Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Работа сваи отдельно и в ленте (кусте)

Работа сваи отдельно и в ленте (кусте)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.10.2006, 15:33 #1
Работа сваи отдельно и в ленте (кусте)
Om81
 
Хочу быть фотографом :)
 
Москва, Кисловодск
Регистрация: 21.10.2005
Сообщений: 2,538

Довольно объемная тема.. В различной литературе рекомендуется соблюдать расстояние между сваями (висячими) в составе ленты расстояние 3-6d.. Что 3 - это понятно (хотя тоже мнения расходятся), а вот про 6.. В нормах напрямую таких указаний не дано, не сказано также, как считать по деформациям фундамент в различных ситуациях - до какого расстояния между сваями можно считать их единым фундаментом ("условным"), рассчитывая его осадку как прямоугольного фундамента глубокого заложения, а когда считать осадку каждой сваи отдельно..

Отсюда вытекает и подвопрос: почему осадка одиночной сваи считается по иной методике, нежели осадка куста? Почему нельзя, например, провести под углом фи/4 линии вниз, получив границу условного фундамента и посчитать его осадку?

Это только начало
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Просмотров: 11984
 
Непрочитано 06.10.2006, 15:50
#2
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


сталкивался с этой проблемой довольно часто, потому для подсчета осадок принимаю наихудший случай и сравниваю с машинным.
MLG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2006, 16:05
#3
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


:shock: вот еще нашел.. из руководства по свайным...:

Цитата:
7.3. Свайные фундаменты из свай, работающих как сваи-стойки, висячие одиночные сваи, воспринимающие вне кустов вдавливающие или выдергивающие нагрузки, а также свайные кусты, работающие на действие выдергивающих нагрузок, рассчитывать по деформациям не требуется.
Это почему?.. И опять-же где граница - какая в кусте (ленте), какая вне его..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2006, 00:30
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


выскажу свое мнение про сваи. мнение это основывается на исследовании зоны влияния деформаций грунта при воздействии внешней нагрузки. По результатам многочисленных исследований было выявлено, что зона влияния (зона распространения деформаций) в грунте гораздо меньше чем это преподносится законом Гука и другими теориями, применяемыми при расчетах НДС грунтов в настоящее время. Собсно из этих исследований моно сделать выводы, что и со сваями не все так как регламентируют Нормы, т.е. сваи отстоящие на 3-6d в некоторых случаях могут работать не совместно, а по отдельности и формула фи/4 "не катит"...
т.е. сваи взаимодействуют др. с др. только через ростверк...
надеюсь на продолжение дискуссии
 
 
Непрочитано 07.10.2006, 09:33
#5
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


ЛИС
Собсно из этих исследований моно сделать выводы, что и со сваями не все так как регламентируют Нормы, т.е. сваи отстоящие на 3-6d в некоторых случаях могут работать не совместно, а по отдельности и формула фи/4 "не катит"...

Да но недавно вышел СП СП 50-102-2003
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО
СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Там уже есть 2 вида расчета осадок свайных фундаментов
И взаимное влияние свай учитывается при расстоянии
между сваями до 7d

Навряд ли те кто делал СП не знали об этих исследованиях

Сравнивал ли кто результаты расчета осадок свай как условного фундамента, и по способк учета взаимного влияния свай в кусте
taras вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2006, 10:39
#6
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Это только начало
я полагаю что тактически верным будет расчет всех фундаментов в составе сооружения по единому методу. (принимая все ограничения), что позволяет надеяться на соблюдение некоторой "пропорциональности" между деформациями и действующими нагрузками., т.к. для расчета конструктивных элементов надземной части сооружения, в основном, интересует деформативность фундаментов.

По сути вопроса не имею собственных позиций, кусты считаю по условному фундаменту...


Просто мучае следующий вопрос: каким принять собственный вес грунта в составе условного фундамента для свайного фундамента с забивными сваями
- вес всего объема грунта условного фундамента до забивки свай, в предположении того что грунт при погружении сваи не вытесняется за пределы условного фундамента
- вес объема грунта условного фундамента за вычетом объема грунта. замещенного сваями. (в предположениии обратного)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2006, 12:22
#7
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
Просто мучает следующий вопрос:...
Ну если речь все еще идет о расчете условного фундамента по деформациям методом послойного суммирования, то какая разница?
Ведь при вычислении осадки слоев изначально от суммарного давления по подошве отнимается ордината эпюры природного давления (p=p(ср)-сигма(zo)). Хотя правильней все же вариант 1.
А по большому счету все это какая-то ловля блох, при таких то условностях в методике.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2006, 17:19
#8
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от taras


Навряд ли те кто делал СП не знали об этих исследованиях
Посещая время от времени семинары по МГиОИФ в МГСУ от корифеев свайных фундаментов постоянно слышу, что неправильно сваи то у нас считаются - не совпадают значения несущей способности и осадок свай (полевые испытания) с расчетами по СНиП и СП... к сожалению...
общее резюме по СНиП и СП получаются завышенные значения несущей способности свай и заниженные осадки.
 
 
Непрочитано 07.10.2006, 18:23
#9
kometa

Инженер строитель
 
Регистрация: 29.07.2006
Екатеринбург
Сообщений: 105


Со сваями сталкивался редко. Но в 2002 году был на повышении квалификации в Москве по вопросам обследования зданий и один академик (не скажу кто) нам на лекции сказал, что он вообще не верит в висячие сваи. Считает что использовать нужно только сваи-стойки.
kometa вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2006, 20:35
#10
gest

GEODATA Engineering S.p.A.
 
Регистрация: 11.02.2005
Монино
Сообщений: 686


А испытания висячих свай большой длины с датчиками на каркасе, когда из нагрузки 250 т, на забой сваи приходилась нагрузка всего 10 т, ваш знакомый академик тоже не верит?
gest вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2006, 21:37
#11
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


to Лис

Ну прям как у нас на семинарах по железобетону - все неправда, СНиП все врет, не отражает реальной модели, там завышает, там недооценивает,"на основании экспериментальных данных...". Совершенно с этим согласен – нормальный научный процесс. Да и как может быть по другому,- тогда б и тем для диссертаций не осталось.

А по поводу свайных фундаментов. Все таки не очень понятно из двух Ваших постов, о чем спорят корифеи. В первом Вы пишите о раздельной работе свай в кусте, в результате чего несущая способность свайного фундамента расчетом переоценена, во втором уже речь идет об отдельной свае, полевые испытания которой и показывают "завышенные значения несущей способности свай и заниженные осадки".
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2006, 23:37
#12
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Цитата:
получаются завышенные значения несущей способности свай
Друзья, а взаимное влияние свай, Вы учитываете, т.е. введением занижающих коэффициентов несущей способности свай?
Чем больше свай, тем меньше несущая способность каждой.

:idea:
__________________
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2006, 01:50
#13
ЛИС


 
Сообщений: n/a


to S_konstr
Противоречия нет - Вы не правильно поняли. корифеи так и говорят, что олиночная свая переоценена, и о то что нес спос сваи (свай) переоценеа на снове полевых испытаний... (может я просто некоректно выразился)...[/code]
 
 
Непрочитано 08.10.2006, 12:56
#14
kometa

Инженер строитель
 
Регистрация: 29.07.2006
Екатеринбург
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Гест
А испытания висячих свай большой длины с датчиками на каркасе, когда из нагрузки 250 т, на забой сваи приходилась нагрузка всего 10 т, ваш знакомый академик тоже не верит?
Академик говорил что с течением времени висячие сваи садятся...садятся... и еще садятся. А держать они могут и 350 тонн.
kometa вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2006, 10:37
#15
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


