Стык колонны.
taty
 
конструктор
 
СПб
Регистрация: 21.10.2007
Сообщений: 63

Здравствуйте форумчане!
Подскажите, пожалуйста.
Здание АБК 12х30 м в 3 этажа, высота колонны 10,6 м.
Центральный ряд колонн из двутавра 30К1, крайние ряды из двутавра 25К2 по СТО АСЧМ 20-93.
Максимальные нагрузки на 30К1: N=-64т, Мy=-0,8т, Qz=0,44т, Мz=0,08т, Qy=0,009т.
В связи с экономией металла колонну стыкуют из 5 частей с разделкой кромки по ГОСТ на заводе-изготовителе.
Допустимо это или нет. Есть ли какие-нибудь ограничения прописанные в РД, СНиП, ГОСТ и т.д.
Просмотров: 5031
 
Непрочитано 26.10.2007, 12:13
#2
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


СНиП III-18-75
Металлические конструкции
пст вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2007, 12:30
#3
DK


 
Сообщений: n/a


Можно при соблюдении требований п.15.1.14 СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций".
 
 
Непрочитано 26.10.2007, 13:26
#4
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


значения моментов проверьте пожалуйста, даже если у вас шарнирное опирание балок на колонны, то не забыли вы учесть эксцентриситет и ветер?
mms2000 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2007, 14:20
#5
Njy

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.11.2006
Питер
Сообщений: 48


При таком кол-ве этажей и высоте колонны я бы максимум разбил ее на 3 части в 1/3 пролета этажа, где М приближен к 0. И моменты действительно слишком малы, необходимо смотреть расчетную схему. Если они вам предлагают разбить колонну на пять частей, значит у них просто есть эти куски проката, отсюда вывод - просто хотят навариться. Встречался уже с такой ситуацией и не раз - всем кушать хочется.
PS При этом, хотя бы 10% стыков требует проверки ультрозвуком. Не советую согласовывать.
__________________
Мозги - хлеб инженера:closed:
Njy вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2007, 14:51
#6
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Njy Посмотреть сообщение
При таком кол-ве этажей и высоте колонны я бы максимум разбил ее на 3 части в 1/3 пролета этажа, где М приближен к 0. И моменты действительно слишком малы, необходимо смотреть расчетную схему. Если они вам предлагают разбить колонну на пять частей, значит у них просто есть эти куски проката, отсюда вывод - просто хотят навариться. Встречался уже с такой ситуацией и не раз - всем кушать хочется.
PS При этом, хотя бы 10% стыков требует проверки ультрозвуком. Не советую согласовывать.
Работать без отходов - вполне разумное решение в условиях рыночной экономики. Для этого необходимо (независимо от усилий в колонне) сделать стыки равнопрочные основному металлу. Как это сделать - см. мой предыдущий пост.
 
 
Непрочитано 26.10.2007, 15:10
#7
Njy

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.11.2006
Питер
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Работать без отходов - вполне разумное решение в условиях рыночной экономики. Для этого необходимо (независимо от усилий в колонне) сделать стыки равнопрочные основному металлу. Как это сделать - см. мой предыдущий пост.
Это и далеким людям понятно. Общая стоимость складывается не только из ценника на материал, но и затрат на рабочую силу и качество выполненной это силой работ. А как показывает практика - качество д...мо и материал далеко не новый (правда всегда есть иключение). Поэтому по моему мнению лучше избежать лишних стыков и проверке их качества.
PS Я думаю, человек, создавший тему, успел заглянуть в СП и СНиП
__________________
Мозги - хлеб инженера:closed:
Njy вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2007, 01:18
#8
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Вопрос хороший. На заводе сталкиваешься постоянно. Обычно в журнале от технологов мы пишем что то вроде: Разрешается стыковка профиля равнопрочным швом, с полным проваром. Выполнить 100% проверку УЗД.
По снипу шов считается равнопрочным, хотя стараемся смотреть конструкцию и не разрешать стыковку в местах максимальных моментов. Но небольшая балка или стойка из 5 частей. По правилам вроде она равнопрочная. Будет ли она таковой в реальности?
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2007, 08:10
#9
Calmar

конструктор МК
 
Регистрация: 06.06.2005
Eburg
Сообщений: 26


Это допустимо, пусть стыкуют. Собственно это внутреннее дело завода-изготовителя, он гарантирует и равнопрочность стыка и качество выполнения.
Calmar вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2007, 01:56
#10
dim07

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.10.2007
Николаев
Сообщений: 44


если на заводе-изготовителе хорошие КМД-исты то кол-во узлов стыковки и сами узлы стыковки выполнят не спрашивая вас, а потом во время авторского надзора приведут и покажут, как классно сделали (случай из жизни)
__________________
На самом деле мы знаем больше, чем думаем
dim07 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стык колонны.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Стык колонны с плитой vanfil Прочее. Программное обеспечение 10 02.11.2006 21:11
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Стык профилей колонны МВ Конструкции зданий и сооружений 40 13.03.2006 21:02