26.04.2012, 07:59 | #1 | |
Склад для хранения серной кислоты
проектирование
Новокузнецк
Регистрация: 08.10.2007
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 11271
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
ну что здесь комментировать? Прогоны явно не проходят на такую нагрузку (на вскидку 160/60=2,7 раза).
Рекомендации: демонтировать кровлю, заменить жердочки (Гн[ 160х80х4) на прогоны по расчету, пока она сама не демонтировалась Вам на голову. P.S. усилять существующие жердочки - бесполезно
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Расчет вашей балки:
Исходные данные: Длина балки: 24м Максимальный пролет: 6м Условия закрепления: - слева: шарнирная опора - координаты промежуточных опор, м (3 шт) 1: 6 2: 12 3: 18 - справа: шарнирная опора Нагрузки на балку: - распределённые нагрузки Q[м], кН/м (1 шт) Q[0:24] = -7.8 : -7.8 Опорные реакции: R[0] = 18.386 кН - на промежуточных опорах, кН R[6000] = 53.486 R[12000] = 43.457 R[18000] = 53.486 R[24000] = 18.386 кН Результаты расчёта балки: Максимумы / минимумы эпюр, привязки в м Mmax [21.643] = 21.669 кН·м (изгибающий момент) Mmin [18] = -30.086 кН·м Qmax [18] = 28.414 кН (поперечная сила) Qmin [6] = -28.414 кН Umax [24] = 228.070 град-2 (угол поворота) Umin [0] = -228.070 град-2 Pmax [6.396] = 1.850 м-3 (прогиб) Pmin [21.362] = -64.804 м-3 Максимумы / минимумы эпюр, привязки в м с коэффициентом надёжности по нагрузке 1.00 Mmax [21.643] = 21.669 кН·м (изгибающий момент) Mmin [18] = -30.086 кН·м Qmax [18] = 28.414 кН (поперечная сила) Qmin [6] = -28.414 кН Umax [24] = 228.070 град-2 (угол поворота) Umin [0] = -228.070 град-2 Pmax [6.396] = 1.850 м-3 (прогиб) Pmin [21.362] = -64.804 м-3 Характеристики элемента: Сортамент: Швеллеры гнутые равнополочные по ГОСТ 8278-83 из сталей С239-С245 Элемент: [160x80x4 Масса 1 м.п. = 9.580 кг Момент инерции, Jx = 489.200 см4 Момент сопротивления, Wx = 61.140 cм3 Статический момент полусечения, Sx = 35.420 cм3 Марка стали - C245 Расчётное сопротивление стали, Ry = 240 МПа Относительный прогиб - 1/200 пролёта Модуль упругости, E = 206000 МПа С Е Ч Е Н И Е Э Л Е М Е Н Т А НЕ П Р О Х О Д И Т !!! Напряжения в балке, без учета собственного веса: - нормальное (от Mmax): 492.079 МПа - касательное: (от Qmax) 88.677 МПа Максимальный прогиб (с к-том надёжности) равен 64.804 м-3, что составляет 1/93 от максимального пролёта 6 м. И это без проверки на общую и местную устойчивость! Один раз выполнив проверку на устойчивость профиля думаю навсегда откажитесь от идеи использования тонкостенного проката для кровельных прогонов. P.S. Повторюсь: сама жизнь доказала "правильность" подобных расчетов.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 08.10.2007
Новокузнецк
Сообщений: 17
|
добрый вечер уважаемый.
давайте уточним. откуда взялась длина балки 24 м во первых пролет 12 м в поперечнике. шаг рам 6 м. длина здания 60м. шаг прогонов 3 м. а у Вас в расчете что заложено? поясните С уважением
__________________
Никогда не поздно спросить себя: делом ли я занимаюсь, или пустяками Антон Павлович Чехов |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Все расчеты на помойку, чертежи туда же!!!!
Открываем СНИП Защита строительных конструкций от коррозии, и начинаем заново.... Т.к. у вас сильно агрессивная среда согласно заданию технологов должна быть, если задания нету требуйте от них подобное задание. Иначе через полгода ваша сараюшка развалится...... Здание полностью нуждается в реконструкции и пересмотре проектных решений... |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 08.10.2007
Новокузнецк
Сообщений: 17
|
Вот уже ближе к делу. Есть мнение, что прогоны потеряли устойчивоть в следствии "коррозии". Можете сказать? испарение кислоты в течении года будет достаточно, что бы в конструкциях процесс коррозии настолько "разъел" металл в следствии чего имеем то что имеем? Заранее спасибо
__________________
Никогда не поздно спросить себя: делом ли я занимаюсь, или пустяками Антон Павлович Чехов |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Цитата:
2. "пролет 12 м в поперечнике" - вообще непонятно о чем? здесь важен шаг прогонов 3м и шаг рам 6м. 3. в программы ничего не закладывают, это калькулятор, такой в помощь конструктору. Решите для себя - кто главнее: человек или калькулятор? По теме: Агрессия вполне возможна, но не обязательна (кислота серная на открытом воздухе не хранится, гигроскопична она, воду атмосферную связывает, одна молекула серной кислоты связывает бесконечное количество молекул воды - школьный курс химии 8 класс). По этому хранят ее в герметичных емкостях. Коль агрессия все-таки есть добро пожаловать СНиП 2.03.11-85: шаг стальных колонн 12м и т.д. . Это можно было-бы заметить невооруженным глазом. (Тогда подобный порос не возник бы). Проверка профиля по требованиям СНиП стальные конструкции даст ответ на ВСЕ ваши вопросы. ваш прогон не проходит по прочности в 2,3 раза по прогибу в 2.1 раз по устойчивости - уже поздно проверять. offtop Как думается стоит задача не правильно законструировать покрытие, а как-то вывернутся после проектной ошибки. В данном случае этого не получится. Первая же экспертиза расставит все точки над ё. Зима 2012-2013г не за горами, (не боИтесь?)
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 08.10.2007
Новокузнецк
Сообщений: 17
|
2 мая вылетаю на объект.
фотки и сам проект выложу по приезду. спасибо всем за активность. Успехов Вам всем.
__________________
Никогда не поздно спросить себя: делом ли я занимаюсь, или пустяками Антон Павлович Чехов |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 08.10.2007
Новокузнецк
Сообщений: 17
|
Проверил расчеты в том числе и на косой изгиб.
паралельно проверяют в институте. Согласен: сечение прогонов мало. Выражаю свою признательность всем за участие в данном диалоге. Огромное спасибо На этом наверное можно закрыть тему.
__________________
Никогда не поздно спросить себя: делом ли я занимаюсь, или пустяками Антон Павлович Чехов |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Резервуар для хранения серной кислоты | extraneous | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 19.11.2013 22:49 |
Склад силосного типа для приема и хранения зерна | Анкл Бенц | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 16.04.2011 00:40 |
Склад для Серной кислоты-строительные конструкции | waer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.03.2010 15:44 |
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? | Павел Леонтьев | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 08.07.2009 19:54 |