23.03.2005, 12:22 | #1 | |
Как поведет себя облицовочный слой
Красноярск
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 3657
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2005
Сообщений: 112
|
Наружный лицевой слой кладки необходимо разрезать температурными швами, согласно п.6.79 каменного СНиПа как для неотапливаемых зданий, кроме того, в МТСК-6.1 написано, что внутренний и наружный слой кладки, в местах установки гибких связей армируются сетками из 2-х продольных стержней 6AI и поперечных 4ВрI с шагом 150мм. Стена не доводится до перекрытия на 25мм с заполнением горизонтального шва упругим материалом. В своей практике если фасад абсолютно плоский режем облицовку швами конструктивно через 6м. Т.к. столкнулись с ситуацией, когда на южных фасадах длиной 12-15м в облицовке появлялись вертикальные трещины.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
|
Всё верно в посте SV За исключением того что Все куркино застроено с применением подобного заполнения (без вертикальных разрезок как правило) - только еще хлеще - 5см армированного штукатурного слоя, 30см пенополистирола, 120 мм кирпича. Уже отваливается кое-где, а кондиционерщики матерятся в голос!
__________________
No comments! |
|||
|
||||
stairmaker Регистрация: 29.01.2005
Moscow
Сообщений: 119
|
Уважаемый Kryaker!
Достало меня это ( :evil: постепенно зверея) "куркино" с маленькой буквы. Ставил там лестницу осенью - одного бука на 1.050.000 рублей ушло. Фотографировал, гордился. Потом протечка кровли - ремонт, перетяжка. А потом скрипы пошли. Говорят, это у вас древесина коробится. Я им в ответ на трещины в стенах показываю. Фотографировать не разрешают. Сейчас составляем акты отказа от гарантий, хотя и жалко терять клиентуру. Если такое отношение к стеновым конструкциям продолжится, то скоро мне придется расчитывать лестницы к "частично кирпичных" домах, как в деревянных срубах, и советоваться на форуме о возможной усадке кирпичной стены в пределах не миллиметров, а дециметров. :twisted:
__________________
С уважением, Огурец. Я вот-вот дорасту до профессионала, но ранише сменю ник и начну всё с начала, чтобы не позориться. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
|
- Куркино - через лет десять - начнет сыпаться массово, как и большинство современных монолитов сходного конструктивного решения наружки.
- Впрочем возможны не только такие сравнительно безобидные проблемы. Вон алые паруса - соотвествии с названием - поплыли 10 см/год - не шутка! Так не нужно было 6 этажей сверх проекта надстраивать! А сколько еще подобного бреда! Зла не хватает!
__________________
No comments! |
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2005
Красноярск
Сообщений: 33
|
Спасибо SV Наша организация строит этот объект. А проект выполнен государственным проектным институтом. Вот у меня и возникли некоторые сомнения относительно своей компетентности видимо зря проект придется практически полностью переделывать. Только я не совсем понял - ты ссылаешься на МТСК-6.1 что это за документ?
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
|
2 alex-alex
- Достоверная но неофициальная. Они теперь спешно ваяют стену в грунте, под прикрытием строительства новых корпусов... Но официально все здорово, как в трансваале, до... - мне правда сказали 5-10см/год в зависимости от корпуса и это не осадки а смещение, горизонтальное. Склонен верить.
__________________
No comments! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
SV