Помогите пожалуйста,уходит стена
Украина,Малин
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 4130
|
|
||||
Тут просто, как говориться, "накопилось".
В данном случае по третьей фотографии уже видно, что стропильная конструкция выполнена неправильно (хотя бы потому, что нет зацепления стропил скруткой, полагаю, что нет затяжки стропил, шаг стоек тоже большой и т.д.), на первой фото нет перевязки, вообще углы не проармированы, плюс использование ячеистобетонных блоков, которые трещат от страха. Да, крышу надо доделывать, а для начала стропила уже к плите зацепить |
||||
|
||||
инженер строитель Регистрация: 21.11.2008
Киров
Сообщений: 79
|
да разбирать там надо кровлю, енто все до первого снега, потом бабах и обрушение,как вариант попробовать по захваткам(разгрузить стропила,вывесить,перевязку углов нормальную сделать )...лучше разобрать и переделать,кривенько все и уныло сделано...потом дороже все обойдеться.
|
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
Этот результат от экономии? Такая стропильная система заложена в проекте или чья-то самодеятельность?
Армированный пояс - от лукавого... Разбирать надо все до плит перекрытия первого этажа, делать проект второго этажа и кровли (обязательно) и строить все заново нормальными строителями, а не гастарбайтерами. Конечно, будет дорого, но вариант подешевле мы видим на фото. |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
Да какой бы то ни был. Сказал же кто-то здесь, что он даже от страха рассыпается
Повторюсь: выход один - нанять конструктора, запроектировать и переделать. Кстати, не боясь навлечь критику форумчан: в стародавние времена был ВСН по всем этим газо-, пено-, легко- бетонным изделиям, в котором четко было написано, что применять их можно только для временных зданий и соорудений и прочих объектов со сроком службы не более 25 лет. Теперь можно этот ВСН раскритиковать и сказать, что изменилось качество сырья, изменилась технология, изменились сами газобетонные блоки и т.д и т.п в лучшую сторону... Что ж, вольному воля, а я даже во время "кризиса" при полном безденежьи отказывался от проектирования объектов из легкобетонных элементов - чистая совесть, спокойный сон! |
|||
|
||||
Думаю что буду прав что проекта данного дома еще никто не нарисовал, максимум были наброски на клочках бумаги в клеточку. С виду мощный армопояс залили так как строители "всегда так делали" (там всего 150 мм достаточно, но можно и 100, а залили под 400 хотя похоже все 600 наберутся ). Нормальная практика, на чем то необоснованно экономить и рядом на другом так же безоснованно транжирить.
Наверное демонтаж и стройка заново будет самым лучшим выходом. Еще можно подпорки снаружи поставить ну и установить затяжки стропил в первую очередь незамедлительно и потом прогоны со стойками, на фото уже видно прогнутость прогона. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
По логике:
Стену выталкивают стропильные ноги. Стропильные ноги разъезжаются потому, что вся стропильная система податлива. Если выбрать податливость (изгибную упругость, смятие деталей в узлах и т.д.), ноги перестанут толкать. Толкание может остановиться, только если не превзойден предел прочности в каком-нибудь элементе. Под снегом прочность может быть исчерпана. Для недопущения больших перемещений нужно ужесточить систему. Для ужесточения системы можно усилить элементы и узлы. Для ужесточения системы можно изменить систему. Можно сделать и то и другое. Все это можно делать без демонтажа кровли. Все это можно делать под собственным весом. Все это нужно делать без снеговой нагрузки. Вывод: кровлю можно вылечить без вскрытия, но до зимы. Для этого нужно предварительно прикинуть проектик, для чего нужны фото стропильной системы с разных (но удачных) ракурсов, и сведения о размерах, в т.ч. о размерах сечений. P.S. После лечения трещины замазать. Offtop: Для справки: разбор построенного на практике производится КРАЙНЕ редко, почти никогда.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 23.08.2011
Украина,Малин
Сообщений: 2
|
Цитата:
Конечно очень печально,даже не знаю что делать! |
|||
|
||||
Цитата:
Как вариант - с внутренней стороны установить стойки (металл или ж/б) с жесткой заделкой в перекрытие. По верху стоек ригелек. Опирание стропильной системы перераспределить на новую конструкцию освободив хлипкую стену от распора. Трещины вылечить. Ранее предлагаемые решения по демонтажу кровли излишние. Ошибка является настоящей ошибкой если ее невозможно исправить, или на ее исправление необходимы огромные средства. В данной ситуации мелочь. Но как высказался уважаемый мной Ильнур - торопиться надо. |
||||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369
|
Господа, Склоняю шапку перед Ильнуром - только... дерево это не металл - тут ВСЕГДА есть определенная поддатливость в узлах + гвозди и саморезы имеют привычку вываливаться (из-за усушки древесины).
Т.е. для устранения в будущем аварийной ситуации (то бишь обрушение) - крайне советую сделать к армопоясу ж/б столбики заармировав в пояс арматуру пусть не на клей - дык на молочко - а 2е - при повторном устройстве кровли мансардного этажа - пустить затяжки. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2007
Пятигорск
Сообщений: 161
|
Варианты лечения (можно сделать всё, а можно и отдельно):
1. Сделать пристройку - подперев падающие стены (подвариант: Контрфорс "а-ля собор Парижской Богоматери" или простые русские подпорки как на соседнем коровнике); 2. На чердаке в стропильной системе сделать затяжки. Узлы стыковки затяжек с стропилами подпереть стойками. Под стойки подложить лежень (а то перекрытие продавите). 3. По периметру здание взять в обойму/фахверк из рельса/бруса/стержней арматуры (фахверк покрасить в синий цвет по образцу немецкой архитектуры). P.s. На мой взгляд крышу Вашего дома унесет/порвет с первым серьезным ветром (А улетать она начнет с карниза на фронтоне - срочно усиливать карниз/делать ветровую доску/подшивку карниза). P.s.2 Каменщикам и кровельщикам пламенный привет! Последний раз редактировалось Alexey Yudin, 25.08.2011 в 15:32. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите выбрать № двутавровой балки ! | Микола84 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.02.2023 13:14 |
Наклонилась стена здания гаража. Помогите найти причину. | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 20.03.2012 09:32 |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
Противопожарная стена между спаренными колоннами | juri18 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 03.07.2007 15:28 |