| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.11.2016, 17:20 | #1 | |
Смятие древесины перпендикулярно волокнам, усиление
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156
|
||
Просмотров: 1964
|
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
так понимаю, п/м после острожки (был 50?)
8300/(3x4,5x17) = 36,2 кгс/см2 >[30 ,6] не проходит не понимаю почему они заявили, что у них проходит (по сути - что обвязка, что н.п., одно и то же - везде - поперек волокон) ну что? пришивать доски поясу с боку (увеличивать площадь смятия) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156
|
Да, именно, так. Брус изначально был 50х200. Снип, значит, предлагает 3 Мпа на смятие. Это уже нормативное сопротивление, как я понимаю. Уже что-то для сравнения. Ну они по еврокоду считали, а по нему можно увеличить как площадь смятия, так и саму прочность на смятие. Но как то уж слишком на тоненького получается. Во всем дома 2 узла таких, рисковать не хочу. Если нижний пояс фермы промнется то это не мои проблемы. Главное, чтобы со стеной ничего не случилось
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
еврокод еврокодом (не против), но основной документ на территории рф - снип(сп)
и еще - на будущее ( при h/b <= 2 - брус, все остальное - доска) тоненько не тоненько - это местные напряжения но если они не увеличат ширину пояса на опоре, то сомнет и обвязку (по сп) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 22.11.2016 в 19:45. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций | boyarshinov.ivan | Технология и организация строительства | 16 | 29.08.2021 21:13 |
Высота ограждения лестничных маршей? По вертикали или перпендикулярно маршу? | Романч | Металлические конструкции | 12 | 27.11.2013 16:32 |
Усиление капители железобетонной колонны подсилосного этажа элеватора | Ольгашка | Железобетонные конструкции | 8 | 17.02.2013 03:30 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Сжигание древесины при строительстве ЛЭП 110 кВ | Tyhig | Технология и организация строительства | 2 | 10.01.2011 18:45 |