Необходимо запроектировать склад в МК размером 36х42м. ( в учебных целях). Выбрал предварительную сетку 18х6м ( кровля двухскатная) или возможно 9х6м, как будет лучше? понимаю что чем чаще колонны тем меньше вес балок, но тогда пойдет увеличение веса металла на колонны.
Столкнулся с проблемой- при сборе нагрузок на прогоны- учитываем собственный вес балок (примерно 0,5кН), снеговая нагрузка 0,8кН ( г. Екатеринбург III снеговой район), полазив на форуме прочитал что в принципе при малом уклоне и не большой высоте можно не учитывать ветровую нагрузку, и учитывал собственный вес покрытия ( сэндвич панель с нагрузкой 0,37кН).
Далее мною был произведен расчет прогонов, при их шаге 1200 ( сетка каркаса 18х6м) и получил прогон 16Б1 ( на мой взгляд маленький). Главная балка :70Б1. МОжет я ошибся в расчетах?, не учел нагрузку какую то? или неправильно привел их???
Просмотров: 4446
 
Непрочитано 01.03.2012, 14:58
1 | #2
Palych


 
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 9


Да нет, все примерно так. Расчетная нагрузка на 1 м.кв 240 кг / м.кв: 180 кг / м.кв (расчетная снеговая нагрузка для III района) + 60 кг / м.кв (сэндвич-панель с учетом коэффициента надежности по нагрузке); на 1 м прогона 240 х 1,2 + 18,4 х 1,05 (с учетом собственного веса и коэффициента надежности по нагрузке) - примерно 310 кг х м; момент 310 х 6 х 6 / 8 = 1395 кг х м = 139500 кг х см; требуемый момент сопротивления сечения 139500 / 2450 = 57 см.куб. Это так, грубо. По сортаменту и 14 годится (по прочности). По расчету на прогиб, как правило, профиль больше (расчет производится от нормативной нагрузки). То же и с гланой балкой.
Прошу прощения за кг (в Н не совсем удобно)
Только зачем такая балка? Не проще при таком пролете применить ферму?
Palych вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 01:37
1 | #3
Александр Шаповал

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.02.2012
Днепропетровск
Сообщений: 20
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр Шаповал с помощью Skype™


В Вашем случае найболее приемлемый вариант разбивки сетки колонн : два пролета по 18 м с шагом 6 м. Хотя здание 36х42 м можно выполнить и однопролетным (пролет 36 м). Существует много серийных решений для таких пролетов.

Пролет 9 м нецелесообразен:

1. Увеличиваеться кол-во колонн и фундаментов;
2. Свободное пространство внутри помещения склада значительно уменьшаеться, что приводит к задруднению процесса складирования;
3. Увеличиваеться кол-во монтажных элементов - соответственно и сроки монтажа всего каркаса.

Шаг прогонов диктуется несущей способностью кровельных панелей. Стеновые панели удобнее крепить горизонтально - при шаге рам 6 метров они вытерживают ветровой напор в данном районе.

Советую Вам открыть серии и просто внимательно изучить их.
Александр Шаповал вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 07:08
#4
Fermander


 
Регистрация: 21.02.2012
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Palych Посмотреть сообщение
Расчетная нагрузка на 1 м.кв 240 кг / м.кв: 180 кг / м.кв (расчетная снеговая нагрузка для III района) + 60 кг / м.кв (сэндвич-панель с учетом коэффициента надежности по нагрузке)
а ветер все таки учитывать не стоит???
и спасибо за уделенное время на примерную прикидку нагрузок))
Fermander вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 12:26
1 | #5
Palych


 
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 9


А Вам вообще зачем? По-хорошему надо, только если считать, то по всем правилам: с учетом длительности воздействия нагрузок, с учетом коэффициентов сочетания нагрузок. Если все это интересно, читайте СП 20.13330-2011 "Нагрузки и воздействия" в частности: раздел 5 (классификация нагрузок), раздел 6 (сочетания нагрузок), раздел 11 (воздействие ветра) и соответствующее приложение Д (для ветрового воздействия)
Palych вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2012, 07:21
#6
Fermander


 
Регистрация: 21.02.2012
Сообщений: 3


ну для развития.. интересно это,, сейчас благо время есть решил сразу основательно по изучать, что бы в дальнейшем могло быть легче)))
Fermander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прошу помощи по расчету нагрузок на кровлю склада

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЖБ: прошу ликбез по расчету &#958; Александр Бауск Железобетонные конструкции 12 18.06.2008 18:45
Рекламный щит. Прошу помощи Седой Прочее. Архитектура и строительство 4 01.04.2007 11:33
Прошу помощи как начинающий по размерам gariksor AutoCAD 2 19.01.2006 11:44
прошу помощи AUTOCAD Electrical bag AutoCAD 13 24.05.2005 19:08
Lisp и снова прошу помощи ilka_t LISP 10 03.12.2004 12:57