29.02.2012, 09:12 | #1 | |
Прошу помощи по расчету нагрузок на кровлю склада
Регистрация: 21.02.2012
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 4446
|
|
||||
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 9
|
Да нет, все примерно так. Расчетная нагрузка на 1 м.кв 240 кг / м.кв: 180 кг / м.кв (расчетная снеговая нагрузка для III района) + 60 кг / м.кв (сэндвич-панель с учетом коэффициента надежности по нагрузке); на 1 м прогона 240 х 1,2 + 18,4 х 1,05 (с учетом собственного веса и коэффициента надежности по нагрузке) - примерно 310 кг х м; момент 310 х 6 х 6 / 8 = 1395 кг х м = 139500 кг х см; требуемый момент сопротивления сечения 139500 / 2450 = 57 см.куб. Это так, грубо. По сортаменту и 14 годится (по прочности). По расчету на прогиб, как правило, профиль больше (расчет производится от нормативной нагрузки). То же и с гланой балкой.
Прошу прощения за кг (в Н не совсем удобно) Только зачем такая балка? Не проще при таком пролете применить ферму? |
|||
|
||||
В Вашем случае найболее приемлемый вариант разбивки сетки колонн : два пролета по 18 м с шагом 6 м. Хотя здание 36х42 м можно выполнить и однопролетным (пролет 36 м). Существует много серийных решений для таких пролетов.
Пролет 9 м нецелесообразен: 1. Увеличиваеться кол-во колонн и фундаментов; 2. Свободное пространство внутри помещения склада значительно уменьшаеться, что приводит к задруднению процесса складирования; 3. Увеличиваеться кол-во монтажных элементов - соответственно и сроки монтажа всего каркаса. Шаг прогонов диктуется несущей способностью кровельных панелей. Стеновые панели удобнее крепить горизонтально - при шаге рам 6 метров они вытерживают ветровой напор в данном районе. Советую Вам открыть серии и просто внимательно изучить их. |
||||
|
||||
Регистрация: 21.02.2012
Сообщений: 3
|
Цитата:
и спасибо за уделенное время на примерную прикидку нагрузок)) |
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 9
|
А Вам вообще зачем? По-хорошему надо, только если считать, то по всем правилам: с учетом длительности воздействия нагрузок, с учетом коэффициентов сочетания нагрузок. Если все это интересно, читайте СП 20.13330-2011 "Нагрузки и воздействия" в частности: раздел 5 (классификация нагрузок), раздел 6 (сочетания нагрузок), раздел 11 (воздействие ветра) и соответствующее приложение Д (для ветрового воздействия)
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ЖБ: прошу ликбез по расчету ξ | Александр Бауск | Железобетонные конструкции | 12 | 18.06.2008 18:45 |
Рекламный щит. Прошу помощи | Седой | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 01.04.2007 11:33 |
Прошу помощи как начинающий по размерам | gariksor | AutoCAD | 2 | 19.01.2006 11:44 |
прошу помощи AUTOCAD Electrical | bag | AutoCAD | 13 | 24.05.2005 19:08 |
Lisp и снова прошу помощи | ilka_t | LISP | 10 | 03.12.2004 12:57 |