| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел примыкания коробчатых балок к двутавровой колонне

Узел примыкания коробчатых балок к двутавровой колонне

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.01.2010, 14:44 #1
Узел примыкания коробчатых балок к двутавровой колонне
Платон Казимиров
 
Ваяю по инженерному
 
Челябинск
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 50

Видел такой узел в одном из проектов (см. вложение). Начальник хочет применить такое решение в нашем проекте. Есть вопросы:

1. При одностороннем опирании плит на балку, как распределяются услия по ее стенкам? Надо ли ставить поперечные ребра, чтобы включить в работу дальнюю от плит стенку балки? Если надо, то с каким шагом?

2. Как сказывается переход от закрытого сечения к открытому по напряжениям от кручения?

3. Балка поворачивается на опоре? Как правильно зафиксировать? ( Думается, что в увиденном мною проекте однополочные балки либо не нагружены, либо полка для небольшого монолитного участка).

Может кто-то уже делал подобное. Буду рад узнать ваше мнение.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел.dwg (122.7 Кб, 1663 просмотров)

__________________
Кладу кафель на совесть!
Просмотров: 6012
 
Непрочитано 12.01.2010, 15:03
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


1. Дальня стенка и так включена в работу. Распределение - сложное.
2. Плохо. Кручение надо передать на опору. А там "вставка" из двутавра, что нехорошо.
3. Если открутить болты, то повернется. Особенно балка с односторонним опиранием. А болт бержит все "кручение" через лист. Что тоже нехорошо, особенно если лист нетолстый.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 15:11
#3
Платон Казимиров

Ваяю по инженерному
 
Регистрация: 22.09.2008
Челябинск
Сообщений: 50


Ильнур, а к балке, примыкающей в плоскости колонны, претензий нет?
__________________
Кладу кафель на совесть!
Платон Казимиров вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2010, 16:47
#4
<Aleksi>

Engineer
 
Регистрация: 11.09.2008
FIN
Сообщений: 9


Посмотрите картинки - примерно так.


Балки где и как будете делать?
Вложения
Тип файла: zip 1.zip (44.0 Кб, 274 просмотров)
<Aleksi> вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2010, 17:21
#5
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


А мне не нравится как опираются плиты на балки. Лист работает консольно что ли?
vegas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 17:48
#6
Платон Казимиров

Ваяю по инженерному
 
Регистрация: 22.09.2008
Челябинск
Сообщений: 50


<Aleksi>, спасибо большое. Одна просьба: опишите хотя бы словами что и как во втором узле (который цветной), а то не очень понятно.

Балки будет делать завод-изготовитель (скорее всего Челябинский ЗМК).

vegas, здесь не все так страшно. По тому проекту, что я видел, стоит объект давным-давно (Торговы комплекс "Зеленый" в Челябинске (уточнил)).
__________________
Кладу кафель на совесть!

Последний раз редактировалось Платон Казимиров, 13.01.2010 в 13:54.
Платон Казимиров вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 08:27
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Платон Казимиров Посмотреть сообщение
Ильнур, а к балке, примыкающей в плоскости колонны, претензий нет?
К балке - нет. Есть к нагрузкам, и не претензии, а вопросы - как соотносятся величины постоянных и временных нагрузок?
Если постоянных более...более, скажем 50% (лучше 60%?) от всей нагрузки, то терпимо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 08:39
#8
Платон Казимиров

Ваяю по инженерному
 
Регистрация: 22.09.2008
Челябинск
Сообщений: 50


Даже поболее, чем 60%. На первом этаже ресторан, и шесть этажей офисов. От плит перекрытий с полом брал 540кг/м2 расчетную, плюс много кирпичных перегородок.

Встречный вопрос: а как и на что влияет это соотношение нагрузок?
__________________
Кладу кафель на совесть!
Платон Казимиров вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 08:50
#9
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Что-то перемудрили. Есть же типовые решения по опиранию плит перекрытий на балки и балок на колонны. Например с.2.440-2 в.1 и это:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 358
Размер:	30.2 Кб
ID:	31787  
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 08:58
#10
Платон Казимиров

Ваяю по инженерному
 
Регистрация: 22.09.2008
Челябинск
Сообщений: 50


А еще есть пожелание начальства иметь балки в теле перекрытия и баста!
__________________
Кладу кафель на совесть!
Платон Казимиров вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 10:49
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Платон Казимиров Посмотреть сообщение
Даже поболее, чем 60%. На первом этаже ресторан, и шесть этажей офисов. От плит перекрытий с полом брал 540кг/м2 расчетную, плюс много кирпичных перегородок.

Встречный вопрос: а как и на что влияет это соотношение нагрузок?
Как на что? На расчетную ситуацию. Опираются плиты с двух сторон, постоянные нагрузки постоянно (тавтология) симметричны. Если они большие, то небольшие несимметричные временные (например попролетное загружение) уже не очень портят картину своим вредным кручением.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 11:18
#12
Платон Казимиров

Ваяю по инженерному
 
Регистрация: 22.09.2008
Челябинск
Сообщений: 50


А я уж грешным делом подумал, что как-то влияет на балку периодичность "загрузка-разгрузка" временной.
Ну тут дело в том, что и постоянная не симметрична. В каком-то шаге перегородок больше, в каком-то меньше. Хотелось бы примкнуть к колонне коробкой, не переходя на двутавр, но в башку не лезет, как одновременно закрепить X,Y,Z,Mx, и чтоб колонне хорошо было.
__________________
Кладу кафель на совесть!
Платон Казимиров вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 13:20
#13
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Все равно подозрительный узел) Я бы на вашем месте считал балку с учетом местных напряжений в нижней полке. А нижняя полка какой толщины?
vegas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 13:51
#14
Платон Казимиров

Ваяю по инженерному
 
Регистрация: 22.09.2008
Челябинск
Сообщений: 50


vegas, спасибо, что переживаете ) Балку считал с учетом местных напряжений и в нижней полке, и в верхней, и даже в стенке. Больше всего переживаю за швы. И вопрос тем, кто разбирается в производстве: можно ли поясные швы делать с полным проваром? При одном угловом шве не выполняются условия п.13.26 СНиПа.
__________________
Кладу кафель на совесть!
Платон Казимиров вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 14:36
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Платон Казимиров Посмотреть сообщение
... можно ли поясные швы делать с полным проваром? ...
Некоторые балки с подвижной нагрузкой в обязательном порядке (п.13.35, в конце) делаются с полным проваром поясного шва под подвижной нагрузкой.
Соответсвенно, на производстве это отработано. Правильно назначайте шов по соответствующему ГОСТ (порошок, газ или ручная).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 15:25
#16
<Aleksi>

Engineer
 
Регистрация: 11.09.2008
FIN
Сообщений: 9


от так это происходит у нас (в Финляндии) - см. фотку. Балки просто устанавливают на консоли, укладывают пустотки и делают заливку 60-100мм. При несемметричной нагрузке нодо принимать во внимание доп. напряжжения от кручения естественно, но в том то и плюс коробчатого сечения - хорошо работают на кручение. Ну и при монтаже подпорочки ставить если не семметричная укладка прлит.
Вложения
Тип файла: zip Pictures 024.zip (1.89 Мб, 158 просмотров)
<Aleksi> вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 17:42
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от <Aleksi> Посмотреть сообщение
от так это происходит у нас (в Финляндии) - см. фотку...
В этом узле квадрат доведен до колонны почти в упор. И собирается как лего.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 247
Размер:	39.3 Кб
ID:	31817  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел примыкания коробчатых балок к двутавровой колонне

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП Данила Конструкции зданий и сооружений 25 14.05.2014 20:07
Узел (МК). Крепление балок к колонне с четырех сторон (шарнирно) Djur Конструкции зданий и сооружений 11 26.11.2011 15:32
Узел примыкания двутавровых балок к сквозной колонне из швеллеров (ПОД УГЛОМ~45) wasilij1973 Конструкции зданий и сооружений 7 11.06.2010 13:43
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Подскажите узел примыкания балки к колонне. РастОК Конструкции зданий и сооружений 30 29.09.2009 14:43