Непрочитано 26.12.2018, 16:55
Расчет узла опирания колонны-балки
Nutaff
 
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42

Привет товарищи!! есть по факту выстроенное здание и вот такой узел опирания. Кааак его просчитать на несущую способность, не встречала такого. киньте в меня СП-шкой, СНиПом или еще чем Заранее спасибо за просмотр и советы

Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (69.3 Кб, 930 просмотров)


Последний раз редактировалось Nutaff, 15.01.2019 в 15:10.
Просмотров: 16511
 
Непрочитано 15.01.2019, 21:41
#81
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
1. поему очень далека от рабочей
2. я про этот сомнительный узел и хочу узнать, как его посчитать. А это схема здания целиком
На мой взгляд, узел действительно очень сомнительный. При прогибе балок их концы повернутся, и о передаче усилий с полок верхней колонны на балку придется забыть.
Если нужен именно такой узел, можно, например, подредактировать его в соответствии с приложением. Тогда передача усилий с колонн на ребра балки будет достаточно надёжной, а методика расчета простой.
Впрочем, если уже построили, не получится.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.PNG
Просмотров: 92
Размер:	11.1 Кб
ID:	209906  

Последний раз редактировалось Левша, 15.01.2019 в 22:04.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 21:52
#82
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Только сечение колоны в месте передачи усилия усохнет до площади поясов
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 22:02
#83
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Только сечение колоны в месте передачи усилия усохнет до площади поясов
Возможно, но при необходимости можно выполнить местное усиление поясов.
Левша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 09:56
#84
Nutaff


 
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
На мой взгляд, узел действительно очень сомнительный. При прогибе балок их концы повернутся, и о передаче усилий с полок верхней колонны на балку придется забыть.
Если нужен именно такой узел, можно, например, подредактировать его в соответствии с приложением. Тогда передача усилий с колонн на ребра балки будет достаточно надёжной, а методика расчета простой.
Впрочем, если уже построили, не получится.
дак сомнительный, уже построенный, мне его надо проверить. А как не пойму(( направьте меня)))

Последний раз редактировалось Nutaff, 16.01.2019 в 10:17.
Nutaff вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 10:38
#85
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
При прогибе балок их концы повернутся
почему они повернуться. опорные пластины верхней и нижней колонн - это старые-добрые олдскульные накладки
bigden вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 18:05
#86
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
почему они повернуться. опорные пластины верхней и нижней колонн - это старые-добрые олдскульные накладки
Будет как-то так. Не скажу, сломается, или нет, но методику расчета тут рекомендовать затрудняюсь. Может быть, здесь поможет установка дополнительных рёбер по центру колонн и краям балок (от потери устойчивости стенок и при перераспределении усилий).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.PNG
Просмотров: 78
Размер:	13.5 Кб
ID:	209963  

Последний раз редактировалось Левша, 16.01.2019 в 18:37.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 15:20
#87
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Вы странные люди... ну или я балбес. Фото кто-нибудь попросит? Надо не просто флудить на уровне личного умственного осязания работы узла а хоть посмотреть как оно всё выглядит. Автор темы, к Вам обращаюсь... Вы обследовали здание? Вероятно, и фото есть?

Я чувствую прилив энергии.... кажется моё сознание начинает понимать как посчитать эфтот узел.... что-то ( или кто-то ) изнутри мне говорит - "Дайте мне фото узла.....

----- добавлено через ~4 мин. -----
Кажется, коктейли "Катапульта" и "Упасть за 60 секунд" сделали своё грязное дело.... выхожу в верхние слои атмосферы.... скоро буду...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 17.01.2019 в 15:26.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2019, 15:49
1 | #88
Nutaff


 
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42


Конкретно меня там не было...вот фрагмент фото, там на одном из них видно один такой узел. больше ничего.... мне задание проверить узел. больше я ничего не касаюсь
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 106
Размер:	63.3 Кб
ID:	209997  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 94
Размер:	83.6 Кб
ID:	209998  
Nutaff вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2019, 01:31
#89
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вы странные люди...
Пост 18 П.3

Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Будет как-то так
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1547651124
Вполне вероятно.
При нагрузке на балку 6 тс/м ее конец поднимется ~ на 1 мм.
Перепад отметок верха балок в 1 мм вполне возможен. Поэтому для проверки узла предлагаю использовать эту схему, передав всю нагрузку от колонны на конец одной балки.
Размеры контактной поверхности определить из условия равенства контактных напряжений временному сопротивлению.

