| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление проёма выполняемого проёма в несущей стене при наличии доступа лишь с одной стороны

Усиление проёма выполняемого проёма в несущей стене при наличии доступа лишь с одной стороны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2017, 15:57 #1
Усиление проёма выполняемого проёма в несущей стене при наличии доступа лишь с одной стороны
sterh220
 
конструктор
 
Молодечно
Регистрация: 26.06.2017
Сообщений: 4

Добрый день. Нужна помощь. Ситуация следующая:
при реконструкции смежники ОВ просят сделать 2 проёма в несущей стене из здания в примыкающие к нему вентшахты. Причём проёмы на всю ширину вентшахт, т.е. на 1280 и 580мм соответственно. Стена из блоков ФБС. Естественно при выполнении таких проёмов в несущей стене возникает необходимость в её усилении. Но вся проблема в том, что подвести швеллер можно лишь с одной стороны(со стороны здания). А вот как быть с другой стороной? Подступиться к ней, завести швеллер собственно мешает вентшахта. Я вижу лишь один вариант. Демонтировать вентшахты, выполнить проём с усилением, вновь возвести вентшахты. Но такой вариант, ясен пень, не устраивает заказчика.
Может кто-то подскажет выход? Кто-то делал что-то похожее? Как усилить проём в такой ситуации?

Вложения
Тип файла: pdf Задание_строительное_ОКОНЧАТ Model (1).pdf (14.8 Кб, 95 просмотров)

Просмотров: 3552
 
Непрочитано 26.06.2017, 16:11
#2
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Стойки подведите с обеих боков, и на них ставьте швеллеры
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 09:04
#3
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Вывесить перекрытие (если оно на эти блоки опирается), выполнить сквозную штрабу, установить перемычки на расширяющемся растворе, пробить отверстие.

Более геморойно конечно, но почему нет?

Или, как вариант, после вывешивания сразу бить отверстие, а потом его обрамлять уголками на планках
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 12:53
#4
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от sterh220 Посмотреть сообщение
Естественно при выполнении таких проёмов в несущей стене возникает необходимость в её усилении.
не вижу ничего естественного...
ситуация не развернута
вы инженер-конструктор?...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление проёма выполняемого проёма в несущей стене при наличии доступа лишь с одной стороны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможен ли проём в стене без ущерба зданию и требуется ли усиление? Fadss48 Железобетонные конструкции 52 30.03.2017 07:23
Небольшое расширение в несущей стене karl112 Обследование зданий и сооружений 3 15.02.2016 21:03
Усиление проема в кирпичной стене DJAMSHUT Каменные и армокаменные конструкции 11 08.11.2012 10:45
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.07.2011 21:39
Технология монтажа рамы в несущей стене при перепланировке квартиры DimaJiv Конструкции зданий и сооружений 22 24.12.2007 19:02