Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Цитата:
Offtop: Это пока теория, потому что к основным работам пока не приступили, плиты ещё не покупали. По теме - делайте вместо одной пустотки монолитную плиту и не ухищряйтесь, оно и вам спокойнее и заказчику . . . и печке |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Автору: делайте монолитную плиту. Армирование нужно считать или самому или заказать или диаметр 20 с шагом 100мм ( точно пройдет). В пустотных плитах БП нужно будет проводить серьезные мероприятия по усилению что бы она доп нагрузку понесла. Эти мероприятия будут затратнее и сложнее монолитной плиты. Тем более у вас новое строительство, а вы уже усиление себе придумываете
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 3
|
Цитата:
ooze, Вы перед тем как предложить подобный вариант смотрели на саму плиту? Предполагаю, что толщина плиты наверно 200-220 мм. Какой вы хотите двутавр запихнуть в пустоты?)) M@xim, Вас изначально не смутило то как будет работать плита при подом ухищрении? Тоже самое и с бетонными пробкам, вы ж надеюсь не просто так хотели полости залить, а основательно за армировать связав с арматурой плиты! дальше пошло издевательство над мозгом)) Но если все же серьезно задумаетесь над этой затеей, не забудьте скинуть фотки, интересно посмотреть на результат! M@xim, Вам уже предложили в 15 посте самый простой и доступный вариант (хоть и немного с не той схемой, но можно доработать)! не устраивает, считайте монолит, но если и он не устраивает, тогда фундамент! Выбор за Вами, смотрите что технологически будет проще выполнить! p.s. 1. Изначально не правильно сформулирован вопрос! Надо не плиту усиливать, а задуматься над тем, какую делать опору под "конструкцию", но это так лирика)) 2. ~ 2000 кг. это масса пустой печки или полная масса? Последний раз редактировалось Rever, 12.11.2014 в 21:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 3
|
Цитата:
Наврятли кто-то посчитает совместную работу плиты и двутавра! Проще посчитать отдельно двутавр, предварительно задавшись расчетной схемой! А после этого уже делать вывод, что делать дальше! |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
Посчитать сечение, где в качестве арматуры служат двутавры можно, и вроде б не очень сложно, http://dwg.ru/dnl/1139 ссылка на пособие в download'е, естественно, двутавр размером более диаметра пустоты вставлять не следует, но у меня сомнения в возможности конструктивно обеспечить совместную работу бетона и двутавра в данном случае.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 3
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Offtop: К автору темы, сама тема уже ни имеет никакого отношения (больше 2-х лет прошло). Построился уже наверное.
Для jouk посмотрите справочник по реконструкции зданий Мальганова. |
||||
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.03.2013
Краснодар
Сообщений: 30
|
Цитата:
Рисунок 1 Эпюры от расчетной нагрузки 800 кг/м2 (из расчета на ширину 1.2 м ---- 960 кг/м) Рисунок 2 Эпюры от нагрузки 2000кг/м2 (из расчета на ширину 1.2 м ---- 2400 кг/м, принял условно) Поперечная сила не превышена и моменты не превышены, зачем усиливать? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Ну это в том случае если на плите не выполнят стяжку под полы и не будут по ней ходить люди. А если все эти мероприятия планируются, то нужно суммировать эпюры усилий от веса печи + хотя бы половина от 800кг/м2. Тогда усилия в плите будут выше. А для плит безопалубочного формования особое внимание следует уделить поперечной силе так как ребро у них не армировано.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!! | Vasya constr | Железобетонные конструкции | 32 | 13.08.2017 19:06 |
Нагружение пустотных плит | specialistv | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 02.10.2013 10:16 |