негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
а на верхнем и нижнем краях - нулики.. как раз для них и составлено выражение Qi/Af - добавил сознательно (в запас, а посути должен быть нолик), в предположении равномерного восприятия Qi швом по всей длине. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,079
|
Сделал всё как Вы просили olf_!
Только когда заменил 3Q/(2F) на Q/F то фактические напряжения уменьшились (запаса прочности вроде не получилось) Вот что у меня получилось при воздействии на консоль внешних сил: M=10 тм N=1.276 т Q=0.722 т Посмотрите приблизительный чертёж консоли и расчёт в файле Excel Завтра по этому чертежу будет делаться рабочка |
|||
|
|