|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.05.2006, 16:44 | #1 | |
Расчет теплоизоляции здания-холодильника
ГИП
Тула
Регистрация: 15.05.2006
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 3690
|
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
|
Тем что в расчете надо учитывать температурный режим здания и то что в холодильниках "всё наоборот". Так к примеру брать температуру холодной пятидневки - абсолютно бессмысленно...
То есть считать на теплоустойчивость а не на промерзание... Раньше вплотную этим занимался ЦнииПромзданий... И сейчас там наверное парочка монстров сохранилась...
__________________
No comments! |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 15.05.2006
Тула
Сообщений: 40
|
Какой в таком случае применять коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций (альфа В), и коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих конструкций (альфа Н), а также нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции (дельта tн) и коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху n?
|
|||