| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.06.2010, 12:47 | #1 | |
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 8315
|
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
"При такой длине здания нужен ли деформационный шов "- СНиП II-23-81 табл. 42.
"нужны ли горизонтальные связи по балкам Могут ли в данном случае плиты перекрытия играть роль горизонтальных связей." - плиты могут образовать жесткий диск покрытия, если их правильно закрепить. Горизонтальные связи при образовании жесткого диска покрытия могут стать избыточными по конструктивным соображениям. Последний раз редактировалось таи, 13.06.2010 в 19:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
konfetka_85
неправильное конструктивное решение. Во первых для такого здания лучше не использовать ж.б. плиты покрытия, зачем лишняя нагрузка, которая повлечет увеличение расхода материалов на фундаменты и колонны? Балки надо кидать не в продольном направлении здания а в поперечном (пролет балки будет 12м и будут располагаться с шагом 6м). По балкам кинуть прогоны и по ним профлист, поверх утеплитель, стяжку и рулонную кровлю. В поперечном направлении колонны жестко сопрягаются с фундаментом, в продольном - шарнирно. В продольном направлении в середине здания надо установить вертикальные связи, раскрепляющие колонны вдоль здания. Деформационных и температурных швов для такой конструкции на длину 66м делать не надо. Примеры решения каркаса можно глянуть тут http://dwg.ru/search.php/search.php?...pe=&mod=1&st=1 Последний раз редактировалось MasterZim, 13.06.2010 в 21:23. |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Поддерживаю MasterZim в части того, что балки 12 м нужно кидать поперек здания. Даже если поставлено ограничение - балки длиной не более 6 м - то и тогда они должны быть поперек здания (по продольной оси симметрии здания в этом случае нужен ряд колон).
С остальным, в принципе, тоже согласен, за исключением Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 13
|
Спасибо за ответы. Здание строится из тех материалов что есть в наличии у заказчика. Поэтому и покрытие из ребристых плит. А на счет расположения балок я тоже думаю что лучше из располагать в поперечном направлении, просто когла мне объсняли приблизительную схему, почему то балки задали в продольном направлении... Но все-таки меня интересует вопрос про горизонтальные связи между балками. Нужны ли они??? Даже если балки расположить поперек
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Не нужны - развязка балок осуществляется плитами по верхнему поясу.
Offtop: При фермах - их постановка была бы обязательна. Последний раз редактировалось таи, 14.06.2010 в 08:53. Причина: Интересно было бы взглянуть на продольные балки в схеме, давно не видел - как это? |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182
|
Хм..
Давно не связывался с ж/б плитами. Насколько помню - диск будет считаться жестким при наличии связей между плитами (там коротышами они крест-накрест свариваются по петлям) и замоноличивании всех швов между плитами. Offtop: если не прав - не пинайте сильно.. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Offtop: Плиты ребристые почти и не закладывал нигде, так только при реконструкции - "гниль" сняли, новые поставили. Решение, разумеется, не кажется "изящным", но тут - как Заказчик, видимо, решил так оно и будет. Последний раз редактировалось таи, 16.06.2010 в 13:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182
|
Цитата:
Мы вон сейчас хранилище для цветов делаем... Так там какая-то (вырезано цензурой) в качестве наружнего каркаса сделал(а) деревянные конструкции... Проблем - море из-за этого (внутри еще этажерка стоит, из металла). Но самая противная - это класс здания по пожару... Offtop: Но тут я не специалист.. Прост слышал, как ГИП с ГАПом матерятся в адрес этих деревяшек.. |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
А если бы каркас... может, и не матерился бы, но репу пришлось бы чесать Цитата:
... если сейсмика - меньше 6 баллов (это по украинским нормам, по российским, кажется,осталось без изменений - меньше 7 баллов). Если больше-равно - связи обязательны. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет каркаса здания в серии 1-020 | PBaga | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 21.11.2013 14:43 |
Студенческое задание по черчению в 3d. Нужен совет профессионалов. | FlyIrish | AutoCAD | 8 | 29.01.2010 11:43 |
Нужен совет по креплению металлической балки к существующим кирпичным стенам | DR.Dim | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 24.12.2009 13:16 |
Кто проектировал фундамент на Крестовском острове (СПб) - отзовитесь ! Нужен совет. | drill_man | Разное | 5 | 29.04.2009 13:49 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |