15.11.2007, 13:08 | #1 | |
Лира. Прочность по наклонным сечениям по СП 52-101-2003
Инженер-конструктор
Москва
Регистрация: 20.07.2007
Сообщений: 2,936
|
||
Просмотров: 7975
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Ручной расчет именно по тому критерию, в котором Лира выдает мне ошибку представлен в первом посте. Именно по формуле Q<=0.3Rb*b*h0 запас ну просто громадный. Сейчас не могу сказать точно(так как схема на работе), но Q была ничтожна мала, что-то вроде тонны.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
2 and.rey
Сударь,посмотрите СП и ,если вы не видели, то в расчет ж/б элементов по бетонной полосе (а именно эта проверка не проходит, эту же проверку я выдал в посте №1 руками,которая проходит с запасом) не включает в себя какого-либо поперечного армирования |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110
|
Почему у Вас
Цитата:
В остальном же ИМХО все правильно, что в принципе и соответствует реальности - не может сечение 600х300 из бетона В20 терять прочность по наклонному сечению при действии поперечной силы в 500 кг.... Передавайте лировцам большой привет. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
2 alf1
Читайте пост 1 с поправками поста 9 (даже если умножить на коэффициент,все равно получится огромный запас), к тому же поперчные усилия для стержневых элементов вполне приемлены ( за исключением вот этого глюка), вероятно, вы имеете ввиду поперчку в оболочках |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152
|
Такой же косяк наблюдаю в скадовском Арбате. Так же ругается, хотя ручками по снипу все проходит с большим запасом. Так же ругается сам Скад при подборе арматуры в колоннах, пишет что сечение мало по Q и все тут.
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
Цитата:
в старом СНиП этих услових нет...
__________________
век живи - век учись |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152
|
да у меня со всеми этими условиями запас хороший. А Арбат упорно говорит иное, Скад то же..красные линии (сеченее мало по Q) и баста.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152
|
Разобрался... забыл расчетное значение бетона помножить на коэф.
В общем, как только Nb (из 3.52) стремиться быть меньше N Арбат начинает пугать большими цифрами. Интересный конечно пункт, в старом не было и все нормально считалось. Больше заинтересовало следующее- расчет то зависит исключительно от свойств бетона, арматура там никаким образом не участвуют. В то же время в модуле подбора арматуры Скада есть возможность учитывать Nb с учетом арматуры, в СП ни слова (или я не увидел). Что скажите по этому поводу? С учетом арматуры (Nb= Rb*A+Rsc*As,tot) все разумеется проходит. Последний раз редактировалось Koker, 09.02.2009 в 16:35. |
|||
|
|