Расход арматуры в фундаментной плите
Инженер-конструктор
Кишинёв
Регистрация: 27.03.2007
Сообщений: 61
|
||
Просмотров: 9414
|
|
||||
строительство Регистрация: 24.02.2007
сейсмозона
Сообщений: 34
|
Да, не повезло тебе. У меня получилось примерно на 40% больше, и ничего, мой заказчик терпит. исходные совпадают с твоими-13 эт. с подземным гаражом и ком. центром , (толщина 1м). А вообще, на форуме уже была такая тема, на память были приведены данные где-то 125кг/м3 в среднем-поищи и успокой заказчика, у тебя с экономией вышло. А не повезло тебе с другим- большинство экспертов не любят эти сплошные плиты, им подавай плитный с перекрестными лентами так примерно высотой 1,4...1,5м. Удачи!
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата: