| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Область применения деревянной крыши согласно ДБН В.2.6-220:2017

Область применения деревянной крыши согласно ДБН В.2.6-220:2017

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.01.2019, 19:46 #1
Область применения деревянной крыши согласно ДБН В.2.6-220:2017
finder
 
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 87

Здравствуйте.
С введением нового ДБН В.2.6-220:2017 "Покрытия зданий и сооружений" возник вопрос о возможности применения деревянных крыш в зданиях II степени огнестойкости.
Мною запроектирован детский сад с кирпичными стенами и ж/б перекрытиями, в т.ч. чердачным, и присвоена II степень огнестойкости.
Эксперт по пожарной безопасности утверждает, что деревянная крыша снижает степень огнестойкости до III, аргументируя это тем, что в новом ДБН В.2.6-220:2017 про это ничего не сказано, значит нельзя. При этом он еще ссылается на таблицу 1 ДБН В.1.1-7:2016 "Пожарная безопасность объектов строительства" где в последних столбцах указывается степень огнестойкости элементов совмещенных покрытий, хотя чердачные крыши не являются таковыми.
Результаты моих расследований:
1. Согласно изменения №1 к старому ДБН В.2.6-14-97 «Конструкции зданий и сооружений. Покрытия зданий и сооружений» в крышах класса ГД-1 допускалось применение деревянных стропильных систем (ОП 6), которые подвергнуты глубокой пропитке огнезащитными составами, в зданиях с этажностью 1 ... 9 этажей и при устройстве на таких системах кровель из негорючих материалов.
2. В п. 4.5.4 российского СП 2.13130.2012 прямо указано, что в зданиях любой степени огнестойкости допускается применение стропил из горючих материалов, но это не имеет юридической силы в Украине.
3. Типовые проект зданий с ж/б перекрытием и деревянной крышей имеют II степень огнестойкости (например школа https://meganorm.ru/Index2/1/4293818/4293818389.htm).
4. Написал запрос в НИИСП (разработчик ДБН В.2.6-220:2017) получил ответ - ДБН В.2.6-220:2017 допускает использование деревянных крыш, при этом степень огнестойкости рассчитывается отдельно, ну и на словах что мы не лезем в пожарные дела.
5. Написал запрос НИИГО ( разработчик ДБН В.1.1-7:2016), жду ответ.

Но все эти аргументы не подходят эксперту.
Может кто сталкивался с подобным вопросом?
Просмотров: 2828
 
Непрочитано 17.01.2019, 00:01
#2
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


А как Вы собираетесь обеспечить предел распространения огня М0 при деревянной крыше?
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 09:34
1 | #3
av.pro


 
Регистрация: 17.01.2019
Сообщений: 1


Сталкивался. Вы на правильном пути. Боритесь))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Визначення ступеню вогнестійкості будівлі.jpg
Просмотров: 103
Размер:	225.8 Кб
ID:	209980  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Степень огнестойкости II_crop.jpg
Просмотров: 87
Размер:	98.7 Кб
ID:	209981  
av.pro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2019, 17:36
#4
finder


 
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 87


anton-07-25-86
Предел распространения огня нормируется только для совмещенных покрытий, для чердачных покрытий не нормируется (см. табличку которую выложил av.pro)

av.pro
Большое Вам спасибо за информацию. Буду дальше пытаться доказать эксперту возможность применения деревянных крыш в зданиях II степени огнестойкости. Судя по формулировкам на второй картинке я понял, что вы тоже обращались к разработчику ДБН.
НИИГО пока дали невнятный ответ по этому поводу. Задал уточняющий вопрос.
finder вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 17:54
#5
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от finder Посмотреть сообщение
см. табличку которую выложил av.pro
Откуда эта страничка?
anton-07-25-86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2019, 18:09
1 | #6
finder


 
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
Откуда эта страничка?
Эту страничку составил av.pro самостоятельно. Он просто заполнил таблицу №1 ДБН В.1.1-7:2016 применительно к своему объекту.

Добавлено 21.01.19:
Получил ответ от НИИГО:
Применение деревянной крыши в зданиях II степени огнестойкости не противоречит требованиям ДБН В.1.1-7:2016, при условии соблюдения пределов огнестойкости и распространения огня конструкций.
У эксперта возник вопрос касательно молниезащиты, ведь для зданий II степени огнестойкости она не всегда обязательна.
В ДБН В.2.2-4:2018 "Детские сады" п.8.20 Молниезащита в детсадах обязательна. А как быть с жилыми и общественными зданиями II степени огнестойкости с деревянной крышей.

Последний раз редактировалось finder, 22.01.2019 в 14:37.
finder вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Область применения деревянной крыши согласно ДБН В.2.6-220:2017

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разность заложения фундаментов. Формола 4 снип СНиП 2.02.01-83*, область применения. мозголом из Самары Основания и фундаменты 13 11.10.2022 10:15
Оформление проекта с использованием проектной документации повторного применения AVO Прочее. Архитектура и строительство 8 30.11.2017 06:31
Нужны серии или чертежи для стропильной (двухскатной) деревянной крыши кровля( скорее всего профлист) пролётом 24 м(ширина) Николай 75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.02.2016 11:36
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности Pro100x3mal Железобетонные конструкции 77 14.12.2015 10:16
Твёрдые тела, область применения? Рошан SCAD 12 29.06.2014 18:54