Как бывший чиновник, имеющий ничтожный чин по старому - титулярного советника (соответствующий чину шатс-капитана и дающий личное дворянство, но не потомственное по табелю о рангах), должен заметить, то мнение чиновника полностью зависит от мнения начальства. А кто там, что "припер"или не "припер" в экспертизу - то это - его личное дело.. |
|||
|
||||
пока чертежник Регистрация: 29.06.2007
Молдова, Кишинев
Сообщений: 22
|
Слежу за веткой с самого начала, и возникло несколько вопросов:
1) Проект кто то кроме автора видел? или мы априори принимаем что все его(автора) идеи таки да верны. 2) Почему в теме звучит "некомпетентность"? очень напоминает троллевское выражение "я д'Артаньян, эксперт неуч".Хотелось бы еще услышать мнение эксперта, причем не со слов Серджио. 3) И почему эта тема в ветке "Конструкции зданий и сооружений"? хотя тут нет обсуждения констрктивных решений, а все дружно перешли на сторону Серджио. скорее это подходит для "Разного".
__________________
Я не злой... Я в меру добрый |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
потому, что нет ссылок на конкретные пункты (с обязательными требованиями, а не рекомендуемыми) действующих норм.
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 24.05.2011 в 15:27. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Offtop:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
пока чертежник Регистрация: 29.06.2007
Молдова, Кишинев
Сообщений: 22
|
Цитата:
и еще раз повторюсь, все что мы тут словоблудим это только со слов Серджио ЗЫ если у вас такие эксперты, тогда массово подайте жалобы на всех экспертов .
__________________
Я не злой... Я в меру добрый |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Offtop: для меня тема больная. у меня 2 бюджетных объекта, заказчик которых - комитет по строительству спб. хорошо, если заказчик палки в колёса вставлять не будет на экспертизе, я уж не говорю про помощь...
а про СРО я вот что имел ввиду. кто может проверить решение эксперта? его начальник и всё. суд не сможет. да и оснований для суда найти будет сложно. негосударственных экспертиз пока у нас нет (а когда появятся, их мнение никого волновать не будет). нужно какое-то авторитетное мнение. почему не объединение проектировщиков? в моем СРО 250-300 фирм. если СРО от имени всех этих фирм накатает телегу, может это и будет чего-то значить. а может (мысль пришла в голову в процессе написания предыдущего абзаца) СРО же может выпускать свои нормативные документы? так почему они не могу выпустить разъяснения по каким-нибудь наболевшим вопросам? п.с. я сейчас сталкиваюсь с конкретным вымогательством денег. эксперт при мне читает строчку из норм и говорит, что в нормах ошибка и надо делать по-другому (намного более жесткий вариант). на все попытки возразить рекомендуют писать письмо куда-то там, и вот если они ответят, что в нормах действительно правильно написано, то он примет мой вариант, а пока переделывайте весь проект. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
Следует - вначале - осознать механизмы генерации легитимности. В моем ОВ есть такя известная структура как АВОК. Они много лет и усилий потратили на то, чтобы изобразить из себя источник легитимности. В идеале монопольный. Но вот чего-то им не хватило. Какой-то "мелочи". Последний раз редактировалось Агамемнон, 24.05.2011 в 19:13. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
2. Связи ставятся для обеспечения: а) геом. неизменяемости б) необходимой жесткости в) общей или поэлементной устойчивости. Вы готовы показать (доказать, убедить, обосновать и т.д.), что у Вас все это обеспечено? Например: а) показать кинематическим или иным анализом, что система не является изменяемой (ни геометрически, ни мгновенно)? Анализ может заключаться просто в обзоре узлов - они могут быть рамными. Рамность узлов (достаточность жесткости "спайки" и прочности) так же требует некоторого обоснования. б) показать перемещения нескольких характерных точек в разных направлениях и сравнить с допустимыми или разумными? в) показать энергетическим или иным расчетом положительную отпорность всей конструкции с учетом нелинейностей, а так же показать проверочные расчеты на устойчивость каждого сжатого элемента? А может таки поставить пару связей и не иметь безответных вопросов?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Можно увидеть расчет? Вот тут две теплицы - одна со связью, другая - без. Которая надежнее?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.05.2011 в 10:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34
|
Цитата:
2. Эксперт требует поставить связи в ПРОДОЛЬНОМ направлении. В ваших теплицах они вроде в поперечном..))) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Перемещения надеюсь так же в пределах разумных. 2. В первой теплице видны два раскоса вдоль здания - они внутри, в углах.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите ответить на замечание эксперта | Алексей11 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 24.03.2014 13:02 |
Мнение эксперта (расчет СМ каркаса) | Regby | Расчетные программы | 6 | 16.02.2009 23:03 |
Замечание эксперта!!!!!!!! | chertegnik | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 10.03.2006 10:24 |