| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как противостоять некомпетентности эксперта?

Как противостоять некомпетентности эксперта?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2011, 23:23
Как противостоять некомпетентности эксперта?
Серджио
 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34

Уважаемые коллеги! Впервые за десяток лет столкнулся с вопиющей некомпетентностью эксперта-конструктора в Москомэкспертизе. Объект: общественное здание из трех этажей с одним подземным уровнем. Однако имеет некоторые особенности:
- для удобства планировок на нижнем этаже некоторые колонны отсутствуют и начинаются с балок между двумя соседними вертикальными опорами
- некоторые несущие внешние стены 1-го этажа начинаются не со стен подвала, а с балок, образуемых перепадами отметок от 500 мм и более в плите перекрытия над подвалом
- промежуточные площадки некоторых монолитных лестниц опираются на консоли, выступающие с вертикальных опор
- одна из прямоугольных колонн, на верхнем этаже преобразуется в колонну круглого сечения путем устройства переходной капители на нижележащей колонне
Все подобные "узкие" места подтверждены расчетами, приведены в графической части. на Проект имеется два положительных Технических заключения из двух совершенно разных лабораторий НИИЖБ ( одно из них с рекомендациями для учета на стадии РД).
Тем не менее, эксперт-конструктор в МГЭ, изрядно потрепав мне нервы. пишет отрицательное заключение, ссылаясь на следующее:
- так называемая с ее слов "несоосность" вертикальных конструкций напрочь должна отсутствовать. Не должно быть никаких переходных балок и все стены должны идти сверху и до фундаментов
- промежуточные лестничные площадки не могут быть опертыми по трем сторонам. То есть экспертом опровергается некая аксиома из курса геометрии о том, что плоскость может быть образована тремя точками. Мало того, под каждую площадку необходимо, по ее мнению, поставить по паре вертикальных опор
- никаких железобетонных балок, даже слегка изогнутых в плане в природе быть не может и расчету (тем более методом МКЭ) они не поддаются
- неразрезная трехпролетная плита не может в среднем пролете иметь толщину, меньшую, чем 1/30 пролета из соображений жесткости (даже если этот факт опровергнут мной с приложением соответствующего расчета с использованием МКЭ)
- несущие вертикальные конструкции (пилоны) не могут иметь толщину
200 мм из соображений огнестойкости. (Вот этого я вообще никак не
понимаю.....Почему???? )
- рекомендации для исполнения на стадии РД, выданные одной из лабораторий НИИЖБ, обязательны для воплощения в Проекте.

Уважаемые коллеги! Кто-нибудь сталкивался с подобными вопиющими случаями некомпетентности эксперта-чиновника? Как с этим бороться? В каких органах можно обжаловать его заключение?
Буду благодарен за советы!
Просмотров: 42048
 
Непрочитано 24.05.2011, 14:12
#121
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Чиновник - служащий, имеющий чин. Таким образом, эксперт должен вести себя чинно

Как бывший чиновник, имеющий ничтожный чин по старому - титулярного советника (соответствующий чину шатс-капитана и дающий личное дворянство, но не потомственное по табелю о рангах), должен заметить, то мнение чиновника полностью зависит от мнения начальства.
А кто там, что "припер"или не "припер" в экспертизу - то это - его личное дело..
таи вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 14:15
#122
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
...мнение чиновника полностью зависит от мнения начальства...
Начальник чиновника - еще более чиновник
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 14:17
#123
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
Буду благодарен за советы!
такие советы только в личке.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Начальник чиновника - еще более чиновник
Или на ночь Shaggydocа перечитать - тоже может пойти на пользу.
таи вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 14:28
#124
bahil


 
Сообщений: n/a


"Компетентные эксперты" -анахронизм. Эксперт всегда выполняет приказы своего непосредственного начальника. А начальник, в свою очередь, своего и т.д.
Так что дело не в проекте и бороться с экспертом бесполезно.
 
 
Непрочитано 24.05.2011, 14:39
1 | #125
CERTILA

пока чертежник
 
Регистрация: 29.06.2007
Молдова, Кишинев
Сообщений: 22


Слежу за веткой с самого начала, и возникло несколько вопросов:
1) Проект кто то кроме автора видел? или мы априори принимаем что все его(автора) идеи таки да верны.
2) Почему в теме звучит "некомпетентность"? очень напоминает троллевское выражение "я д'Артаньян, эксперт неуч".Хотелось бы еще услышать мнение эксперта, причем не со слов Серджио.
3) И почему эта тема в ветке "Конструкции зданий и сооружений"? хотя тут нет обсуждения констрктивных решений, а все дружно перешли на сторону Серджио. скорее это подходит для "Разного".
__________________
Я не злой... Я в меру добрый
CERTILA вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 15:16
#126
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от CERTILA Посмотреть сообщение
Почему в теме звучит "некомпетентность"?
потому, что нет ссылок на конкретные пункты (с обязательными требованиями, а не рекомендуемыми) действующих норм.