Работа узла не ясна и, скорее всего, придется либо отказаться, либо принять волевое решение, например поставив ребра в балках у торца, посередине между этими ребрами и существующими, а также отвечающие им ребра в колонне.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел с ребрами-.png
Просмотров: 66
Размер:	2.5 Кб
ID:	210079  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2019, 01:31
#90
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


..
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2019, 07:58
#91
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Пост 18 П.3

http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1547651124
Работа узла не ясна и, скорее всего, придется либо отказаться, либо принять волевое решение, например поставив ребра в балках у торца, посередине между этими ребрами и существующими, а также отвечающие им ребра в колонне.
Думаю, с рёбрами Вы немного перестарались. Я бы оставил только средние. При малом профиле и таком обилии сварки сварочные напряжения, случается, рвут конструкцию ещё до загружения.
Возможно, опорные плиты колонн можно приварить к балкам и действительно использовать их как накладки. Правда, балки превратятся в неразрезную балку, потребуется перерасчет балки и определение опорного момента для новых швов. Зато усилия межу колоннами можно будет передавать с полок на полки через ребра, а при необходимости выполнить усиление, установив снаружи колонн ребра вдоль стенок балок. Тогда часть усилий сможет передаваться и через стенки, и есть возможность усиления вновь заваренных швов (если потребуется).

Последний раз редактировалось Левша, 19.01.2019 в 08:25.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2019, 12:08
#92
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Думаю, с рёбрами Вы немного перестарались. Я бы оставил только средние. При малом профиле и таком обилии сварки сварочные напряжения, случается, рвут конструкцию ещё до загружения.
Это (ребра) от незнания и неопределенности. Не раз встречался с тем, что лишними "усилениями" только ухудшали работу конструкций. Возможно и сам туда же.
Промежуточные ребра поставил из опасения, что нагрузка может быть сконцентрирована и не у конца балки.
При нормальной сварке (соблюдении технологии, последовательности, режимов), вполне реально обеспечить нормальное качество - вынуждено из-за неточности монтажа приходилось располагать 4 ребра через 60 мм. Конечно нужна работа с исполнителем и сопровождение работ.
Не зная величин нагрузок, не проведя детального обследования и не выполнив прикидочного расчета узла трудно предлагать, что-то дельное.

Превратить балку в неразрезную вполне возможно, плюсом будет уменьшение подъема концов с 1 мм до десятых долей мм . Варианты есть, можно постараться превратить узел в рамный и максимально ужесточить Насколько все это целесообразно, не знаю.

Еще не стоит забывать, что база верхней стойки расположена в теле перекрытия.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
. мне задание проверить узел. больше я ничего не касаюсь
А Вы в какой роли выступаете? Кто дал задание? Кто Вами руководит и Вас контролирует?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2019, 08:57
#93
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Работа узла не ясна и, скорее всего, придется либо отказаться, либо принять волевое решение, например поставив ребра в балках у торца, посередине между этими ребрами и существующими, а также отвечающие им ребра в колонне.
Миниатюры
*
Не заварить будет. 300%
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2019, 17:29
#94
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Не заварить будет. 300%
Превышение конечно есть. Экстремально, расстояние между ребрами будет ~50. Но очень хороший сварщик - заварит. Придется поискать.
Может заузить ребра.
Торцевые ребра придется варить односторонним швом.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2019, 11:45
#95
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
...задание проверить узел...
Зер гут. Ол райт. Так и зделайте. Учитывайте монтажно-конструктивный перекос - прикладываете 2N под одним ребром и проверяете зону опорного ребра по п.8.5.10. N - усилие в нижней колонне. Колонну (конечно нижнюю) у узла проверяете с Мдоп=N*h (ширина колонны). И т.д. Защемление балок игнорируете - черноты отверстий хватает для компенсации деформации поворота - можете проверить чисто геометрически исходя из вычисленного по простейшей формуле для угла поворота шарнирной балки. Перекос контактов от поворотов при прогибе тоже игнорируете - кто (часть полок, часть пластин и т.д.) локально не терпит, примнется/пригнется - все равно вся нагрузка прийдет к ребру.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2019, 13:33
#96
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мдоп=N*h (ширина колонны)
Почему не пол ширины колонны?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2019, 14:19
| 1 #97
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Почему не пол ширины колонны?
Пардон, это я во всю ширину расшаркался.
Да, полширины.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узла опирания колонны-балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна критика узла опирания стальной балки на кирпичную стену JohnSmith Металлические конструкции 27 23.10.2017 21:16
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок Вячеслав_501 Конструкции зданий и сооружений 13 25.01.2016 12:31
Возможно ли сделать расчет оп. узла колонны круглого сечения? Homel SCAD 11 18.12.2014 09:03
расчет узла крепления консольной стальной балки GARRI Металлические конструкции 6 11.03.2011 20:46
Корректность узла опирания балки покрытия на колонну. ganesh Конструкции зданий и сооружений 10 16.02.2010 11:55