вопрос по расчетной длине
инженер ПГС
Москва
Регистрация: 17.01.2006
Сообщений: 116
|
||
Просмотров: 5618
|
|
||||
конструктор Регистрация: 07.06.2006
С-Пб
Сообщений: 34
|
там написанов пункте 3.25 б): для колонн одноэтажных зданий с шарнирным опиранием несущих конструкций покрытий, жестких в своей плоскости (способных передавать горизонтальные усилия)
следовательно, ригель передает горизонтальные усилия и коэффициент уже не 2, а 1.2 Вроде все понятно :roll: |
|||
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Чтото тут не так. Я бы принял двойную длинну. А "жестких в своей плоскости" эт значит в расчетной схеме надо принять абсолитно жесткий ригель
[sm2103]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 07.06.2006
С-Пб
Сообщений: 34
|
т.е. вы хотите сказать, что колонна свободно стоящая, а ригель в воздухе висит. :?
мне кажется ригель препятствует перемещению колонны в своей плоскости даже за счет только трения, не учитывая приварку ригеля, передается около 20% горизонтальных усилий. а вообще никто не мешает взять с запасом коэффициент 2 |
|||
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Этот самый коэффициент берется в зависимости от форм потери устойчивости конструкции. И эт все очень глубокая теория. Если возникает сомнения, тогда используем метод конченных элементов.
[sm2103]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
Цитата:
ригель абсолютно жесткий в своей плоскости и он может передавать усилие на соседнюю колонну...что соответствует тербованию СНИП по ЖБК...а потом куда это усилие уйдет???...я бы для такой колонны принял 2, но ведь и СНИП не дураки писали.... что то тут не так... |
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Была как-то давно тема подобная, об одновременной потере устойчивости группы колонн, связанных поверху диском перекрытия. Пришли к выводу, что они могут потерять устойчивость одновременно в одном направлении и по одной форме..)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
Цитата:
Каким СНиП уточните??? СНиП II-23-81 (МК) (таб,71а) указывает что ню равно 2.... СНИП 2.03.01-84 (ЖБК) (таб. 32) указывает что ню равно 1,2... |
|||