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 24.05.2011 в 15:27.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 15:22
1 | #127
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop:
Цитата:
Сообщение от CERTILA Посмотреть сообщение
Слежу за веткой с самого начала, и возникло несколько вопросов:
3) все дружно перешли на сторону Серджио
все, кто на стороне Серджио, бывали в экспертизе и знают, что:
Цитата:
те, кто не смог стать проектировщиком, идут в преподаватели. а те, кого и из преподов выгнали, идут в экспертизу.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 15:34
#128
CERTILA

пока чертежник
 
Регистрация: 29.06.2007
Молдова, Кишинев
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Offtop:
все, кто на стороне Серджио, бывали в экспертизе и знают, что:
ну не знаю как у вас, а у нас адекватные эксперты.
и еще раз повторюсь, все что мы тут словоблудим это только со слов Серджио
ЗЫ если у вас такие эксперты, тогда массово подайте жалобы на всех экспертов .
__________________
Я не злой... Я в меру добрый
CERTILA вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 15:41
#129
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от CERTILA Посмотреть сообщение
ЗЫ если у вас такие эксперты, тогда массово подайте жалобы на всех экспертов .
CERTILA, куда подавать-то?
 
 
Непрочитано 24.05.2011, 15:59
#130
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
CERTILA, куда подавать-то?
Предлагаю создать суд по правам проектировщиков, по типу страстбуржского... (блин... язык сломаешь и то наверно неправильно написал) по правам человека.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 17:04
#131
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop: для этого есть СРО, кстати. я считаю, что они обязаны заниматься такими делами
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 17:40
#132
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


swell{d}, Думаю, что рычагов воздействия у них (СРО), в данном случае, гораздо меньше чем у заказчика, если вообще есть.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 18:11
#133
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop: для меня тема больная. у меня 2 бюджетных объекта, заказчик которых - комитет по строительству спб. хорошо, если заказчик палки в колёса вставлять не будет на экспертизе, я уж не говорю про помощь...

а про СРО я вот что имел ввиду. кто может проверить решение эксперта? его начальник и всё. суд не сможет. да и оснований для суда найти будет сложно. негосударственных экспертиз пока у нас нет (а когда появятся, их мнение никого волновать не будет). нужно какое-то авторитетное мнение. почему не объединение проектировщиков? в моем СРО 250-300 фирм. если СРО от имени всех этих фирм накатает телегу, может это и будет чего-то значить.
а может (мысль пришла в голову в процессе написания предыдущего абзаца) СРО же может выпускать свои нормативные документы? так почему они не могу выпустить разъяснения по каким-нибудь наболевшим вопросам?
п.с. я сейчас сталкиваюсь с конкретным вымогательством денег. эксперт при мне читает строчку из норм и говорит, что в нормах ошибка и надо делать по-другому (намного более жесткий вариант). на все попытки возразить рекомендуют писать письмо куда-то там, и вот если они ответят, что в нормах действительно правильно написано, то он примет мой вариант, а пока переделывайте весь проект.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 19:07
#134
Агамемнон


 
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Offtop: для меня тема больная. у меня 2 бюджетных объекта, заказчик которых - комитет по строительству спб. хорошо, если заказчик палки в колёса вставлять не будет на экспертизе, я уж не говорю про помощь...

а про СРО я вот что имел ввиду. кто может проверить решение эксперта? его начальник и всё. суд не сможет. да и оснований для суда найти будет сложно. негосударственных экспертиз пока у нас нет (а когда появятся, их мнение никого волновать не будет). нужно какое-то авторитетное мнение. почему не объединение проектировщиков? в моем СРО 250-300 фирм. если СРО от имени всех этих фирм накатает телегу, может это и будет чего-то значить.
а может (мысль пришла в голову в процессе написания предыдущего абзаца) СРО же может выпускать свои нормативные документы? так почему они не могу выпустить разъяснения по каким-нибудь наболевшим вопросам?
п.с. я сейчас сталкиваюсь с конкретным вымогательством денег. эксперт при мне читает строчку из норм и говорит, что в нормах ошибка и надо делать по-другому (намного более жесткий вариант). на все попытки возразить рекомендуют писать письмо куда-то там, и вот если они ответят, что в нормах действительно правильно написано, то он примет мой вариант, а пока переделывайте весь проект.
Механическая суммация СРО мало что даст для возникновения "легитимности".
Следует - вначале - осознать механизмы генерации легитимности.

В моем ОВ есть такя известная структура как АВОК. Они много лет и усилий потратили на то, чтобы изобразить из себя источник легитимности. В идеале монопольный.
Но вот чего-то им не хватило.
Какой-то "мелочи".

Последний раз редактировалось Агамемнон, 24.05.2011 в 19:13.
Агамемнон вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 19:11
1 | #135
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
...Эксперт по сути требует поставить в ней продольные крестовые связи...
1. Именно крестовые? Может просто связи?
2. Связи ставятся для обеспечения:
а) геом. неизменяемости
б) необходимой жесткости
в) общей или поэлементной устойчивости.
Вы готовы показать (доказать, убедить, обосновать и т.д.), что у Вас все это обеспечено?
Например:
а) показать кинематическим или иным анализом, что система не является изменяемой (ни геометрически, ни мгновенно)? Анализ может заключаться просто в обзоре узлов - они могут быть рамными. Рамность узлов (достаточность жесткости "спайки" и прочности) так же требует некоторого обоснования.
б) показать перемещения нескольких характерных точек в разных направлениях и сравнить с допустимыми или разумными?
в) показать энергетическим или иным расчетом положительную отпорность всей конструкции с учетом нелинейностей, а так же показать проверочные расчеты на устойчивость каждого сжатого элемента?
А может таки поставить пару связей и не иметь безответных вопросов?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 07:49
#136
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Именно крестовые? Может просто связи?
2. Связи ставятся для обеспечения:
а) геом. неизменяемости
б) необходимой жесткости
в) общей или поэлементной устойчивости.
Вы готовы показать (доказать, убедить, обосновать и т.д.), что у Вас все это обеспечено?
Например:
а) показать кинематическим или иным анализом, что система не является изменяемой (ни геометрически, ни мгновенно)? Анализ может заключаться просто в обзоре узлов - они могут быть рамными. Рамность узлов (достаточность жесткости "спайки" и прочности) так же требует некоторого обоснования.
б) показать перемещения нескольких характерных точек в разных направлениях и сравнить с допустимыми или разумными?
в) показать энергетическим или иным расчетом положительную отпорность всей конструкции с учетом нелинейностей, а так же показать проверочные расчеты на устойчивость каждого сжатого элемента?
А может таки поставить пару связей и не иметь безответных вопросов?
В данной конструкции все очевидно. Дугообразные элементы связаны между собой продольными связями от элемента к элементу. Узлы сопряжения жесткие бесфасоночные. Расчеты по данной констукции представлены, в том числе и перемещения по всем направлениям. Обычный световой фонарь по сути...
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 09:52
1 | #137
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
В данной конструкции все очевидно. Дугообразные элементы связаны между собой продольными связями от элемента к элементу. Узлы сопряжения жесткие бесфасоночные. Расчеты по данной констукции представлены, в том числе и перемещения по всем направлениям. Обычный световой фонарь по сути...
Есть ли в представленных расчетах расчет узла сопряжения на прочность?
Можно увидеть расчет?
Вот тут две теплицы - одна со связью, другая - без. Которая надежнее?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: со связью.jpg
Просмотров: 121
Размер:	46.6 Кб
ID:	60288  Нажмите на изображение для увеличения
Название: без связи.jpeg
Просмотров: 122
Размер:	146.7 Кб
ID:	60289  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.05.2011 в 10:02.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 11:14
#138
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно увидеть расчет?
Вот тут две теплицы - одна со связью, другая - без. Которая надежнее?
1. Расчет во вложении
2. Эксперт требует поставить связи в ПРОДОЛЬНОМ направлении. В ваших теплицах они вроде в поперечном..)))
Вложения
Тип файла: doc Расчет узла.doc (96.5 Кб, 255 просмотров)
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 11:40
#139
[email protected]


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Так что дело не в проекте и бороться с экспертом бесполезно.
Это при условии, если проект конфетка. А если очень даже "не конфетка"?
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 11:45
#140
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
1. Расчет во вложении
2. Эксперт требует поставить связи в ПРОДОЛЬНОМ направлении. В ваших теплицах они вроде в поперечном..)))
1. Расчет узла правильный. Надеюсь, это расчет максимально напряженного узла из всех узлов из пространственного расчета. Я что-то крутящих моментов не углядел.
Перемещения надеюсь так же в пределах разумных.
2. В первой теплице видны два раскоса вдоль здания - они внутри, в углах.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как противостоять некомпетентности эксперта?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите ответить на замечание эксперта Алексей11 Конструкции зданий и сооружений 5 24.03.2014 13:02
Мнение эксперта (расчет СМ каркаса) Regby Расчетные программы 6 16.02.2009 23:03
Замечание эксперта!!!!!!!! chertegnik Прочее. Архитектура и строительство 21 10.03.2006 10:24