в случае с монолитным каркасом, где в земле наружные стены и часть внутренних - монолитные по сваям выполняется фундаментная плита или ленточный ростверк. вот в этом случае осчень интересно как следует считать осадку при расстояниях 3d-6d: с учетом взаимного влияния или нет.
MLG вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2006, 13:21
#16
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Om81
Ваш вопрос цитирую:
Цитата:
Отсюда вытекает и подвопрос: почему осадка одиночной сваи считается по иной методике, нежели осадка куста? Почему нельзя, например, провести под углом фи/4 линии вниз, получив границу условного фундамента и посчитать его осадку?
Излагаю свое мнение, исходя из личной практики расчета и проектирования свайных фундаментов.
1. Не буду перечислять всех причин для применеия такого типа фундаментов, но однозначно - из-за характеристик грунтов основания и УГВ.
2. Самым важным моментом является конфигурация свайного поля. Не всегда удается одним приемом достигнуть желаемый результат - более не менее одинаковых усилий в сваях по всему полю. Посему - процесс итерационный.
3. Осадки свай не самый болезненный вопрос в свайных фундаментых, при правильной расстановке. Применяя жесткие ростверки, можно добиться равномерных значений осадок по всему полю.
4. Несущую способность сваи, вычисленную по формулам необходимо проверять опытным испытанием на стройплощадке (как минимум 2 штуки вразброс). Как правило, она больше теоритической.
5. И безсоменно - конец свай должен войти в плотные грунты с соответствующим IL для висящих свай.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2006, 13:36
#17
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Спасибо всем за интересное обсуждение.. Вот вникаю в руководство, а сегодня впервые увидел СП - там действительно много-много нового, в т.ч. методики определения осадки разных конфигураций полей-лент-кустов. Видел и 7d, но это в параграфе именно о кустах. О лентах молчат, методика по определению осадки лент распространяется на 3-4d (это "новая" методика), если более - то опять непонятно - границы применимости методики условного фундамента ("старой", где фи/4) там четко не указаны..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2006, 19:11
#18
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от MLG
в случае с монолитным каркасом, где в земле наружные стены и часть внутренних - монолитные по сваям выполняется фундаментная плита или ленточный ростверк. вот в этом случае осчень интересно как следует считать осадку при расстояниях 3d-6d: с учетом взаимного влияния или нет.
чес. слово суть вопроса не допонял (может туплю, а может вы не подробно излагаете)
чтобы перебдеть - рассмотреть все необходимые варианты.

-плиту по рекомендациям СП можно попробовать рассчитать.
-рядом стоящие ленты - с учетом влияния
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2006, 11:06
#19
Витюн


 
Сообщений: n/a


Позвольте и мне высказатся. Если автора вопрос интересует для научных целей, мое мнение будет малополезным. Но на практике стоимость свай достигает 70% стоимости свайного фундамента. Разность осадок свай в ленточном фундаменте, имхо, расчитать сложно, да и стоит ли? Что делать если по несущей способности на ленту длинной 12м достаточно 2-3 сваи? Сваи ставятся из расчета прочности ростверка как неразрезной балки, но не менее 3 с жесткой заделкой, расставляем по возможности с одинаковой нагрузкой. Если в кусте - исходя из прочности плиты. А влияние уплотненного грунта от рядом забитой сваи при наличие лидерной скважины в малосжимаемых грунтах, опять же ж имхо, идет в запас.
Интересно, кто-то вспомнил про сваи-стойки. Интересно, часто ли и где их применяют?
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 14:34
#20
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Витюн
Позвольте и мне высказатся. Если автора вопрос интересует для научных целей, мое мнение будет малополезным.
Нет, совсем не для научных пока..)
Я не совсем понял следующие мысли:
Цитата:
Сваи ставятся из расчета прочности ростверка как неразрезной балки, но не менее 3 с жесткой заделкой
- почему не менее 3? И почему с жесткой заделкой (кстати, куда?))

Цитата:
Интересно, кто-то вспомнил про сваи-стойки. Интересно, часто ли и где их применяют?
В сваях-стойках в принципе не возникают все эти проблемы - осадки там нет вообще, расстояние минимум 1.5d и т.п.. Применяют, думаю, при залегании скальных грунтов))
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Работа сваи отдельно и в ленте (кусте)

Размещение рекламы