| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет тепло-и влаговыделения

Расчет тепло-и влаговыделения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.06.2006, 15:58 #1
Расчет тепло-и влаговыделения
Галина
 
инженер
 
СПб
Регистрация: 03.05.2006
Сообщений: 58

Поможите, люди добрые, кто чем! :cry:
Есть оборудование прачечной, всякие стиралки-сушилки-гладилки. Нужно посчитать тепло- и влаговыделения от оборудования и теплопроводов. Никогда этим не занималась, а надо быстро.
Может начертит кто пару формул?Плиз
Просмотров: 6423
 
Непрочитано 22.06.2006, 17:19
#2
Rost

Инженер-Архитектор
 
Регистрация: 20.03.2005
Сообщений: 776


Я правда не спец в ентом деле, но ниче страшного в этом не вижу.
Что такое выделяемое тепло??? Оно не может быть больше чем потребляемая энергия, енти параметры указанны на оборудовании, зная потребляемую энергию и количество часов работы, не трудно узнать выделяемое тепло. На счет влажности не знаю, наверное луче сразу принять что она максимальная.
Rost вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2006, 20:14
#3
air007


 
Регистрация: 22.05.2006
Москва
Сообщений: 36


Влажность и влаговыделения вещи различные.
А вобще правильно - закон сохранения энергии и массы никто пока не отменял - сколько жрет столько и выделяет.
air007 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2006, 10:45
#4
tdv


 
Регистрация: 07.10.2005
Сообщений: 10


эти данные должны предоставлять технологи - трусите их
tdv вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2006, 11:04
#5
Sopro

Конструктор-машиностроитель
 
Регистрация: 22.12.2005
С.-Петербург
Сообщений: 1,224
<phrase 1=


Нравится мне этот термин "влаговыделение" ой как! Спасибо тебе, Галина! :wink:
Sopro вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2006, 14:01
#6
Rost

Инженер-Архитектор
 
Регистрация: 20.03.2005
Сообщений: 776


У влаговыделения есть четкая величина, которая зависит от давления и температуры, зачем ее знать??? Помоему не к чему.
Понятно что в подобных помещениях относительная влажнасть большая, порядка 80%-90%, болше быть не может эт закон физики какойто, какой не помню. При расчете принимают что в подобных помещениях максимальная влажность, ну и естесно стены плиткой облицовывают, или еще какиенить мероприятия, типа вытяжек расчитывают.
Кароче выделяемое тепло можно посчитать и принять максимальную влажность, которая или есть или ее нет, не зависимо от оборудования.
Если не ошибаюсь, это от БОЙЛЯ и МАРИОТА енти газовые законы.
Rost вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2006, 18:25
#7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Открывайте справочник проектировщика Староверова (чем старее издание, тем лучше). Там общие принципы. Без всякого Бойля-Мариотта. А также не поленитесь поискать специальную литературу по этой технологии. В такой обычно есть данные по конкретному оборудованию.

Быстро "пару формул" никто не даст. Надо "быстро-быстро, сама-сама" (С)
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет тепло-и влаговыделения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск