06.10.2006, 15:33 | #1 | |
Работа сваи отдельно и в ленте (кусте)
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Регистрация: 21.10.2005
Сообщений: 2,538
|
||
Просмотров: 11984
|
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
:shock: вот еще нашел.. из руководства по свайным...:
Цитата:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
выскажу свое мнение про сваи. мнение это основывается на исследовании зоны влияния деформаций грунта при воздействии внешней нагрузки. По результатам многочисленных исследований было выявлено, что зона влияния (зона распространения деформаций) в грунте гораздо меньше чем это преподносится законом Гука и другими теориями, применяемыми при расчетах НДС грунтов в настоящее время. Собсно из этих исследований моно сделать выводы, что и со сваями не все так как регламентируют Нормы, т.е. сваи отстоящие на 3-6d в некоторых случаях могут работать не совместно, а по отдельности и формула фи/4 "не катит"...
т.е. сваи взаимодействуют др. с др. только через ростверк... надеюсь на продолжение дискуссии |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
ЛИС
Собсно из этих исследований моно сделать выводы, что и со сваями не все так как регламентируют Нормы, т.е. сваи отстоящие на 3-6d в некоторых случаях могут работать не совместно, а по отдельности и формула фи/4 "не катит"... Да но недавно вышел СП СП 50-102-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ Там уже есть 2 вида расчета осадок свайных фундаментов И взаимное влияние свай учитывается при расстоянии между сваями до 7d Навряд ли те кто делал СП не знали об этих исследованиях Сравнивал ли кто результаты расчета осадок свай как условного фундамента, и по способк учета взаимного влияния свай в кусте |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
По сути вопроса не имею собственных позиций, кусты считаю по условному фундаменту... Просто мучае следующий вопрос: каким принять собственный вес грунта в составе условного фундамента для свайного фундамента с забивными сваями - вес всего объема грунта условного фундамента до забивки свай, в предположении того что грунт при погружении сваи не вытесняется за пределы условного фундамента - вес объема грунта условного фундамента за вычетом объема грунта. замещенного сваями. (в предположениии обратного) |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
|
Цитата:
Ведь при вычислении осадки слоев изначально от суммарного давления по подошве отнимается ордината эпюры природного давления (p=p(ср)-сигма(zo)). Хотя правильней все же вариант 1. А по большому счету все это какая-то ловля блох, при таких то условностях в методике. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
общее резюме по СНиП и СП получаются завышенные значения несущей способности свай и заниженные осадки. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 29.07.2006
Екатеринбург
Сообщений: 105
|
Со сваями сталкивался редко. Но в 2002 году был на повышении квалификации в Москве по вопросам обследования зданий и один академик (не скажу кто) нам на лекции сказал, что он вообще не верит в висячие сваи. Считает что использовать нужно только сваи-стойки.
|
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
|
to Лис
Ну прям как у нас на семинарах по железобетону - все неправда, СНиП все врет, не отражает реальной модели, там завышает, там недооценивает,"на основании экспериментальных данных...". Совершенно с этим согласен – нормальный научный процесс. Да и как может быть по другому,- тогда б и тем для диссертаций не осталось. А по поводу свайных фундаментов. Все таки не очень понятно из двух Ваших постов, о чем спорят корифеи. В первом Вы пишите о раздельной работе свай в кусте, в результате чего несущая способность свайного фундамента расчетом переоценена, во втором уже речь идет об отдельной свае, полевые испытания которой и показывают "завышенные значения несущей способности свай и заниженные осадки". |
|||
|
||||
Цитата:
Чем больше свай, тем меньше несущая способность каждой. :idea:
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 29.07.2006
Екатеринбург
Сообщений: 105
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104
|
в случае с монолитным каркасом, где в земле наружные стены и часть внутренних - монолитные по сваям выполняется фундаментная плита или ленточный ростверк. вот в этом случае осчень интересно как следует считать осадку при расстояниях 3d-6d: с учетом взаимного влияния или нет.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Om81
Ваш вопрос цитирую: Цитата:
1. Не буду перечислять всех причин для применеия такого типа фундаментов, но однозначно - из-за характеристик грунтов основания и УГВ. 2. Самым важным моментом является конфигурация свайного поля. Не всегда удается одним приемом достигнуть желаемый результат - более не менее одинаковых усилий в сваях по всему полю. Посему - процесс итерационный. 3. Осадки свай не самый болезненный вопрос в свайных фундаментых, при правильной расстановке. Применяя жесткие ростверки, можно добиться равномерных значений осадок по всему полю. 4. Несущую способность сваи, вычисленную по формулам необходимо проверять опытным испытанием на стройплощадке (как минимум 2 штуки вразброс). Как правило, она больше теоритической. 5. И безсоменно - конец свай должен войти в плотные грунты с соответствующим IL для висящих свай.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Спасибо всем за интересное обсуждение.. Вот вникаю в руководство, а сегодня впервые увидел СП - там действительно много-много нового, в т.ч. методики определения осадки разных конфигураций полей-лент-кустов. Видел и 7d, но это в параграфе именно о кустах. О лентах молчат, методика по определению осадки лент распространяется на 3-4d (это "новая" методика), если более - то опять непонятно - границы применимости методики условного фундамента ("старой", где фи/4) там четко не указаны..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
чтобы перебдеть - рассмотреть все необходимые варианты. -плиту по рекомендациям СП можно попробовать рассчитать. -рядом стоящие ленты - с учетом влияния |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Позвольте и мне высказатся. Если автора вопрос интересует для научных целей, мое мнение будет малополезным. Но на практике стоимость свай достигает 70% стоимости свайного фундамента. Разность осадок свай в ленточном фундаменте, имхо, расчитать сложно, да и стоит ли? Что делать если по несущей способности на ленту длинной 12м достаточно 2-3 сваи? Сваи ставятся из расчета прочности ростверка как неразрезной балки, но не менее 3 с жесткой заделкой, расставляем по возможности с одинаковой нагрузкой. Если в кусте - исходя из прочности плиты. А влияние уплотненного грунта от рядом забитой сваи при наличие лидерной скважины в малосжимаемых грунтах, опять же ж имхо, идет в запас.
Интересно, кто-то вспомнил про сваи-стойки. Интересно, часто ли и где их применяют? |
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Цитата:
Я не совсем понял следующие мысли: Цитата:
Цитата:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||