообщение
образцы испытаний брали из выпусков колонн, а они стоят уже не первый сезон и ничем не прикрыты, поэтому и решили отдать в лабораторию. для чего повторные испытания? чтобы подтвердить/опровергнуть первое?
Совершенно верно.
__________________
Качество -это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит
Анастасия Н вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2017, 14:36
#13
AAVik


 
Регистрация: 11.07.2017
Сообщений: 10


Ну вроде как с очисткой понятно, есть много способов - можно выбрать, вскрыть в некоторых местах колонны дабы удостовериться что коррозия не пошла дальше - понятно, пересчитать сооружение с учетом лаб. результатов (считаю как арматуру А400) тоже можно. а как быть с этим вопросом?

Цитата:
Сообщение от AAVik Посмотреть сообщение
монтажники на трех колоннах хомуты из гладкой арматуры сделали с нахлестом, а не с крюками как было заложено проектом. они у нас спрашивали разрешение делать с нахлестом, мы отказались сославшись на п. 10.3.22 конструктивные требования по анкеровке арматуры СП 63.13330.2012, но они все равно сделали по своему (хомуты выполнили с нахлестом, а не с крюками). как быть в этом случае? рубить колонны никто не хочет, даже те, у которых отклонения доходят до 10 см!!! гип и руководство говорят пересчитывать с учетом отклонений.
если по отклонению от вертикали все понятно и решаемо, как быть с колоннами связанных хомутами из гладкой арматуры без крючков?
здесь у меня пока вариантов на рассмотрение нет, к сожалению. или надо другую тему создавать?
AAVik вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2017, 02:15
#14
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Уж не знаю в какой части России вы живете, но культура производства у нас страдает и я не представляю как будет выглядеть очистка выпусков арматуры (качественно!) ... Все эти лаборатории, испытания, очистки, производства работ... Имхо легче срубить и построить заного...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Обоймы неэффективны для ЖБ колонн
Коллега, почему? Offtop: Чисто из любопытства, можно в лс
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 17:17
#15
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Коллега, почему? Offtop: Чисто из любопытства, можно в лс
Всем тогда уж в ЛС.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 06:18
#16
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Коллега, почему? Offtop: Чисто из любопытства, можно в лс
По сравнению, например, с кирпичными столбами, бетон имеет на порядок меньшую поперечную деформацию, а значит не успеет "распереть" металл и включить его в совместную работу до того как начнет разрушаться. Поэтому во всяких рекомендациях по усилению рассматриваются не обоймы, а распорки, причем преднапряженные, которые, хоть и выглядят почти также, имеют принципиально иной характер работы.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 06:49
#17
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
По сравнению, например, с кирпичными столбами, бетон имеет на порядок меньшую поперечную деформацию
Я понял вашу мысль, а сколько у кирпичной кладки "мю" подскажите? 0.4 где то?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 07:10
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
а сколько у кирпичной кладки "мю"
зависит от кирпича и раствора, может быть в пределах 0,15...0,3

Модуль упругости кладки в несколько раз меньше, чем у бетона.
Да и в целом, прочность кирпичного столба обычно сильно меньше прочности жб колонны аналогичного сечения, поэтому одно и то же обрамление для кирпича будет эффективно, а для бетона нет.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 07:55
#19
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Пособие Тихонова 2015года. Стр.24. п 1.2.7 - думаю ваш случай
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 08:35
#20
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Я понял вашу мысль, а сколько у кирпичной кладки "мю" подскажите? 0.4 где то?
СП назначает 0,25

Мю тут не так важно, т.е. важно не относительное, а абсолютное значение поперечной деформации.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Долгострой. Выпуски из жб колонн при проведении лабораторных испытаний показали несоответствие механическим свойствам заложенной арматуры

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Есть ли серия на закладные изделия для соединения жб колонн Valerius_78 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.03.2012 00:07
Где можно посмотреть указания о проведении статических испытаний свай? klps Основания и фундаменты 1 21.01.2011 11:05
Забыли выпуски арматуры ростверков. umakasima Основания и фундаменты 15 27.11.2007 13:09
Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ? Витос Железобетонные конструкции 3 03.05.2007 13:10
Соединение арматуры колонн ванной сваркой Peter Железобетонные конструкции 10 12.04.2007 12:58