| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел стыка балки и колонны

Узел стыка балки и колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.03.2008, 09:40 #1
Узел стыка балки и колонны
Альберт
 
проектировщик
 
Казань
Регистрация: 29.06.2006
Сообщений: 130

Подскажите пожалуйста,можно ли считать данный узел стыка жестким, если же нет то как его можно сделать таковым.

Спасибо.

Вложения
Тип файла: zip Узел балки.zip (1.39 Мб, 1167 просмотров)

Просмотров: 11523
 
Непрочитано 24.03.2008, 12:51
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


что за узел такой 1.4 Мб весит?
боюсь даже смотреть... =)
Liam вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2008, 13:23
#3
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Жесткий , значит способный передать момент , а каково значение момента ? Жесткость этого узла невелика.

Последний раз редактировалось boris_r, 24.03.2008 в 13:51.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2008, 13:49
#4
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Мда..., интересное решение. Сложно сказать однозначно. А классические узлы можно посмотреть здесь в даунлоаде, к сожалению номер серии не помню. Но тут была и др лит-ра по жестк узлам. Смотрите (ищите) "жесткие узлы".
Ну а в принципе. ЖЕстк узел воспринимает момет путем разложение последнего на пару сил - по нижней и верхней полки балки. Если учесть момет, разделить на высоту между поясами и на это усилие подобрать угловой шов, то может и получится. Надо только еще поперечную силу воспринять. Правда однозначно сказать не могу.
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2008, 13:53
#5
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


...И выложите чертеж картинкой в формате wmf=1,4 Mb довольно много и дорого качать. Пожалейте народ.
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2008, 14:27
#6
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


По моему это точно не шарнир
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2008, 14:57
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Альберт
Удали фильтры из чертежа
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2008, 15:40
#8
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Да, и точно не жесткий. Мне кажется здесь все зависит от величины усилий. Сделать его жестким можно, но жескость его будет определятся жесткостью колонны, а не балки.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2008, 22:47
#9
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


вот этот файл почищеный))

если еще приварить швеллеры к вертикальными швами к полкам колонны то узел можно будет считать жестким. Небольшие усилия в 5-15 тонн вполне понесет.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел балки1.dwg (52.7 Кб, 2992 просмотров)
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2008, 08:06
#10
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Альберт, советую вам не использовать в вашем узле уголки.
Во-первых, это лишний металл,
во-вторых, это лишний геморр для сварщиков,
в-третьих, шов по обушку уголка очень хрупкий.
Варите ваш швеллер непосредственно к полке колонны. Если необходимо, можно немного разделать кромки швеллера для лучшего сваривания, для удобства монтажа можно использовать монтажные болты в стенке швеллера или другие способы фиксации конструкции.
Ребро, воспринимающее поперечные усилия рекомендую оставить.
А вообще было бы проще давать советы, если бы вы нам усилия в узле сообщили.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2008, 06:24
#11
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Альберт!
Ваш узел "рассыпной":
-на момент и поперечную силу работают только два горизонтальных шва по перу поз. 6 и 8 при сопряжении с колонной;
- при действии момента монтажные уголки поз. 6 и 8, приваренные к колонне и балке фланговыми швами практически не окажут сопротивления из-за малой жесткости на кручение;
- поперечная сила воспринимается только одним швом, крепящим поз. 8 к колонне.

Необходимо обеспечить жесткое сопряжение балок и колонны:
- удалить поз. 6 и 8;
- приварить поз. 7 к колонне в качестве опорного монтажного элемента;
- приварить балку к колонне вертикальными и горизонтальными швами по контуру их сопряжения.

По известному моменту в узле распределить его пропорционально погонным жесткостям колонны и балки. Проверить прочность назначенных сварных швов.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2008, 09:02
#12
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Узел, представленный в zipe вр-первых: неудачный, так как в колонне работает по вертикальная ось, значит момент инерции раза в три меньше,
во-вторых: узел совсем не воспринимает поперечную силу (где вертикальные швы по уголку?!!!!!), в-третьих: допустим, что он жёсткий, тогда как разложенный момент передаётся на колонну? Как рассчитать лобовые швы крепления накладки к колонне??????!!!. В Швеллере нужно обязательно конструктивно поставить ребра жесткости, иначе может потерять устойчивость стенка. Короче, узел, если доработать, он может и будет стоять "в жизни", но нужно обосновать своё решение правильно - сделать расчет! А данный узел, представленный на чертеже, просто развалится
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2008, 19:59
#13
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Внимательнее присмотрелся к Вашему решению. Думаю выполнить его будет все-таки сложно, вот почему: верхную полку надо непосредственно приваривать к колонне и нижную ТОЖЕ, без всяких там "промежуточных" уголков. А как Вы приварите нижную полку? Ведь балку надо временно на что-то опереть, причем ПЛОТНО прижать к колонне, при этом надо будет выполнить ПОТОЛОЧНЫЙ !!! сварной шов, а это очень геморойно. Так что лучше пользоваться классикой, смотрите серию. Думаю над этим вопросом думали и в серию вошли "рабочие" варианты, гарантирующие нормальную работу конструкции.
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2008, 12:05
#14
Львовна Шнайдерман

проектировщик
 
Регистрация: 20.04.2007
Сообщений: 42


День добрый!
Товарищи строители, подскажите как этот узел собрать? Нагрузки небольшие, здание 2-этажное
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.jpg
Просмотров: 558
Размер:	25.4 Кб
ID:	5426  
Львовна Шнайдерман вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2008, 12:22
#15
Львовна Шнайдерман

проектировщик
 
Регистрация: 20.04.2007
Сообщений: 42


Может колонну поменять на прямоугольник? Но тоже не выход...
Львовна Шнайдерман вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2008, 12:29
#16
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


А на круглую трубу можно?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2008, 12:34
#17
Львовна Шнайдерман

проектировщик
 
Регистрация: 20.04.2007
Сообщений: 42


Допустим, колонна круглая, но я 20Ш1 все равно не доведу до колонны!
Львовна Шнайдерман вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2008, 12:41
#18
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Почему? Например возьмите шарнирный узел. Приварите фасонки, дайте кольца снизу и сверху, срежте полки двутавров - и должно получится. Просто не совсем понятны требования к узлу. Можно ли развивать фасонки вверх или вниз, какой диаметр трубы можно принять?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2008, 13:25
#19
Львовна Шнайдерман

проектировщик
 
Регистрация: 20.04.2007
Сообщений: 42


Старшие товарищи упираются в колонну-двутавр? Возможно ли?
Львовна Шнайдерман вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2008, 14:52
#20
Львовна Шнайдерман

проектировщик
 
Регистрация: 20.04.2007
Сообщений: 42


Vavan Metallist
Послушайте, у меня мозг взорвется!
Не понимаю:
1. Я 26 двутавр на полукольцо с фасонкой креплю?
2. Фасонки привариваем от кольца до кольца и вдоль, к колонне, потом болты, скрепляющие балку и фасонку, приваренную к колонне???
Правильно ли я поняла? Заранее спасибо
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 523
Размер:	29.5 Кб
ID:	5432  
Львовна Шнайдерман вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел стыка балки и колонны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел примыкания балки к балки металл dextron3 Металлические конструкции 78 27.04.2009 12:02
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) Zydrunas Железобетонные конструкции 25 05.12.2005 20:53