| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.01.2009, 12:21 | #1 | |
Шарнирное сопряжение плиты с балкой.
Регистрация: 10.01.2009
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 3468
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844
|
C расчетной схемой или с составлением расчетной схемы? Озвучь версию, выложи собственное решение - тогда, может, кто-то и подключится. А то в такой постановке вопроса ответа можно ждать до посинения.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2009
Сообщений: 3
|
Проблема с сотавлением. Работаю в Scad 7.31R5 или в Лире 9.4. Проблема с появлением крутящих моментов в балке и с растягивающими напряжениями в плите на опорах, а так всё в порядке. Выкладываю расчётную схему в Scade. Была попытка решить проблему конструктивно - вводом стержней, но трудоёмко больно.
|
|||
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Чем объясняется введение коротышей из 25 двутавра в месте сопряжения одной из плит? Это, естественно, приводит к большим крутящим моментам в балках.
Да, и почему учтена динамика ветра для такого невысокого сооружения, да еще и как особая нагрузка?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2007
Мытищи!!!
Сообщений: 135
|
В лире 9.4 делаеться элементарно, есть такая кнопочка "объединение перемещений" три красненькие стрелочки(маленькие). Ну так вот, тыкаешь туда, там еще две закладки есть, выбираешь вторую называеться "создать шарнир с расшивкой узлов" там указываешь в каком направлении тебе нужен шарнир, допустим вокруг оси ЗЭД, то ставишь все галочки кроме UZ. Выделяешь узлы, затем элементы пренадлежащие этим узлам, но не все, а те к кторым будут пренадлежать новые узлы в результате расшивки.
Дальше тыкашь подтвердить и вуаля, можешь еще в этом же окне поставить галочку показывать все группы, и расшитые узлы будут обозначены серым цветом (по дефолту). Но моменты н аопорах все равно будут, но на порядок меньшие чем были... Удачи! |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2009
Сообщений: 3
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Да и "Profan", тебя тоже благодарю - указывал на тоже самое Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.01.2009 в 22:53. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. | DTab | Железобетонные конструкции | 153 | 26.01.2018 16:45 |
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
Сопряжение плиты с мет. колонной | Stanislavmg | Расчетные программы | 15 | 23.11.2007 13:22 |
Расчет шарнирной плиты с балкой в SCADe | sys81 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 06.02.2007 17:31 |
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой | Eucariot | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 27.10.2006 15:27 |