| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 9.2 расчёт на сейсмическое воздействие

Лира 9.2 расчёт на сейсмическое воздействие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.09.2008, 15:25 #1
Лира 9.2 расчёт на сейсмическое воздействие
X-BLIK
 
инженер-конструктор
 
Simferopol
Регистрация: 06.12.2006
Сообщений: 36

Добрый день!
Расчитываю 9-ти этажное здание каркас рамно-связевой с вертикальными диафрагмами, сейсмичность площадки 9 баллов, фундамент плита. При расчёте здания в колебания вовлекается менее 1% массы здания. Сначала предположил, что это особенность конструктивной схемы, удалил основную часть здания оставил маленький фрагмент здания, ситуация не изменилась, увеличение форм колебания здания тоже не даёт желаемого результата. Посоветуйте пожалуйста в чём моя ошибка. Заранее спасибо!

Вложения
Тип файла: zip гост ялта3 3.zip (236.2 Кб, 229 просмотров)

__________________
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет!
Просмотров: 5491
 
Непрочитано 03.09.2008, 05:38
#2
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


1. Сократите количество пластин (пилоны, перекрытия, немонолитные стены, выполняющие только ограждающую функцию), особенно, если перекрытия у Вас фиктивные, т.е. не монолитные, а сборные, опирающиеся на ригели.
2. Остальная работа со схемой сводится к тому, чтобы все равномерно распределенные нагрузки свести к узловым (например, пересечение ригель-колонна).

Сколько форм поставили? Не менее 200?

И не понял, к чему связи, если у Вас упругое основание?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 09:53
#3
X-BLIK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.12.2006
Simferopol
Сообщений: 36


Спасибо за совет! Но все стены и перекрытия выполняют роль связей между колоннами и воспринимают горизонтальные сейсмические воздействия всё-таки 9 балов. даже 200 форм колебаний не помогают вовлечь в колебания требуемый процент от массы здания.
__________________
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет!
X-BLIK вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2008, 10:26
#4
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


что то у вас модуль упругости у несущих стен уж слишком мал. ясно дело все формы на себя будет брать каждая отдельная стеночка ну и естественно никаких масс собрано не будет!! и еще очень интересно, что у вас коэф постели делают на боковой стеночке??? Ну и связи то на ф/п лишние, там ведь поддатливость нужна а вы связи накладываете
BoT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 10:46
#5
X-BLIK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.12.2006
Simferopol
Сообщений: 36


Огромное Вам человеческое спасибо за замеченую ошибку в модуле упругости несущей стены, не знаю как так получилось!!!
А связи на фундаментной плите заданы только по Осям "Х" и "У" без них система будет геометрически изменяемая. На боковой поверхности коэффициент постели задан потому, что эта часть здания сидит в грунте и коэффициент постели задан С2.
__________________
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет!
X-BLIK вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2008, 10:51
#6
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


дак этих "ТОЛЬКО" связей и хватает чтобы уйти далеко от реальности!!! можно как вариант поставить связь ХиУ или наложить во всех узлах ф/п КЭ 51 или 54, вообщем ИМХО у вас неправильно в этом отношении сделано. А что касается коэф постели на боковой стенки дак это лишнее :-)

добавил: там сразу не менее 70% массы модальной собирается по каждой динамике

Последний раз редактировалось BoT, 03.09.2008 в 11:20. Причина: погорячился)
BoT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 11:28
#7
X-BLIK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.12.2006
Simferopol
Сообщений: 36


Спасибо! Я в предыдущих задачах уже хотел воспользоватся конечным элементом 51 но нигде так и не нашёл методику расчёта погонной жёсткости "R". Если можете подскажите что-нибудь по этому вопросу?
Заранее спасибо!
__________________
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет!
X-BLIK вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2008, 11:34
#8
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


ну "что-нибудь" то подскажу. в вашем случае этот будет "сила трения" если можно так сказать))) уж посчитать сами посчитаете. шагайте от нагрузки в каждый узел в ф/п и угла внутреннего трения грунта
BoT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 11:45
#9
X-BLIK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.12.2006
Simferopol
Сообщений: 36


Спасибо!
__________________
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет!
X-BLIK вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2008, 12:37
#10
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Мне кажется с жесткими вставками вы зря упражняетесь
По крайней мере для сейсмического расчета
Pek вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 20:24
#11
Costa


 
Регистрация: 04.04.2006
Новокузнецк, фио Меляйкин К.В.
Сообщений: 63
<phrase 1=


Если стены не участвуют в работе, то лучше их удалить, с ними первые формы получаются частными. И не забудьте включить сейсмические загружения во взаимоисключающую группу.
Costa вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 12:32
#12
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Цитата:
Сообщение от X-BLIK Посмотреть сообщение
Добрый день!
...
. При расчёте здания в колебания вовлекается менее 1% массы здания.
..
. Посоветуйте пожалуйста в чём моя ошибка. Заранее спасибо!
Что значит "мало вовлекается"?
Существуют элементарные проверки, для оценки сгенерированных инерционных сил, в зависимости от бальности, массы и жесткости (периода) здания:
S= Кс* Q / T (формула весьма приближенная, но при Т=1 сек наиболее точна),
где:
К=0.025, 0.05, 0.1 для 7,8,9 баллов;
Q - вес массы в тоннах;
Т - период колебания.
Так вот, если вес всего здания (без веса фундаментов и 0.5 *стен подвала) 1000 тонн, при 9 баллах, при периоде 1 сек, суммарная инерционная нагрузка от сейсмического воздействия будет:
0.1 * 1000 *1 = 100 тонн. (это около 10%).
Если, в результате машинного расчета эта цифра сильно отличается, то надо искать ошибки в жесткостях, связях, нагрузках.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2008, 11:40
#13
Costa


 
Регистрация: 04.04.2006
Новокузнецк, фио Меляйкин К.В.
Сообщений: 63
<phrase 1=


Небольшое уточнение: для сейсмики с учетом кручения проценты будут немного больше, и ошибок в жесткостях может не быть, а первыми будут частные формы колебаний. Грубо говоря здание колеблется не целиком, а только отдельные части, поэтому иногда полезным бывает упрощение схемы, увеличение количества учитываемых форм. Следует избегать задания малых жесткостей, особенно искуственно заниженных.
Costa вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 08:25
#14
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


Помогите с заданием динамическизх загружений в Лире. Надо кое что мне уточнить. Сделал здание, задал статические нагрузки постоянные временные.Потом создаю новое динамическое нагружение в меню Э/Динамические нагружения в Лире\ загружение в которое включаю только постоянные нагрузки с коэффициентами преобразованиями которые приводят расчетные значения нагрузок в нормативные. Затем вхожу в пункт меню задание характеристик на сейсмичиское воздействие. Потом создаю РСУ в котором для созданного загружения указываю вид загружения сейсмический.
Вот а теперь вопрос. В РСУ у меня получается что постоянная нагрузка и сейсмическая могут действовать одновременно. Не надо в Рсу ставить что они взаимосключающие. Ведь когда я создавал сейсмичекское нагружение в него собственный вес уже вошел или нет?
favorite вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 08:34
#15
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от favorite Посмотреть сообщение
........... загружение в которое включаю только постоянные нагрузки с коэффициентами преобразованиями которые приводят расчетные значения нагрузок в нормативные. .........
вот здесь не понятно про что вы, но как я могу только догадываться, здесь вы собираете массы для динамического загружения, поскольку в динамических загружениях оперируют не силами а массами. В рсу у вас не получается что вы учитываете постоянную нагрузку 2 раза поскольку в динамическом вы её не учитывали НИГДЕ, если увидите в таблицах РСУ у вас справа в колнке даны коэффициенты сочетания, которые при желании можете изменить
BoT вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 08:45
#16
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


Ну вообщем я что то такое и подозревал. Просто надо было убедится а то 25 этажей в здании. Надо вовсем быть уверенным.
favorite вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 08:46
#17
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от favorite Посмотреть сообщение
Ну вообщем я что то такое и подозревал. Просто надо было убедится а то 25 этажей в здании. Надо вовсем быть уверенным.
а вот это уже настораживает...
BoT вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 09:02
#18
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


А самого как настораживает
favorite вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 13:29 Вокруг чего ломаем копья?
#19
Дийв


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
а вот это уже настораживает...
Из темы:
Расчет конструкции с учетом сейсмики. Как оценить сейсмостойкость? #8
Фрагмент:

Вокруг чего ломаем копья? Сейсмостойкость это то, что стоит ПОСЛЕ землетрясения? Да…? А посмотреть можно? В прогах все если не Крутые, то кАззырные и вс(е-с 2 (.)) могут посчитать. А вот в натуре ни одного примера. В том числе и в Интернете, а значит не только у нас, но и за бугром. Может, кто сайт скинет или картинку какую? Хотелось бы взглянуть на сейсмостойкие объекты от 4х этажей и выше после 8-бального землетрясения.
Заказчику нужен конкретный сейсмостойкий или по барабану как называется (чтобы стоял) объект за потраченные деньги, а не ссылки на СНИП и расчетные программы.
А может, раз нет реальных примеров, то и никакой сейсмостойкости не существует вовсе как явления Природы? Может сейсмостойкость это наукообразная попытка предпринять хоть что-то? Тогда зачем разорять Заказчика и морочить ему голову лохотронными расчетами?
Дийв вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 9.2 расчёт на сейсмическое воздействие

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира 9.2 модуль мост КоС Лира / Лира-САПР 2 01.02.2007 09:15
Расчёт мачты в Лире 9.2 - проблемы с геометрией Марьев Павел Лира / Лира-САПР 3 07.09.2006 16:36
Лира 9.2 + 1 Гб оперативной памяти nikе Лира / Лира-САПР 3 28.01.2006 19:02
Лира 9.2 Женя Б Лира / Лира-САПР 32 04.01.2006 17:16
Лира 9.2 учет кручения Jeka o'Tool Лира / Лира-САПР 3 26.12.2005 11:56