| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Повторное применение кровельного профнастила.

Повторное применение кровельного профнастила.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.05.2015, 11:43 #1
Повторное применение кровельного профнастила.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

День добрый. Вопрос: устраивается кровля послойной сборки из проф. листов (см. приложение). Заказчик достал в качестве верхнего кровельного профлиста б/у и хочет применить. Ранее сущ. места крепления винтов не совпадают, при новом креплении останутся дырки от старых винтов). Рекомендовать залепить жувачкой ))) или менять на новый???

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кровля.jpg
Просмотров: 184
Размер:	110.5 Кб
ID:	150255  

Просмотров: 9362
 
Непрочитано 21.05.2015, 11:54
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


ИМХО Менять на новый, а то потом проблем не оберетесь.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 11:55
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


можно под профлистом постелить хорошую гидроизоляцию и оставить профлист в качестве защиты гидроизоляции (от механических, атмосферных и солнечных воздействий). ИМХО.
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 12:24
#4
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
можно под профлистом постелить хорошую гидроизоляцию и оставить профлист в качестве защиты гидроизоляции (от механических, атмосферных и солнечных воздействий). ИМХО.
Гидрозащитную пленку подороже??? Или еще что?
Saha вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 12:40
#5
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


1) менять на новый;
2) подкладывать пластинки из металла и вкручивать саморез с шайбой в существующее отверстие (куча гемора, но дырки закрыты).
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 13:00
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
подкладывать пластинки из металла и вкручивать саморез с шайбой
И насколько такая штука будет герметична? Вот если на подложенную пластину из металла еще кусок резины и саморез кровельный с резиновой шайбой...
 
 
Непрочитано 21.05.2015, 13:26
#7
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
И насколько такая штука будет герметична? Вот если на подложенную пластину из металла еще кусок резины и саморез кровельный с резиновой шайбой...
Настолько, насколько герметичен боковой (продольный) нахлест листов. Главное саморез качественный с уплотнительной шайбой и не пережать/недожать при монтаже.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 13:44
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


LynxM, продольный нахлест герметизируется за счет сложной его формы и длины пути капли воды. А тут совсем чуток. С другой стороны, если шайба резиновая у самореза будет закрывать всю дырку, то снизу наверное прокладка и не нужна..
 
 
Непрочитано 21.05.2015, 14:22
#9
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
С другой стороны, если шайба резиновая у самореза будет закрывать всю дырку, то снизу наверное прокладка и не нужна..
Когда-то работал с фирмой (в 2007), они крепеж привозили с Англии и прораб был тоже оттуда. На саморезах шайбы были на 1/3 больше, чем сейчас у нас везде продают и резьба конусная, что позволяет притянуть лист к листу.
Все равно все дырки монтажники "не залепят" и будет потом течь со временем, плюс коррозия будет на листе.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 15:15
#10
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Не ахти какие большие дырки. Заплевать герметиком и нехай стоИт.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 15:18
#11
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Не ахти какие большие дырки. Заплевать герметиком и нехай стоИт.
Герметик долго на солнце не выстоит.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 15:46
#12
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Герметик долго на солнце не выстоит.
Вам-то что, это головняк заказчика. В проекте-то зачем указывать, что лист б/у?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 15:57
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: vv_77, чтоб делать не ради бумажки, а во имя надежности примененных решений)
 
 
Непрочитано 21.05.2015, 16:08
#14
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Так заказчик все-равно б/у положит, если решил. И не переубедите.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 16:28
#15
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Так заказчик все-равно б/у положит, если решил. И не переубедите.
Так заказчик и хочет это сделать, и чтобы кровля при этом не протекала.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 16:37
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


vv_77, дык задача не отговорить заказчика от принятого им решения, а по его заданию выбрать оптимальный путь решения проблемы. Я думал, в этом вся соль миссии, когда тебя кто-то нанимает))
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 17:47
#17
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


А битумная герметизация как? Вроде по описанию он получше остальных. Герметик Битумный - пластичный герметик на основе модифицированного битума предназначен для профессионального ремонта, герметизации и склеивания поверхностей. Отлично подходит для ремонта крыш, водосточных труб, дренажных работ, заделки проточек через швы между металлическими листами кровли, для ремонта вентиляционных шахт и пр.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 17:58
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Saha, герметик как герметик. Битум как битум. Рубероид же трескается через пару лет на солнце и течет, а там тоже вроде как битум. Заклеивать дырки много чем наверное можно - вплоть до кусков кровельных мембран на резиновый клей, мне кажется)

Любая субстанция на стальном листе будет иметь две проблемы:
1) Низкая адгезия к ЛКП листа (ну, по крайней мере мне ничего в голову не приходит, что приклеилось бы к профлисту намертво).
2) Высыхание, потеря эластичности на солнце. Плюс сталь будет расширяться-сужаться в зависимости от температуры, а значит неэластичная заплатка со временем отпадет.

Все способы с заплатками - временные решения, это фундаментальная аксиома бытия) Я бы все-таки кинул нормальную гидроизоляцию под профлист и не парился)

Последний раз редактировалось s7onoff, 21.05.2015 в 18:03.
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 18:19
#19
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я бы все-таки кинул нормальную гидроизоляцию под профлист и не парился)
Т.е. организовать сплошной основной водоизоляционный ковер. А верхний профлист будет как дополнительный для защиты основного?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ковер.jpg
Просмотров: 92
Размер:	128.8 Кб
ID:	150279  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 18:21
#20
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Вообще убрать верхний лист и сделать рулонную кровлю. Эффект будет тот же, вместо нижнего листа положить б/у.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Повторное применение кровельного профнастила.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Повторное применение железобетонных конструкций каркасных зданий Vampire07 Железобетонные конструкции 2 07.04.2011 23:25