1. Сократите количество пластин (пилоны, перекрытия, немонолитные стены, выполняющие только ограждающую функцию), особенно, если перекрытия у Вас фиктивные, т.е. не монолитные, а сборные, опирающиеся на ригели.
2. Остальная работа со схемой сводится к тому, чтобы все равномерно распределенные нагрузки свести к узловым (например, пересечение ригель-колонна). Сколько форм поставили? Не менее 200? И не понял, к чему связи, если у Вас упругое основание? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.12.2006
Simferopol
Сообщений: 36
|
Спасибо за совет! Но все стены и перекрытия выполняют роль связей между колоннами и воспринимают горизонтальные сейсмические воздействия всё-таки 9 балов. даже 200 форм колебаний не помогают вовлечь в колебания требуемый процент от массы здания.
__________________
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет! |
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
что то у вас модуль упругости у несущих стен уж слишком мал. ясно дело все формы на себя будет брать каждая отдельная стеночка ну и естественно никаких масс собрано не будет!! и еще очень интересно, что у вас коэф постели делают на боковой стеночке??? Ну и связи то на ф/п лишние, там ведь поддатливость нужна а вы связи накладываете
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.12.2006
Simferopol
Сообщений: 36
|
Огромное Вам человеческое спасибо за замеченую ошибку в модуле упругости несущей стены, не знаю как так получилось!!!
А связи на фундаментной плите заданы только по Осям "Х" и "У" без них система будет геометрически изменяемая. На боковой поверхности коэффициент постели задан потому, что эта часть здания сидит в грунте и коэффициент постели задан С2.
__________________
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет! |
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
дак этих "ТОЛЬКО" связей и хватает чтобы уйти далеко от реальности!!! можно как вариант поставить связь ХиУ или наложить во всех узлах ф/п КЭ 51 или 54, вообщем ИМХО у вас неправильно в этом отношении сделано. А что касается коэф постели на боковой стенки дак это лишнее :-)
добавил: там сразу не менее 70% массы модальной собирается по каждой динамике Последний раз редактировалось BoT, 03.09.2008 в 11:20. Причина: погорячился) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.12.2006
Simferopol
Сообщений: 36
|
Спасибо! Я в предыдущих задачах уже хотел воспользоватся конечным элементом 51 но нигде так и не нашёл методику расчёта погонной жёсткости "R". Если можете подскажите что-нибудь по этому вопросу?
Заранее спасибо!
__________________
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Существуют элементарные проверки, для оценки сгенерированных инерционных сил, в зависимости от бальности, массы и жесткости (периода) здания: S= Кс* Q / T (формула весьма приближенная, но при Т=1 сек наиболее точна), где: К=0.025, 0.05, 0.1 для 7,8,9 баллов; Q - вес массы в тоннах; Т - период колебания. Так вот, если вес всего здания (без веса фундаментов и 0.5 *стен подвала) 1000 тонн, при 9 баллах, при периоде 1 сек, суммарная инерционная нагрузка от сейсмического воздействия будет: 0.1 * 1000 *1 = 100 тонн. (это около 10%). Если, в результате машинного расчета эта цифра сильно отличается, то надо искать ошибки в жесткостях, связях, нагрузках.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 04.04.2006
Новокузнецк, фио Меляйкин К.В.
Сообщений: 63
|
Небольшое уточнение: для сейсмики с учетом кручения проценты будут немного больше, и ошибок в жесткостях может не быть, а первыми будут частные формы колебаний. Грубо говоря здание колеблется не целиком, а только отдельные части, поэтому иногда полезным бывает упрощение схемы, увеличение количества учитываемых форм. Следует избегать задания малых жесткостей, особенно искуственно заниженных.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425
|
Помогите с заданием динамическизх загружений в Лире. Надо кое что мне уточнить. Сделал здание, задал статические нагрузки постоянные временные.Потом создаю новое динамическое нагружение в меню Э/Динамические нагружения в Лире\ загружение в которое включаю только постоянные нагрузки с коэффициентами преобразованиями которые приводят расчетные значения нагрузок в нормативные. Затем вхожу в пункт меню задание характеристик на сейсмичиское воздействие. Потом создаю РСУ в котором для созданного загружения указываю вид загружения сейсмический.
Вот а теперь вопрос. В РСУ у меня получается что постоянная нагрузка и сейсмическая могут действовать одновременно. Не надо в Рсу ставить что они взаимосключающие. Ведь когда я создавал сейсмичекское нагружение в него собственный вес уже вошел или нет? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
вот здесь не понятно про что вы, но как я могу только догадываться, здесь вы собираете массы для динамического загружения, поскольку в динамических загружениях оперируют не силами а массами. В рсу у вас не получается что вы учитываете постоянную нагрузку 2 раза поскольку в динамическом вы её не учитывали НИГДЕ, если увидите в таблицах РСУ у вас справа в колнке даны коэффициенты сочетания, которые при желании можете изменить
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 43
|
Из темы:
Расчет конструкции с учетом сейсмики. Как оценить сейсмостойкость? #8 Фрагмент: Вокруг чего ломаем копья? Сейсмостойкость это то, что стоит ПОСЛЕ землетрясения? Да…? А посмотреть можно? В прогах все если не Крутые, то кАззырные и вс(е-с 2 (.)) могут посчитать. А вот в натуре ни одного примера. В том числе и в Интернете, а значит не только у нас, но и за бугром. Может, кто сайт скинет или картинку какую? Хотелось бы взглянуть на сейсмостойкие объекты от 4х этажей и выше после 8-бального землетрясения. Заказчику нужен конкретный сейсмостойкий или по барабану как называется (чтобы стоял) объект за потраченные деньги, а не ссылки на СНИП и расчетные программы. А может, раз нет реальных примеров, то и никакой сейсмостойкости не существует вовсе как явления Природы? Может сейсмостойкость это наукообразная попытка предпринять хоть что-то? Тогда зачем разорять Заказчика и морочить ему голову лохотронными расчетами? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Лира 9.2 модуль мост | КоС | Лира / Лира-САПР | 2 | 01.02.2007 09:15 |