| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > вопрос по расчетной длине

вопрос по расчетной длине

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.06.2006, 12:14 #1
вопрос по расчетной длине
студент
 
инженер ПГС
 
Москва
Регистрация: 17.01.2006
Сообщений: 116

помогите понять вот такой момент
есть трехпролетная одноэтажная свободная рама с заделкой внизу и шарнирным опиранием ригелей...
т.е. от ригеля на колонну передается вертикальная сила N и ригель не ограничивает колонну от горизонтальных перемещений а также и от поворота вокруг горизонтальных осей! соответственно коэффициент расчетной длины для такой колонны равен 2...
если взять СНИП 2,03,01-84 (ЖБК) то там в таблице 32 для колонн с шарнирным опиранием ригеля ню равно 1,2...
помогите разобраться
Просмотров: 5618
 
Непрочитано 15.06.2006, 12:59
#2
julichka

конструктор
 
Регистрация: 07.06.2006
С-Пб
Сообщений: 34


там написанов пункте 3.25 б): для колонн одноэтажных зданий с шарнирным опиранием несущих конструкций покрытий, жестких в своей плоскости (способных передавать горизонтальные усилия)

следовательно, ригель передает горизонтальные усилия и коэффициент уже не 2, а 1.2
Вроде все понятно :roll:
julichka вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2006, 14:14
#3
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Чтото тут не так. Я бы принял двойную длинну. А "жестких в своей плоскости" эт значит в расчетной схеме надо принять абсолитно жесткий ригель
[sm2103]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2006, 14:47
#4
julichka

конструктор
 
Регистрация: 07.06.2006
С-Пб
Сообщений: 34


т.е. вы хотите сказать, что колонна свободно стоящая, а ригель в воздухе висит. :?
мне кажется ригель препятствует перемещению колонны в своей плоскости
даже за счет только трения, не учитывая приварку ригеля, передается около 20% горизонтальных усилий.
а вообще никто не мешает взять с запасом коэффициент 2
julichka вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2006, 15:48
#5
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Этот самый коэффициент берется в зависимости от форм потери устойчивости конструкции. И эт все очень глубокая теория. Если возникает сомнения, тогда используем метод конченных элементов.
[sm2103]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2006, 16:03
#6
julichka

конструктор
 
Регистрация: 07.06.2006
С-Пб
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Tserber
метод конченных элементов
[sm2103]
интересный метод
julichka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2006, 09:44
#7
студент

инженер ПГС
 
Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от julichka
т.е. вы хотите сказать, что колонна свободно стоящая, а ригель в воздухе висит. :?
мне кажется ригель препятствует перемещению колонны в своей плоскости
даже за счет только трения, не учитывая приварку ригеля, передается около 20% горизонтальных усилий.
а вообще никто не мешает взять с запасом коэффициент 2
...ригель не висит в воздухе...он с другой стороны опирается на точно такую же колонну которая заделанна только в низу и верхний конец работает как консоль....так что ригель не препятствует перемещению (я уже писал что рама свободная, вот если бы были связи в плоскости или какая нибудь диафрагма жесткости, то тогда понятно что горизонтальное усилие по верху будет уходить в фундамент и тем самым будет ограничение по верху колонны)
ригель абсолютно жесткий в своей плоскости и он может передавать усилие на соседнюю колонну...что соответствует тербованию СНИП по ЖБК...а потом куда это усилие уйдет???...я бы для такой колонны принял 2, но ведь и СНИП не дураки писали....
что то тут не так...
студент вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2006, 10:19
#8
sakura

Проектировщик
 
Регистрация: 20.04.2005
Тюмень
Сообщений: 71


Если как вы пишете была б установлена диафрагма запрещающяя смещение ригеля, то у вас мю было б 0.7. Пользуйтесь СНиП. ИМХО.
sakura вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2006, 11:30
#9
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Была как-то давно тема подобная, об одновременной потере устойчивости группы колонн, связанных поверху диском перекрытия. Пришли к выводу, что они могут потерять устойчивость одновременно в одном направлении и по одной форме..)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2006, 11:45
#10
студент

инженер ПГС
 
Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от sakura
Если как вы пишете была б установлена диафрагма запрещающяя смещение ригеля, то у вас мю было б 0.7. Пользуйтесь СНиП. ИМХО.

Каким СНиП уточните???
СНиП II-23-81 (МК) (таб,71а) указывает что ню равно 2....
СНИП 2.03.01-84 (ЖБК) (таб. 32) указывает что ню равно 1,2...
студент вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2006, 11:48
#11
студент

инженер ПГС
 
Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116


что же это получается что для ЖБ колонн коэффициент один , а для МК колонн совершенно другой при одинаковом закреплении???
студент вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2006, 14:46
#12
sakura

Проектировщик
 
Регистрация: 20.04.2005
Тюмень
Сообщений: 71


Если у вас жб колонны то естественно снип 2.03.01.
Если у вас металл то соответственно снип II-23.
И не факт, что мю будет равно 2 по СНиП II-23. Читайте внимательно!
sakura вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > вопрос по расчетной длине

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск